13.09.2019 в 10:51:29
Уважаемые мастера! От застройщика достался щит, на фото. Понятно, что все автоматы-пистолеты декрафт под замену. Но одновременно с этим хотелось бы бюджетно улучшить щит без больших переделок кабелей (электрика разведена, заштукатурена от застройщика). Я примерно прикинул, что можно сделать (накидал схему щита), но остались вопросы. Прошу помощи профессионалов.
13.09.2019 в 11:03:27
fabras, у вас вполне себе норм щиток, декрафт можно ни на что и не менять / /
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.09.2019 в 11:12:32
ZooZoo, новые линии готов кинуть в новых штробах. Для духовки похоже придется все равно делать. Хотя тут пришла мысль кинуть шлейфом розетку для духовки через розетку для ПММ. Нормально будет?
13.09.2019 в 13:50:01
fabras написал: Нормально будет?
да, конечно
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
13.09.2019 в 14:05:50
ZooZoo, в сумме 6 кВт выходит. Это нормально для провода 2,5 мм?
13.09.2019 в 14:15:28
fabras написал: в сумме 6 кВт выходит. Это нормально для провода 2,5 мм?
6 кВт кратковременно - нормально. Почти вся перечисленная техника работает недолго, отключается сама.
А длительно не должен позволять автомат 16А, который обязателен на всех группах с бытовыми розетками. Надпись 16А на розетках видели? Это и есть максимальный номинал автомата.
19.09.2019 в 04:25:31
fabras, 1.Если есть некоторая возможность добавить линии либо в штробах, либо в коробах, то нужно нарисовать желательную 1-линейную схему, отметить на ней то, что уже есть. 2.В общем виде схема питания квартиры у меня выглядит так: 3.На лестнице достаточен и один вводной автомат под сечение вводной линии. Если нельзя заменить им вводной диф - напишите. Есть свободный доступ в этажный щит? 4.Вводной аппарат в квартире - лишний. 5.Защитный проводник с лестницы - опасен для жизни, нужно делать собственное заземление ТТ. 6.Если аппаратура в квартире дорогая - нужно ставить УЗИПы 2класса. 7.Должно быть реле напряжения с обвесом - индикатором поступления на него напряжения, защитой от внутренних КЗ, байпасом. 8.Должна быть хотя бы пара электромагнитных УЗО типа А, максимального тока, с утечкой 30мА. 9.Групповые автоматы с защитной характеристикой В, под назначение и сечения линий. На розеточные линии сечением 2,5мм²≈5кВт я ставлю автоматы В20, сечением 1,5мм²≈3кВт - автоматы В13, на освещение не более В6. На розеточную линию 5кВт можно нагрузить, с учётом неодновременности включения, несколько мощных аппаратов. Три 5кВт-линии + линия варочной - обычно подходят для кухни. 10.Обычно застройщики делают недостаточно линий. Про мощность и сечение дополнительных линий нужно разговаривать. 11.Сечение 6мм² защищается автоматом 32А. 12.Техническая возможность подключения проточного водонагревателя - определяется мощностью вводной линии. Навряд ли удастся подключить приличный бойлер. 13.Не стоит пускать отдельные линии на отдельные маломощные (менее 3кВт) потребители.
19.09.2019 в 06:43:26
Как раз на отдельных потребителей выделенные линии пускать нужно, и защищать их можно меньшим номиналом нежели стандартно используется для проводки (16А/10А).
19.09.2019 в 07:30:40
Dron/9K написал: и защищать их можно меньшим номиналом нежели стандартно используется для проводки (16А/10А).
Можно, да.
Необходимо также упомянуть, что смысла в этом не более, чем никакого. "Стандартно используемые" 16/10А столь же превосходно выполнят свою задачу.
Это я к тому, чтобы кто-нибудь не кинулся искать/заказывать экзотические номиналы (13, 6, 3 ампера), всерьез решив, что они действительно нужны.
19.09.2019 в 07:30:40
Dron/9K написал: и защищать их можно меньшим номиналом нежели стандартно используется для проводки (16А/10А).
Можно, да.
Необходимо также упомянуть, что смысла в этом не более, чем никакого. "Стандартно используемые" 16/10А столь же превосходно выполнят свою задачу.
Это я к тому, чтобы кто-нибудь не кинулся искать/заказывать экзотические номиналы (13, 6, 3 ампера), всерьез решив, что они действительно нужны.