ingvarhost написал:
SergSB, диф для стиралки взял на 10 мА так как читал, что на мокрые линии нужно именно такое значение. В чем могут быть проблему? Может отключаться?
Автоматы на 6А для освещения взял, так как там кабель сечением 1.1 мм2 и нет возможности его переложить. Да и нагрузки там - по 2-3 лампы 10 Вт на комнату.
Моя духовка потребляет 1,9 КВт - маленькая отдельностоящая.
Какое именно УЗО должно быть 63А?
ingvarhost,
Хорошо - если такой кабель на свет, то ОК.
Духовка если такая, то ОК.
10 мА УЗО действительно может срабатывать просто так. Причина очень простая - конденсат на стиралке. Т.е. она нагревает холодную воду - до той температуры, которую задали. Например, просто чистите ее или детское белье стираете при 90 град. А в с/у 25 градусов. Она отработывает - начнет остывать и будет на стенках конденсат. Никакой проблемы в этом нет - это совершенно нормально и ничему не вредит, но УЗО сработает.
УЗО на 63А должны быть все - на Вашей схеме это 2 УЗО справа.