Аватар пользователя
fabras

Местный

Регистрация: 03.09.2019

Москва

Сообщений: 16

13.09.2019 в 10:51:29

Уважаемые мастера! От застройщика достался щит, на фото. Понятно, что все автоматы-пистолеты декрафт под замену. Но одновременно с этим хотелось бы бюджетно улучшить щит без больших переделок кабелей (электрика разведена, заштукатурена от застройщика). Я примерно прикинул, что можно сделать (накидал схему щита), но остались вопросы. Прошу помощи профессионалов.

  1. На вводе в квартиру на этаже стоит диф 50 А/100 ма, в квартире вводной автомат – 63 А. Это же неправильно? Надо менять в квартире на 50 А? В том числе и УЗО, и реле напряжения на эти токи делать?
  2. С учетом того, что на розетках кухни будут сидеть постоянно и вытяжка, и холодильник, и чайник, и СВЧ, и измельчитель пищевых отходов, а также периодически другое оборудование, правильно ли будет вывести духовку в отдельную линию на свой автомат (20 А)? Есть подозрение, что застройщик поставил на плиту автомат на 40 А, т.к. в выводах для плиты предусмотрены клеммы и для варочной панели, и для духовки. Так можно делать? Провод там 6 мм. Оставлять 40 А или менять на 32 А?
  3. Нужны ли двухполюсные автоматы на плиту и кондеи? Сейчас такие стоят, место занимают. Зачем они там?
  4. В далекой перспективе возможна (но все же маловероятна) установка проточного водогрея. Ему нужно узо или диф?
  5. С учетом оставшегося места что стоит улучшить? Холодильник лучше напрямую кинуть?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.09.2019 в 11:03:27

fabras, у вас вполне себе норм щиток, декрафт можно ни на что и не менять / /

  1. 63А - это рубильник
  2. на духовку макс 16А, нынешний 40А заменить на 32А
  3. можно поставить 1Р
  4. нужно
  5. если у вас уже проводка готова, то куда вы собираетесь "кидать" :) холодильник?
0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
fabras

Местный

Регистрация: 03.09.2019

Москва

Сообщений: 16

13.09.2019 в 11:12:32

ZooZoo, новые линии готов кинуть в новых штробах. Для духовки похоже придется все равно делать. Хотя тут пришла мысль кинуть шлейфом розетку для духовки через розетку для ПММ. Нормально будет?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.09.2019 в 13:50:01

fabras написал: Нормально будет?

да, конечно

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
fabras

Местный

Регистрация: 03.09.2019

Москва

Сообщений: 16

13.09.2019 в 14:05:50

ZooZoo, в сумме 6 кВт выходит. Это нормально для провода 2,5 мм?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

13.09.2019 в 14:15:28

fabras написал: в сумме 6 кВт выходит. Это нормально для провода 2,5 мм?

6 кВт кратковременно - нормально. Почти вся перечисленная техника работает недолго, отключается сама.

А длительно не должен позволять автомат 16А, который обязателен на всех группах с бытовыми розетками. Надпись 16А на розетках видели? Это и есть максимальный номинал автомата.

0
Аватар пользователя
elalex

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

19.09.2019 в 04:25:31

fabras, 1.Если есть некоторая возможность добавить линии либо в штробах, либо в коробах, то нужно нарисовать желательную 1-линейную схему, отметить на ней то, что уже есть. 2.В общем виде схема питания квартиры у меня выглядит так: 3.На лестнице достаточен и один вводной автомат под сечение вводной линии. Если нельзя заменить им вводной диф - напишите. Есть свободный доступ в этажный щит? 4.Вводной аппарат в квартире - лишний. 5.Защитный проводник с лестницы - опасен для жизни, нужно делать собственное заземление ТТ. 6.Если аппаратура в квартире дорогая - нужно ставить УЗИПы 2класса. 7.Должно быть реле напряжения с обвесом - индикатором поступления на него напряжения, защитой от внутренних КЗ, байпасом. 8.Должна быть хотя бы пара электромагнитных УЗО типа А, максимального тока, с утечкой 30мА. 9.Групповые автоматы с защитной характеристикой В, под назначение и сечения линий. На розеточные линии сечением 2,5мм²≈5кВт я ставлю автоматы В20, сечением 1,5мм²≈3кВт - автоматы В13, на освещение не более В6. На розеточную линию 5кВт можно нагрузить, с учётом неодновременности включения, несколько мощных аппаратов. Три 5кВт-линии + линия варочной - обычно подходят для кухни. 10.Обычно застройщики делают недостаточно линий. Про мощность и сечение дополнительных линий нужно разговаривать. 11.Сечение 6мм² защищается автоматом 32А. 12.Техническая возможность подключения проточного водонагревателя - определяется мощностью вводной линии. Навряд ли удастся подключить приличный бойлер. 13.Не стоит пускать отдельные линии на отдельные маломощные (менее 3кВт) потребители.

0
Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

19.09.2019 в 06:43:26

Как раз на отдельных потребителей выделенные линии пускать нужно, и защищать их можно меньшим номиналом нежели стандартно используется для проводки (16А/10А).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

19.09.2019 в 07:30:40

Dron/9K написал: и защищать их можно меньшим номиналом нежели стандартно используется для проводки (16А/10А).

Можно, да.

Необходимо также упомянуть, что смысла в этом не более, чем никакого. "Стандартно используемые" 16/10А столь же превосходно выполнят свою задачу.

Это я к тому, чтобы кто-нибудь не кинулся искать/заказывать экзотические номиналы (13, 6, 3 ампера), всерьез решив, что они действительно нужны.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

19.09.2019 в 07:30:40

Dron/9K написал: и защищать их можно меньшим номиналом нежели стандартно используется для проводки (16А/10А).

Можно, да.

Необходимо также упомянуть, что смысла в этом не более, чем никакого. "Стандартно используемые" 16/10А столь же превосходно выполнят свою задачу.

Это я к тому, чтобы кто-нибудь не кинулся искать/заказывать экзотические номиналы (13, 6, 3 ампера), всерьез решив, что они действительно нужны.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу