elalex написал: egor12345, Нет у вас на лестницах и в квартирах заземления, не было и никогда не будет.
:eek:
Понимаете и хотите иметь - делайте его себе сами.
:killyourselfbywall:
И мультиметр электрику - ни к чему.
:swoon
Юмор что ли такой...
19.09.2019 в 08:46:35
elalex написал: egor12345, Нет у вас на лестницах и в квартирах заземления, не было и никогда не будет.
:eek:
Понимаете и хотите иметь - делайте его себе сами.
:killyourselfbywall:
И мультиметр электрику - ни к чему.
:swoon
Юмор что ли такой...
Вечный студент
28.12.2019 в 18:59:47
Юмор что ли такой...
от части :a Есь така особенность у мультиметров как высокое входное сопротивление при измерении напряжения Померить напряжение корректно можно только на нагрузке. Если ткнуть в розетку где нейтраль оборвана, то мультиметр показывает наводку которая может быть и 100 и даже 200 вольт.
28.12.2019 в 20:08:43
Обычный стрелочник покажет меньше.
28.12.2019 в 20:33:10
Aтос написал: Есь така особенность у мультиметров как высокое входное сопротивление при измерении напряжения Померить напряжение корректно можно только на нагрузке.
У моего мультиметра есть положение LowZ специально для целей проверки подобных цепей - чтобы не "видеть" наводки на неподключенных линиях
28.12.2019 в 20:40:26
Главное- понимать, что делается и что ожидается, иначе мало что поможет. Два часа назад на автофоруме вопрос: -при прозвонке лампочек прямо в приборной панели тестер показывает короткое, не могу нифига понять! После короткого допроса:
28.12.2019 в 20:45:50
АлВас, По популярности:
28.12.2019 в 20:55:46
Я бы еще неонку добавил, она тоже, как мигалка у гаишников, то светит, то не светит...
29.12.2019 в 12:12:59
Aтос написал:
Юмор что ли такой...
от части :a Есь така особенность у мультиметров как высокое входное сопротивление при измерении напряжения Померить напряжение корректно можно только на нагрузке. Если ткнуть в розетку где нейтраль оборвана, то мультиметр показывает наводку которая может быть и 100 и даже 200 вольт.
Aтос, можно и с высокоомными мультиметрами, если между измеряемыми контактами воткнуть резистор килоом на 10 и мультиметром померить напряжение на его выводах. Или воспользоваться вставкой типа Fluke SV225. Это если не покупать новый мультиметр.
29.12.2019 в 12:26:25
Aтос, можно и с высокоомными мультиметра, если между измеряемыми контактами воткнуть резистор килоом на 10 и мультиметром померить напряжение на его выводах.
Собственно я об этом и писал: Померить напряжение корректно можно только на нагрузке.
Ещё один "косячок" мультиметров то что они измеряют только сунусоидальное напряжение, а при наличии четных гармоник, мультиметры начинают показывать "постоянку".
29.12.2019 в 14:11:49
Serpiph написал: Или воспользоваться вставкой типа Fluke SV225. Это если не покупать новый мультиметр.
Если кто не знает - то эта приблуда - резистор 3 килоома :) Ценник на который 7 200 ₽, по акции со скидкой - 6 336 ₽с НДС :a Имхо за эти бабки можно купить целый мультиметр с LowZ
29.12.2019 в 16:46:45
BV написал:
Serpiph написал: Или воспользоваться вставкой типа Fluke SV225. Это если не покупать новый мультиметр.
Если кто не знает - то эта приблуда - резистор 3 килоома :) Ценник на который 7 200 ₽, по акции со скидкой - 6 336 ₽с НДС :a Имхо за эти бабки можно купить целый мультиметр с LowZ
BV, Так три или десять , килоом ?
Да, ни фига.