Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

01.01.2020 в 17:07:22

BV написал: У моего мультиметра есть положение LowZ специально для целей проверки подобных цепей - чтобы не "видеть" наводки на неподключенных линиях

Ага , вот этот - https://technica-m.ru/catalog/articul/tokovye-kleshhi-peakmeter-pm2018b. Или от КВТ - барыг - https://www.apistorg.ru/katalog.php?lvl=9&id=37&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC70LXRidC4INGC0L7QutC-0LLRi9C1INGG0LjRhNGA0L7QstGL0LUgTVMyMDE4QiAo4oSi0JrQktCiKTtfM2ZTOTk5SXZiVTFqZjg0T2t3aFJROw&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15778874531794713039700004

Serpiph написал: Свой экземпляр взял бу на eBay за пару тысяч

А выше целый прибор .

АлВас написал: А сколько времени надо для измерения? За пару секунд ничего там не закипит.

В инструкции к клещам сказано - Примечание: при работе в данном режиме продолжительность одного измерения не должна превышать 1 минуты.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

01.01.2020 в 17:52:36

Так то клещи, если речь о обычных токоизмерительных, там нет такого нагревателя, как здесь. И вообще слабо верится, что тот резистор и три секунды протянет.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

01.01.2020 в 22:39:35

АлВас написал: Так то клещи, если речь о обычных токоизмерительных, там нет такого нагревателя, как здесь. И вообще слабо верится, что тот резистор и три секунды протянет.

АлВас, Вы о чем? Здесь клещи с вольтметром, который измеряет ровно так же как и флюк , только подключаемая прибамбасина с позисторами уже встроена . У флюка прожить больше трех секунд как раз позисторы и позволяют, резко снижая ток проходящий через него . А у китайца вряд ли другая схема, только не удалось за эти деньги подобрать компоненты гарантирующие длительную работу в режиме LowZ. да и не нужно это.

0
Аватар пользователя
Serpiph

Местный

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

02.01.2020 в 12:49:20

dokar написал: А выше целый прибор .

dokar, я бы на эти приборы не смотрел, они не RMS и не TrueRMS, что покажут при искажении формы напряжения или тока неизвестно. И ни слова об этом в инструкции. Погрешность у PM2018B указана как 0,8%, во что верится с трудом, так как даже у Fluke 289 в режиме LoZ она составляет 2% при том, что в режиме ACV точность 0,3% на самых нужных частотах. И если форма напряжения более-менее синусоида, то ток часто принимает самые причудливые формы. Сходу из подходящих пока нашёл только серию UT219, да и то не менее 9000 на Али. Моя приблуда ещё и тем хороша, что если и сдохнет, то не нужно будет ремонтировать сам вольтметр.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу