Здравствуйте, такой вопрос, квартира 8 этаж из 14. Не работает радиатор в одной комнате из 3. Подача до батареи по полу (разводка отопления осуществлена застройщиком под стяжкой). Ситуация следующая, в одной из комнат радиатор не нагревается, приходили ребята из Жека давление есть , радиатор чистый (промыли), если начать спускать воду из системы труба быстра нагревается, как только отключили спуск воды и включили в систему радиатор снова начинает остывать. ЖЭК не знает что делать в такой ситуации.

0
eric
eric
Резидент

Регистрация: 07.10.2007

Москва, Сочи, Адлер, Сириус

Сообщений: 2607

25.09.2019 в 17:30:09

Подача трубу прогревает, а обратка работает?

0

ТГ @kartuz_martuz

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

25.09.2019 в 17:37:03

Дайте угадаю... радиатор самый дальний от ввода отопления в квартиру? Либо средний, если обходить квартиру по периметру...

0
Alexey_111
Alexey_111
Новичок

Регистрация: 25.09.2019

Оренбург

Сообщений: 6

25.09.2019 в 17:41:21

eric, да давление есть и в подаче и в обратке, но манометр они не ставили так, что не могу сказать какое оно.

0
Alexey_111
Alexey_111
Новичок

Регистрация: 25.09.2019

Оренбург

Сообщений: 6

25.09.2019 в 17:47:02

BV, да, самый дальний притом и расположен на другой стороне квартиры относительно коридора(где проложена система)

0
Alexey_111
Alexey_111
Новичок

Регистрация: 25.09.2019

Оренбург

Сообщений: 6

25.09.2019 в 17:49:43

BV, если перекрыть отопление во всех остальных комнатах совсем, то радиатор чуть чуть нагревается (прям совсем чуть чуть)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

25.09.2019 в 17:54:38

В двухтрубной системе не установлены термоклапаны. За счет них - весь поток тепла не идет через ближайший к вводу радиатор. Систему надо переделывать. Ставить клапаны с преднастройкой на все радиаторы. Без этого - нормально работать не будет.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

25.09.2019 в 17:56:13

Alexey_111 написал: если перекрыть отопление во всех остальных комнатах совсем, то радиатор чуть чуть нагревается (прям совсем чуть чуть)

далее смотреть, почему в квартиру поступает недостаточно теплоносителя ... или малый перепад давлений подача - обратка.

0
Alexey_111
Alexey_111
Новичок

Регистрация: 25.09.2019

Оренбург

Сообщений: 6

25.09.2019 в 18:03:10

BV, на остальных радиаторах стоит термоклапан, на этой сняли, когда проверяли почему не работает. Мне кажется, что перепад давления маленький, если это так, можно это как то решить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138430

25.09.2019 в 18:10:35

Alexey_111 написал: Мне кажется, что перепад давления маленький, если это так, можно это как то решить?

как-то наверное можно, а может и не можно :) Пожалуйста думайте, перед тем как задать вопрос, принимая во внимание, что никто из читателей у Вас в гостях не был и имеет информацию о системе только ту, которую Вы предоставили. А инфо этой - крайне мало.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.09.2019 в 18:36:45

Alexey_111, фото всех остальных радиаторов давайте и начинки того места, откуда трубы начинаются (коллектор в холле или где ещё).