Уважаемые мастера! От застройщика достался щит, на фото. Понятно, что все автоматы-пистолеты декрафт под замену. Но одновременно с этим хотелось бы бюджетно улучшить щит без больших переделок кабелей (электрика разведена, заштукатурена от застройщика). Я примерно прикинул, что можно сделать (накидал схему щита), но остались вопросы. Прошу помощи профессионалов.
- На вводе в квартиру на этаже стоит диф 50 А/100 ма, в квартире вводной автомат – 63 А. Это же неправильно? Надо менять в квартире на 50 А? В том числе и УЗО, и реле напряжения на эти токи делать?
- С учетом того, что на розетках кухни будут сидеть постоянно и вытяжка, и холодильник, и чайник, и СВЧ, и измельчитель пищевых отходов, а также периодически другое оборудование, правильно ли будет вывести духовку в отдельную линию на свой автомат (20 А)? Есть подозрение, что застройщик поставил на плиту автомат на 40 А, т.к. в выводах для плиты предусмотрены клеммы и для варочной панели, и для духовки. Так можно делать? Провод там 6 мм. Оставлять 40 А или менять на 32 А?
- Нужны ли двухполюсные автоматы на плиту и кондеи? Сейчас такие стоят, место занимают. Зачем они там?
- В далекой перспективе возможна (но все же маловероятна) установка проточного водогрея. Ему нужно узо или диф?
- С учетом оставшегося места что стоит улучшить? Холодильник лучше напрямую кинуть?