27.09.2019 в 12:31:41
id69615251 Александр, я полагаю, что при пусконаладке тупиковой двухтрубки обязана проводиться балансировка радиаторов в квартире. Монтажники просто кладут болт на эту процедуру, оставляя все настройки термоклапанов в состоянии по умолчанию. Это не пример для подражания,хоть как-то потом и работает.
27.09.2019 в 12:41:49
Mazayac, сантехники и так спина в мыле. Им по этажам балансировки хватает по самые нехачу. Нет не заступаюсь, просто очень правильно настроить сложно и процедура получается не разовая. Для них самое важное для начала установить постоянное давление после насоса и потом производить настройку. Молить бога что бы это давление не прыгало. Один пришел сказал шумит они сразу снизили. Зачем? Себе проблем нагребли.
27.09.2019 в 13:01:32
id69615251 Александр написал: Mazayac, вы полагаете, что регулировка нескольких батарей в одной квартире разрегулирует общую подачу на этаж? Не думаю, иначе эти игрушки возле батарей давно бы запретили.
id69615251 Александр, разрегулирует без АРПД
30.09.2019 в 10:59:36
cineman написал: Снизить этот шум можно, внеся дополнительные сопротивления на других участках контура. Это можно сделать вентилем преднастройки, что может быть скрыт под термоголовкой. Вторым местом может быть вентиль на выходе из радиатора. Так же вентили на коллекторе могут стать дополнительными сопротивлениями. И уж точно не стоит открывать бай-пасс в этажном коллекторе.
Бесполезно, на выходных все перепробовал. Ничего не помогает, не получается перенести шум на другие участки контура. Что в общем теплоузле, что в коллекторе в квартире, тишина полная, хоть на максимум включай, хоть на минимум. Шумит только в радиаторе при включении обратного потока теплоносителя.
30.09.2019 в 11:15:20
id69615251 Александр написал: попробуйте в таком порядке настроить как написал на фото. Сразу говорю это не идеальное решение, но пока со всеми предложениями картина получается такая
Делал как на фото. Безрезультатно, шума нет только если заглушить обратку в ноль или чуть чуть "приспустить", но тогда и радиаторы в квартире практически холодные на ощупь.
Mazayac написал: термоклапаны настраиваются не "все на середину", а по температуре обратки радиатора хотя бы.
Не знаю как такую процедуру провести. По итогу как поступил: Вызвал сантехника, он включил на коллекторе в квартире приточку и обратку на полную и сказал, что поквартирный балансировочный клапан должен стоять на значение 0,8 м3/час из расчета 0,2 на каждый радиатор в квартире (их четыре штуки). Значение расхода обратки отображается на теплосчетчике, сантехник выставил 0,84 м3/час, барашек показал значение 10, раньше там было 42.Терморегулятор под головкой на радиаторе в положение 6 (если ставить как советует сантехник на троечку, то радиаторы еле теплые, в квартире становится не комфортно). Шум теплоносителя слышен, убавляю значение на термостатической головке до 4х, шум исчезает, даже "воя" нет, который возникает от высокой скорости теплоносителя в алюминиевом радиаторе. По ощущениям радиатор становится менее горячим, чем на максимуме, но по крайней мере нет никаких звуков. Посмотрим, что будет зимой, скорее всего придется догревать квартиру нагревательными приборами, других вариантов не вижу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу