Имеется спальня без окна. Планирую установить наборную приточную установку на балкон, вытяжной вентилятор с глушителем в гардеробную. На балконе будет разделение каналов на два прямоугольных 60х200 (один в гостиную, второй в спальню). Подобрал такое оборудование на приточку: Кассета фильтра FDI + FMK (EU7) Вентилятор Salda VKA 160 EKO (ЕС) Канальный нагреватель EKA 160-2.0-1f Шумоглушитель 160x1200 Заслонка с электроприводом Комплект автоматики Ventik 6 EC

Есть вопросы:

  1. Какой вентилятор и глушитель поставить на вытяжку? Производительность для спальни нужна будет 120 м3/ч (будет спать 2 человека).
  2. Как правильно совместить вытяжку ванной с вытяжкой из спальни? Отверстие в ванной одно, в него нужно и вентиляцию со спальни завести и с ванной тоже. Как лучше, через тройник: один выход тройника - из спальни, второй в потолке из ванной, третий выход в вент. шахту. Или расширить отверстие в шахте вент. отдельно заводить вытяжку со спальни и из ванной?
  3. Автоматика управляет только приточной вентиляцией, на вытяжку просто ставить отдельный выключатель или есть более удобные решения?
  4. Нужны ли гибкие соединения или достаточно вставок из гибкого воздуховода?
  5. Теплоизоляция 10мм для пластиковых воздуховодов чтобы не было конденсата достаточно?