Здравствуйте, недавно поменял проводку в квартире (дом ~2000 года постройки, проводка алюминиевая), укладывал ГОСТовский 3х жильный кабель медь. Судя по всему в щите на этаже нет PE (земли). Электрик прицепил землю на шину, на которой висит ноль, в розетках сказал тоже все присоединить (вроде это зануление называется). Закрались смутные сомнения, что случится если оборвется ноль ниже по этажам, получается по квартирной земле пойдет ток на корпуса электроприборов, очень начал беспокоиться по этому поводу. В квартирном щитке стоят автоматы на группы розеток/лампочек, а так же вводной автомат (на этажном щите тоже есть вводной).

Вопросы:

  1. Оправдано ли беспокойство?
  2. Стоит ли менять вводной автомат в квартире на УЗО/УЗМ?
  3. PEN от N Отличается только величиной площади сечения проводника?
0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3736

28.09.2019 в 20:00:11

Закрались смутные сомнения, что случится если оборвется ноль ниже по этажам, получается по квартирной земле пойдет ток на корпуса электроприборов, очень начал беспокоиться по этому поводу.

1 Беспокойство оправдано 2 УЗО/УЗМ лишним не будет 3 разницы в сечении быть не должно РЕ, будет токонесущий только в случае обрыва N

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

28.09.2019 в 21:03:16

patoka322 написал: Оправдано ли беспокойство?

Если электрик грамотный, то нет. Впрочем смотрите соотвествующий раздел FAQ: http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=888323#post888323

patoka322 написал: Стоит ли менять вводной автомат в квартире на УЗО/УЗМ

Вот этого точно не стоит :) Если уж менять, то на АВДТ. Либо установить ВДТ после него. УЗМ тоже не вреден, но тоже после вводного автомата.

patoka322 написал: PEN от N Отличается только величиной площади сечения проводника?

Строго говоря, отличается назначением: PEN - нейтраль, которую можно и нужно использовать для защиты: повторные заземления, защитные зануления корпусов щитков, приборов и т.п., а N - это просто нейтраль.

В части площади сечения, грубо говоря, PEN - равен фазным, но не менее 10 мм² Cu или 16 мм², а N - равен фазным или половине от фазных для больших сечений.

P.S.

что случится если оборвется ноль ниже по этажам, получается по квартирной земле пойдет ток на корпуса электроприборов

Как бы, даже если это произойдёт, в каждом щите ноль соединяется с корпусом щита и арматурой.

0
volchenok
volchenok
Эксперт

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

28.09.2019 в 23:48:09

Serge3leo написал: Как бы, даже если это произойдёт, в каждом щите ноль соединяется с корпусом щита и арматурой.

Насчет арматуры далеко не факт.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

29.09.2019 в 00:19:19

volchenok написал:

Serge3leo написал: Как бы, даже если это произойдёт, в каждом щите ноль соединяется с корпусом щита и арматурой.

Насчет арматуры далеко не факт.

volchenok, как бы, да, все под Богом ходим, но в старых ПУЭ было ж требование на защитное зануление всего-всего в тех помещениях, где находятся металические щитки.

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3736

29.09.2019 в 06:43:28

Как бы, даже если это произойдёт, в каждом щите ноль соединяется с корпусом щита и арматурой.

Из чего не следует что существуют соединение щита и арматуры с чем либо ещё.

Если электрик грамотный, то нет.

По закону подлости грамотный электрик будет работать в другом месте

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.09.2019 в 08:22:23

patoka322, Сделайте,как говорит электрик,не испытывайте судьбу

0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

29.09.2019 в 08:36:33

patoka322 написал: что случится если оборвется ноль ниже по этажам, получается по квартирной земле пойдет ток на корпуса электроприборов, очень начал беспокоиться по этому поводу.

это паранойя.. широко распространившаяся благодаря интернету.. люди с неустойчивой психикой страдают :(

0
patoka322
patoka322
Новичок

Регистрация: 28.09.2019

Новосибирск

Сообщений: 9

29.09.2019 в 11:58:57

Вот 3 фазы и 0, похоже на то, что сечение у них одинаковое, получается что 0 это нулевой и защитный в одном, то есть PEN. Вот в другом ракурсе:

Aтос написал: 2 УЗО/УЗМ лишним не будет

Как назло в домашнем щите места нет, поэтому получается что можно только убрать вводной и вместо него УЗО/УЗМ поставить (2 полюса), правильно я думаю, что УЗО более практично в таком случае?

Serge3leo написал: Вот этого точно не стоит :) Если уж менять, то на АВДТ. Либо установить ВДТ после него. УЗМ тоже не вреден, но тоже после вводного автомата.

Вот наверно я имел ввиду ВДТ, а написал УЗО (очень слаб во всех этих штуках). Значит необходимо и в этажном щите иметь вводной автомат, и в квартирном?

Serge3leo написал: Как бы, даже если это произойдёт, в каждом щите ноль соединяется с корпусом щита и арматурой.

Похоже на правду?

Ixtim написал: люди с неустойчивой психикой страдают :(

В моем случае проф деформация. То есть получается что таких случаев совсем немного?

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3736

29.09.2019 в 15:36:34

Ixtim написал:

patoka322 написал: что случится если оборвется ноль ниже по этажам, получается по квартирной земле пойдет ток на корпуса электроприборов, очень начал беспокоиться по этому поводу.

это паранойя.. широко распространившаяся благодаря интернету.. люди с неустойчивой психикой страдают :(

Конкретно в моей квартире что в пятиэтажке это было 2 раза

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

29.09.2019 в 16:39:09

Aтос написал: Конкретно в моей квартире что в пятиэтажке это было 2 раза

И это повод не делать зануление,там ,где оно заложено согласно документации и правилами.Интересное утверждение :popcorn

0