Admin
Admin
Админ

Регистрация: 08.10.2005

Москва

Сообщений: 4658

12.09.2019 в 13:32:44

Послушаем историю? Поможем разобраться?

«Прихожу я однажды домой, и в одной из комнат не работают розетки, все 3 штуки. Погрешил на автоматы, но все были «вкл.». Путем включения автоматов по очереди и проверки розеток в разных комнатах нашелся 1 проказник. Розеткам и свету было пофиг в каком он состоянии (в последствии оказалось, что этот автомат питает стиралку, естественно, эта розетка не проверялась). Итак, что имеем на тот момент: 2 автомата точно работают, 1 ничего не делает, квартира съемная, вызываем электрика, платит хозяин, 7490 руб. за замену 3 автоматов на АВВ 16а. Включаем, розетки не работают.

Электрик говорит, мол надо менять проводку, 20 метров – 17 000 рублей. Провожаем электрика, чтобы обмозговать все что произошло, в известном магазине такой автомат стоит 140 рублей, Москва, блин. Через неделю закупил 18 метров 2*20 ВВНГ, наружные розетки, кабель-канал, клеммники и коробку. От щитка тянуть было лень, расковырял коробку под потолком, в коробке только свет. Тут самый важный момент, наверное, профи меня не поймут, но в итоге взял электричество от света.

Вопрос первый: опасна ли оборванная где-то в стене проводка? Вопрос второй: весь свет в квартире на ледах, максимум 11 ватт, насколько опасно это все?

От этих розеток очень редко включается кондей, в основном зарядка телефона, ну и от ноута».

0
Admin
Admin
Админ

Регистрация: 08.10.2005

Москва

Сообщений: 4658

12.09.2019 в 13:35:43

Фото.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

12.09.2019 в 14:52:55

Admin, в чём вопрос? Розетки теперь работают? Видно что автор понимает, что не нужно их сильно нагружать, в остальном хозяин пусть после разбирается.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

12.09.2019 в 14:55:23

Admin написал: в последствии оказалось, что этот автомат питает стиралку

Насколько я понимаю, главной опасностью является стиральная машина без УЗО и заземления. Имеет право молча убить в любой момент при утечке в ТЭНе.

Далее, что-то мне подсказывает, что на фото в полиэтиленовые винтовые клеммы зажат многопроволочный провод без всяких наконечников. От светодиодного света такое дело вряд ли загорится, от кондея имеет полное право.

Остальное на фоне этого- мелочи.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

12.09.2019 в 17:23:26

Admin написал: Вопрос первый:

Если стена намокнет - может и стукнуть :o

Admin написал: Вопрос второй:

Admin написал: насколько опасно это все?

Хз , смотреть надо . По этим фото - общее впечатление :sorry:

0

И это пройдёт ...

Admin
Admin
Админ

Регистрация: 08.10.2005

Москва

Сообщений: 4658

12.09.2019 в 20:39:13

Грэй, спрашивает, не опасно ли.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.09.2019 в 21:12:34

Admin написал: вызываем электрика, платит хозяин, 7490 руб. за замену 3 автоматов на АВВ 16а. Включаем, розетки не работают.

я б так жил :)

Admin написал: в итоге взял электричество от света

нормально в такой ситуации

Admin написал: Вопрос первый: опасна ли оборванная где-то в стене проводка?

она ведь не просто оборванная, похоже, а, возможно, подгоревшая или вяло подгорающая... оборванная - пофигу, а подгорающая м.б. опасна

Admin написал: Вопрос второй: весь свет в квартире на ледах, максимум 11 ватт, насколько опасно это все?

сами СД-светильники опасны только для зрения :) :(; для плохой проводки неприятны/опасны их пусковые токи при включении зы. да, и УЗО на 0,03А хотя-бы поставьте на всю квартиру

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22197

12.09.2019 в 21:33:09

ZooZoo, На такую проводку УЗО без замеров , деньги на ветер . Я вот сегодня чинтика дифф на 40А 30мА хотел родне в старой панельке воткнуть . После санации щитка на площадке замеряю и вижу скачки 15-40мА в зависимости от того что за технику воткнут и сколько . Пришлось отказаться от этой затеи. Буду только линию стиралки оснащать диффзащитой .

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.09.2019 в 21:41:53

dokar написал: замеряю и вижу скачки 15-40мА в зависимости от того что за технику воткнут и сколько

проще было, все-таки, поставить АВДТ и проверить, как все работает именно с ним поскольку 15...40ма на квартиру - это реально до фига :a , т.е. подозреваю неточность в измерениях

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22197

12.09.2019 в 22:13:49

ZooZoo, Проводка алюминька . Некоторые линии навернулись и были проложены родней дополнительные. медяхой. Там черт ногу сломит . Прибору предпочитаю доверять , и спать ночами . )

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

12.09.2019 в 22:28:43

dokar написал: ZooZoo, Проводка алюминька . Некоторые линии навернулись и были проложены родней дополнительные. медяхой. Там черт ногу сломит . Прибору предпочитаю доверять , и спать ночами . )

dokar, при новой или комбинированной проводке не м.б. на квартиру такая утечка: где-то проблема (подгорает изоляция), нужно искать

dokar написал: замеряю и вижу скачки 15-40мА в зависимости от того что за технику воткнут и сколько

поскольку включение нагрузки (бытовой) ведет к разогреву угольного мостика

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу