Аватар пользователя
egor12345

Местный

Регистрация: 16.09.2019

Чебоксары

Сообщений: 4

16.09.2019 в 20:21:52

Добрый день! Интересует мнение профессиональных электриков. Все розетки в доме кроме одной заземлены, т.е. к розетке подводится заземление, но не подключено, т.к. в одной розетке нет земли. При проверке розеток в частном доме мультиметром обнаружилось, что в 95 % розеток напряжение фаза-нуль-220 В, фаза-земля-220 В, нуль-земля-0 В. Но в нескольких розетках показывает фаза-нуль-220 В, фаза-земля-130 В, нуль-земля-70 В, при чем одна из розеток проложена отдельным кабелем к стиральной машине от дифавтомата. В чем может быть причина этих показаний?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

16.09.2019 в 20:31:02

egor12345, Земля не подключена щите распапайках и ТД , мультиметр показывает наводку . В линии на стиралку земля в обрыве - ищите .

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.09.2019 в 20:48:39

egor12345 написал: В чем может быть причина этих показаний?

egor12345, Надеюсь, мнение непрофессионального электрика тоже поможет. :) Такое напряжение даёт помехоподавляющий конденсатор, установленный в бытовых приборах, если РЕ не подключено. Где-то земля потерялась по пути к некоторым розеткам, прозванивать надо проводку.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
egor12345

Местный

Регистрация: 16.09.2019

Чебоксары

Сообщений: 4

16.09.2019 в 20:56:12

Т.е. к данным розеткам провод заземления оборван или контакт плохой в месте соединения (автомат или коробка или сама розетка)? Чем чревато в эксплуатации электроприборов данные показания, особенно беспокоит розетка стиралки.

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

17.09.2019 в 04:17:14

egor12345 написал: Т.е. к данным розеткам провод заземления оборван или контакт плохой в месте соединения (автомат или коробка или сама розетка)? Чем чревато в эксплуатации электроприборов данные показания, особенно беспокоит розетка стиралки.

egor12345, сейчас это напряжение на корпусах стиралки и др. через конденсатор и они могут немножко "кусаться". Но если (когда) пробьёт ТЭН или зальёт мыльной водой, то сможет "долбануть" конкретно, мало не покажется никому.

0
Аватар пользователя
egor12345

Местный

Регистрация: 16.09.2019

Чебоксары

Сообщений: 4

17.09.2019 в 08:41:46

Понятно, буду смотреть где контакт плохой и т.п. Странно, что одинаковая проблема возникала на розетках на трех независимых кабелях.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

17.09.2019 в 12:12:22

egor12345 написал: Понятно, буду смотреть где контакт плохой и т.п. Странно, что одинаковая проблема возникала на розетках на трех независимых кабелях.

egor12345, Скорей всего, РЕ этих трёх кабелей соединены между собой, а до РЕ щитка не доходят.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
egor12345

Местный

Регистрация: 16.09.2019

Чебоксары

Сообщений: 4

17.09.2019 в 12:41:35

Спасибо всем за ответы!

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

17.09.2019 в 14:00:43

MrGalaxy написал:

egor12345 написал: Понятно, буду смотреть где контакт плохой и т.п. Странно, что одинаковая проблема возникала на розетках на трех независимых кабелях.

egor12345, Скорей всего, РЕ этих трёх кабелей соединены между собой, а до РЕ щитка не доходят.

MrGalaxy, Ёлки , да тока што ищу куда пропала земля на розетке в ванной ? Домашний мастер - накосячил подключая к розетке продолжение в комнату . :cool:

0
Аватар пользователя
elalex

Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

19.09.2019 в 04:07:01

egor12345, Нет у вас на лестницах и в квартирах заземления, не было и никогда не будет. Понимаете и хотите иметь - делайте его себе сами. И мультиметр электрику - ни к чему.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20156

19.09.2019 в 08:19:38

elalex написал: egor12345, Нет у вас на лестницах и в квартирах заземления, не было и никогда не будет. Понимаете и хотите иметь - делайте его себе сами. И мультиметр электрику - ни к чему.

elalex, Как бе при отсутствии мозга все прахом.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

19.09.2019 в 08:46:35

elalex написал: egor12345, Нет у вас на лестницах и в квартирах заземления, не было и никогда не будет.

:eek:

Понимаете и хотите иметь - делайте его себе сами.

:killyourselfbywall:

И мультиметр электрику - ни к чему.

:swoon

Юмор что ли такой...

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3590

28.12.2019 в 18:59:47

Юмор что ли такой...

от части :a Есь така особенность у мультиметров как высокое входное сопротивление при измерении напряжения Померить напряжение корректно можно только на нагрузке. Если ткнуть в розетку где нейтраль оборвана, то мультиметр показывает наводку которая может быть и 100 и даже 200 вольт.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

28.12.2019 в 20:08:43

Обычный стрелочник покажет меньше.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111639

28.12.2019 в 20:33:10

Aтос написал: Есь така особенность у мультиметров как высокое входное сопротивление при измерении напряжения Померить напряжение корректно можно только на нагрузке.

У моего мультиметра есть положение LowZ специально для целей проверки подобных цепей - чтобы не "видеть" наводки на неподключенных линиях

0