zarius
zarius
Новичок

Регистрация: 25.09.2019

Киров

Сообщений: 20

26.09.2019 в 11:40:23

MaSeVi написал: если бюджет позволяет, то и 3-мя...

Бюджет позволяет, а вот места в щитке впритык :( Если только переносить щиток в квартиру, но все группы уже заведены в щиток - возможность переноса в квартиру под вопросом.

Как раскидать по 2 УЗО, если токи утечки, судя по рекомендациям Legrand (www.mastergrad.com/forums/t262599-spravochnik-po-uzo/?p=6509242#post6509242), у меня и так занижены? Понятно, что фактические и расчетные токи утечки - это разные вещи, тем не менее не хотелось бы упереться в срабатывание УЗО при повседневной экслуатации. Может надо кондиционер и плиту вообще на отдельные диф.автоматы повесить, а уже остальное под УЗО?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.09.2019 в 11:46:20

zarius, не придумывайте себе страшилок.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

zarius
zarius
Новичок

Регистрация: 25.09.2019

Киров

Сообщений: 20

26.09.2019 в 12:42:13

megrad написал: не придумывайте себе страшилок.

Хорошо, если без страшилок - раскидал на 2 УЗО. Освещение комнат убрал от силы, хотя по уму розетки в комнатах и освещение комнат тоже разнести бы.

Вопрос про розетки на кухне и розетки в ванную (водогрей и СМ) - сейчас в плане автоматы на 25А (по возможной макс. нагрузке), хотя для розеточных групп вроде как рекомендованы 16А. Менять на 16А?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.09.2019 в 12:55:48

zarius написал: Вопрос про розетки на кухне и розетки в ванную (водогрей и СМ) - сейчас в плане автоматы на 25А (по возможной макс. нагрузке), хотя для розеточных групп вроде как рекомендованы 16А. Менять на 16А?

На кухне меняете на 16,водогрей и стиралку на отднльные линии под 16А АВ

0
zarius
zarius
Новичок

Регистрация: 25.09.2019

Киров

Сообщений: 20

26.09.2019 в 13:10:46

ebf написал: водогрей и стиралку на отднльные линии под 16А АВ

Есть варинаты оставить на одной линии? Или может водогрей перекинуть на линию где печка для сауны висит (сечение 6мм)?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.09.2019 в 13:14:24

zarius написал: Освещение комнат убрал от силы, хотя по уму розетки в комнатах и освещение комнат тоже разнести бы.

Освещение вместе с розетками под одним УЗО, но освещение комнат под разные УЗО. Так чтобы при сработке было питание комнат.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.09.2019 в 14:16:16

zarius написал: Есть варинаты оставить на одной линии?

Вы ниже тему почитайте про вырубания дифа,там тоже он оставил ,что то с чем то вместе,теперь пишет :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

26.09.2019 в 14:56:29

ebf написал:

zarius написал: Есть варинаты оставить на одной линии?

Вы ниже тему почитайте про вырубания дифа,там тоже он оставил ,что то с чем то вместе,теперь пишет :)

ebf, Есть обычай на Руси , детям слушать - ebfи :)

0

Да, ни фига.

zarius
zarius
Новичок

Регистрация: 25.09.2019

Киров

Сообщений: 20

26.09.2019 в 16:08:04

Отлично! С водогревом определились - подключаю его на линию печки сауны.

megrad написал: освещение комнат под разные УЗО

Освещение комнат убрал под другое УЗО.

Теперь терзают сомнения, что если включить печку (4,5КВт) + плиту (пара комфорок + духофка: 6КВт) + у ПВВ тэн зимой (2,5КВт) = 13КВт (около 60А) - уже должен сработать входной АВ на 50. Как теперь с этим жить? :)

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

26.09.2019 в 16:15:54

zarius, Хочу вас расстроить но даже если включите, нефакт что отключится. Время срабатывания от нескольких минут до бесконечности

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

26.09.2019 в 16:23:06

zarius написал: Отлично! С водогревом определились - подключаю его на линию печки сауны.

Нет слов :killyourselfbywall:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.