ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25557

15.03.2007 в 12:20:08

адис

Триплекс "умер" летом. Просто зимой это стало заметно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.03.2007 в 12:45:51

2КонстаТим Ну про самолеты согласен, может я что-то там недопонял. Но про стекло, еще раз: когда в машине я себе "потрескал" стекло, там никакого перепада давления и рядом не было, просто наружный слой триплекса стал интенсивно остывать, тогда как внутренний был еще теплый, в результате чего наружный хотел "стянуться", а внутренний ему "не дал", ну наружный "обиделся" :) и потрескался. Что касается метров воды, то плоское стекло спокойно выдержит повышение давления в 1.37 раза, раз уж цилиндрическое (бутылка) выдерживает ДЕСЯТИКРАТНОЕ превышение. Кроме того, при -40 перепад давлений в стеклопакете 0.21 атм., тоже не слабо, но ведь он не лопается. Что касается аквариума, то там дело не только в том, что стекло треснет/лопнет, но еще и в том, что может нарушиться герметичность швов при малых деформациях, для стекла вполне приемлемых.

0
адис
адис
Новичок

Регистрация: 13.03.2007

Самара

Сообщений: 6

16.03.2007 в 09:38:06

Треснуло внутреннее стекло триплекса, которое внутри стеклопакета. Фото сделано с наружной стороны (с улицы)

0
Вложение
Sdik_S
Sdik_S
Резидент

Регистрация: 02.06.2006

Москва

Сообщений: 1563

19.03.2007 в 10:48:15

адис написал : Треснуло внутреннее стекло триплекса, которое внутри стеклопакета. Фото сделано с наружной стороны (с улицы)

Вот официальный ответ из Соларекса(если поможет)

"Если поглощение света пленкой, которую Вы установили на стеклопакет, превышает 25%,
то стекло должно быть закаленным, о чем есть соответствующая запись в ГОСТ 24866
«Стеклопакеты клееные строительного назначения». Если пленка установлена на триплекс, оба стекла триплекса должны быть закаленные. Физический смысл этого явления следующий. При установке тонирующей пленки на стекло или при применении окрашенного стекла
происходит частичное поглощение света, при этом свет превращается в тепло. Нагрев стеклянной пластины естественно будет неравномерным - более холодной будет часть стекла, расположенная под штапиком, и это будет многократно увеличено зимой, т.к.
дистанционная рамка стеклопакета, изготовленная из алюминиевого сплава, хорошо проводит тепло. Если разность температур между краем стекла и центром более 20°С, а при поглощении света более 25% этот показатель достигает 40 °С - 60°С и более, стекло разрушится. Если же применить закаленное стекло - оно допускает неравномерность теплового поля до 150°С без вреда для себя. В дальнейшем в таких ситуациях следует исходить из того, что все теплопоглощающие стекла должны устанавливаться только на внешней стороне стеклопакета, а в зенитных фонарях внешнее стекло должно быть закаленным либо упрочненным иным способом, что также предлагается действующей нормативной документацией."
С уважением, Зам. генерального директора ЗАО «Соларекс» по науке А.И. Злотопольский

0

"Предположение - мать всех ошибок"

адис
адис
Новичок

Регистрация: 13.03.2007

Самара

Сообщений: 6

21.03.2007 в 08:49:03

Огромное вам спасибо Sdik S. Учтем на будующее и предется переклеить пленку с наружной строны, а треснутые стеклопакеты поменять летом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу