Аватар пользователя
Vava777

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

07.09.2019 в 17:43:58

Помогите разобраться, кто знает, в чем может быть причина такого поведения счетчика холодной воды в многоквартирном доме (19 этажей, новостройка, предпоследний этаж)? Подтеков негде нет. Все потребители выключены. Бочек унитаза отключен. Таким макаром за ночь наматывает 1 литр! Видео, прилагаю.

0
Аватар пользователя
Ilya_Kiselev

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 383

07.09.2019 в 18:04:49

Передавливает в горячий стояк. У вас гигиенического душа нет? Обычно через них это происходит.

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Аватар пользователя
Vava777

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

07.09.2019 в 19:46:00

Ilya_Kiselev, гигиенического душа нет. На горячем счетчике стоит обратный клапан.

0
Аватар пользователя
Vava777

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

07.09.2019 в 20:11:34

добавляю ссылку на видео https://youtu.be/aeokdq7mz5Q

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

08.09.2019 в 11:43:17

ну эсли при закрывании стояка с холодной счетчик прекращает фокусы - то таки да

0
Аватар пользователя
Vava777

Местный

Регистрация: 08.04.2019

Санкт-Петербург

Сообщений: 214

08.09.2019 в 12:23:57

fhntv, да, при закрывании стояка счетчик прекращает фокусы. Гигиенического душа нет, получается может передавливать без него?

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

08.09.2019 в 13:28:19

Vava777 написал: fhntv, да, при закрывании стояка счетчик прекращает фокусы. Гигиенического душа нет, получается может передавливать без него?

Vava777, думайте тогда чего и куда если передавливает - там где это имеет место быть - труба чутка холоднее будет в горячей магистрали на ощупь ее... по потребителям поштучно :) могет где то быть брак картриджа крана

обратка срабатывает на поток напор - а такой передавливание потока не дает

0
Аватар пользователя
VladM

Местный

Регистрация: 05.12.2006

Саратов

Сообщений: 2059

08.09.2019 в 21:28:10

"На горячем счетчике стоит обратный клапан." - там эти клапана типа для близиру, от потока. 100% перекрытия они не дают - вот подкручивает счетчик ХВС. Проверяйте смесители - в ванной, на кухне. Проблема в них. На расход в 1-2 литра в сутки - я бы лично "забил" :-))

0
Аватар пользователя
pool

Местный

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 4237

08.09.2019 в 22:39:17

Теперь только надо заставить горячую в обратку крутиться.

0
Аватар пользователя
fhntv

Местный

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 13788

08.09.2019 в 22:53:41

pool написал: Теперь только надо заставить горячую в обратку крутиться.

pool, с коррекцией... разница по кубу - 140 руб

0