dokar написал: Гудит .

:o да не очень , я леграновские разные ставил на 230 В катушка - ни каких проблем с шумом не было .

0

И это пройдёт ...

Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.09.2019 в 21:02:11

Тимур888 написал: значит может раньше отстреливать

Он в любом случае отключится при КЗ в квартире. Менять там ничего не надо, селективности не добьетесь все равно.

0

Грубый, но справедливый

Тимур888
Тимур888
Новичок

Регистрация: 18.09.2019

Москва

Сообщений: 14

18.09.2019 в 21:43:23

Vadim 161 написал:

Тимур888 написал: значит может раньше отстреливать

Он в любом случае отключится при КЗ в квартире. Менять там ничего не надо, селективности не добьетесь все равно.

Vadim 161, а какая в таком случае польза от квартирного АВ 50А? По сути роль рубильника выполняет? У меня реле напряжения поддерживает вроде ограничение на мощность.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.09.2019 в 23:10:57

Тимур888 написал: По сути роль рубильника выполняет?

Да, и не более того

0

Грубый, но справедливый

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.09.2019 в 23:58:01

Тимур888 написал: ремонт в квартире, двухуровневая эконом

хоть 100500-уровневая..., правила одинаковы

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

19.09.2019 в 01:19:36

Тимур888, 1.Нормальный порядок дел - когда всё обсуждается, потом утверждается, потом покупается. Но никак не наоборот, когда выясняется непригодность некоторых покупок. Скажем, автоматы С и дифавтоматы не дают сделать токовую селективность. Дифзащита типа АС сделана для бедных. 2.Третий провод с лестницы - нулевой защитный проводник - смертельно опасен. Заземления на лестнице нет. 3.Насколько свободен доступ в этажный щиток? Есть возможность что-то там изменить? Если есть - нужно выбросить рубильник до счётчика и дифавтомат после счётчика. Поставить перед счётчиком 1-полюсный автомат D50. Максимальная потребляемая мощность квартиры около 12кВт. Вводной автомат в квартире - ни к чему. 4.Насколько полна будет информация о всех аппаратах - настолько разумны будут и советы. УЗО должны быть электромеханические типа А. Реле напряжения - цифровое, дисплейное, с индикатором поступления на него напряжения, защитой от внутренних КЗ, байпасом. 5.На сечении 4мм² автомат не более 25А. На освещение автоматы не более 6А. Автоматов освещения достаточно по паре на этаж. Светильники по разные стороны от дверей должны включаться от разных автоматов и разных УЗО. Лучше бы, чтобы и две половинки больших люстр питались от разных автоматов и разных УЗО. 6.Должны быть указаны мощности потребителей. Отдельные линии на отдельные маломощные (менее 3кВт) потребители - ни к чему. 7.Для полного анализа вашей квартиры - нужны планы с расстановкой техники. По мере выяснения ситуации - будет ещё куча замечаний.

0
elalex
elalex
Местный

Регистрация: 21.04.2012

Киев

Сообщений: 118

19.09.2019 в 01:35:14

Тимур888, 7.Отдельные линии на отдельные маломощные (

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

19.09.2019 в 02:16:08

Тимур888 написал: Вопрос остался, на что заменить Дифф 50А на площадке? Номинал у него как у вводного, значит может раньше отстреливать. И нужно ли при такой схеме дополнительное УЗО "противопожарное"?

Тимур888, по короткому замыканию, как было замечено, селективности не выйдет. Но по токам утечки селективность не повредит, если менять, то на дифавтомат C50 300 мА тип A(селективный).

0
Тимур888
Тимур888
Новичок

Регистрация: 18.09.2019

Москва

Сообщений: 14

19.09.2019 в 11:53:14

Serge3leo, понял, спасибо!

0
Тимур888
Тимур888
Новичок

Регистрация: 18.09.2019

Москва

Сообщений: 14

19.09.2019 в 12:49:18

elalex, спасибо за ликбез)

  1. Это понятно. Изначально не знал, что столько "заморочек" в щитке. Сейчас где живу и раньше жил все обходилось 2-3 автоматами и рубильником.
  2. "Заземления на лестнице нет". А где же оно? Даже в новостройках нет?
  3. Доступ есть. Рубильник не думал менять, как его обесточить?! Только через УК, а они вероятно денег запросят или пошлют.
  4. Если селективное поставить на площадке тип А, это решит вопрос? Реле напряжения DigiTOP VА-63, байпаса вроде нет.
  5. Ок.
  6. "Должны быть указаны мощности потребителей". Не стал нагромождать схему, а так то все примерно "стандартно". Для кондея указал 18блок - это 5кв.
  7. "нужны планы с расстановкой техники". Такой схемы нет. Но вся стационарка есть на схеме (по этажам разбито), остальные потребители (утюг, пылесос и т.п.) могут "кочевать" по квартире, поэтому все розетки "взаимозаменяемы".
0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

19.09.2019 в 13:45:18

Тимур888, Осмелюсь от имени коллектива. Забудьте все что читали от данного товарища, который совсем не товарищ, а местный сцмашедший.

0

Да, ни фига.