ZooZoo, И все это бесплатно , увольте . )))
12.09.2019 в 22:34:57
ZooZoo, И все это бесплатно , увольте . )))
Да, ни фига.
12.09.2019 в 22:37:32
dokar написал: увольте . )))
увольняю, так и быть ̶(̶з̶д̶е̶с̶ь̶ ̶Б̶О̶Л̶Ь̶Ш̶А̶Я̶ ̶К̶Р̶У̶Г̶Л̶А̶Я̶ ̶П̶Е̶Ч̶А̶Т̶Ь̶ ̶:̶)̶ ̶)̶
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
12.09.2019 в 23:42:00
Admin написал: Вопрос первый: опасна ли оборванная где-то в стене проводка?
В общем-то - нет.
Admin написал: Вопрос второй: весь свет в квартире на ледах, максимум 11 ватт, насколько опасно это все?
Светодиодное освещение ? С чего бы ему быть опасным..? :eek: А вот для "всего этого", вышеописанного, - печатных слов у меня нет.
13.09.2019 в 11:29:32
dokar написал: После санации щитка на площадке замеряю и вижу скачки 15-40мА в зависимости от того что за технику воткнут и сколько . Пришлось отказаться от этой затеи. Буду только линию стиралки оснащать диффзащитой .
А как и чем замеряли ток? Интересуюсь для своего развития.
13.09.2019 в 12:45:33
Serpiph, После вводного 2Р автомата, перед новым счетчиком, обнимая оба провода . Диапазон 400 мА. Прибор
Да, ни фига.
22.09.2019 в 16:45:44
dokar написал: на площадке замеряю и вижу скачки 15-40мА в зависимости от того что за технику воткнут и сколько
ZooZoo написал: т.е. подозреваю неточность в измерениях
согласен
dokar написал: Прибору предпочитаю доверять
есть еще условия и методика измерения.
Прибор весьма чувствительный и рядом с этажным щитом на него действует куча паразитных электромагнитных полей от близко расположенных проводников.
Поэтому, чтобы измерять правильно - нужно подключить доп провод метра так 4 и сделать петлю-вынос подальше от щита, стен и тд. Этот проводник пропустить в зев клещей несколькими витками - чем больше - тем лучше - сколько влезет. Там и измерять.... Показания - делить на количество витков.
Попробуйте - и результаты в студию.
Опыт работы чувствительными клещами - имеется :)
А так, как Вы измеряли - в лоб - можно измерить и магнитные бури на солнце :)
PS В этом плане прибор АСТРО - значительно меньше подвержен помехам - кольцо меньше, витков больше. PPS Просто поднесите клещи внутрь этажного щита не обнимая проводники и повключайте приборы в квартире - будет понятно о чем я тут :)
22.09.2019 в 17:25:10
BV, Ок, спасибо .
Да, ни фига.
22.09.2019 в 18:12:41
dokar, не за что :)
BV написал: доп провод метра так 4
естественно - провод из двух проводников, например после вводного 2П автомата..... - дополнение для других читателей...
22.09.2019 в 18:56:34
Да, ни фига.
22.09.2019 в 19:11:30
dokar написал: Астро Дельта тоже имеется .
подключите оба сразу клещи и Астро - сравните в двух вариантах - клещи внутри щита, и на выносе... Будет весьма интересно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.