22.10.2019 в 09:51:00

ingvarhost, поменяйте местами под УЗО свет на розетки. Так и не понял на кой 4 диф защиты, если можно расположить всё под двумя УЗО? Поставьте на СМ и ВП двухполюсные АВ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.10.2019 в 09:55:53

ingvarhost написал: Перерисовал схему в Visio. Мнение SergSB я понял, просьба к его противникам сказать что-то по моей схеме, а не про SergSB )).

ingvarhost, формально, если иметь ввиду допустимый ток утечки для ВП, согласно ГОСТ 60335-2-6-2016, АВДТ (диф) на эту линию еще можно как-то понять. Отдельный АВДТ для СМ нужен, как козе - баян. Эту линию вполне можно запихнуть под 1-е УЗО. А в общем-то, как уже тут говорилось, вполне достаточно 2-х УЗО 40А 30мА , и под ними распределить Ваши 8 линий. Наример, 1-е УЗО: свет1, розетки комнат, СМ, ВП. 2-е УЗО: все остальное.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.10.2019 в 09:58:56

SergSB написал: Понятно что зависть есть.

:confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.10.2019 в 10:00:52

SergSB написал: Не хотите читать что я написал ?!

Это Вы у кого спрашиваете?

SergSB написал: Ну тогда добавлю еще статью.

"Откуда дровишки?" (С)

SergSB написал: В реальности УЗО на 63А проработает намного дольше на токах около 40А, чем УЗО на 40А.

Вы сначала наберите эти самые 40А в течение хоть сколько-нибудь продолжительного времени.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.10.2019 в 10:14:28

СтранникXXI написал: SergSB написал: Не хотите читать что я написал ?!

Это Вы у кого спрашиваете?

У автора темы.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.10.2019 в 10:15:19

СтранникXXI написал: SergSB написал: Ну тогда добавлю еще статью.

"Откуда дровишки?" (С)

Ваще не играет роли откуда это. Везде 1 и тоже написано. По определению так.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

22.10.2019 в 10:17:08

ingvarhost написал: SergSB, в СУ есть еще одна розетка, иногда включаю туда фен, но не одновременно с работой стиралки. Бойлеров, кондиционеров и т.п. не планирую.

Ок. Сложно будет убедить так делать всегда жену. Ведь когда нужно СРОЧНО посушить волосы ей вообще не важно работает там стиралка или нет.

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

22.10.2019 в 10:19:35

Ок, беру перерыв до завтра, надо все еще раз обдумать.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16870

22.10.2019 в 10:29:31

СтранникXXI написал:

ingvarhost написал: Перерисовал схему в Visio. Мнение SergSB я понял, просьба к его противникам сказать что-то по моей схеме, а не про SergSB )).

ingvarhost, формально, если иметь ввиду допустимый ток утечки для ВП, согласно ГОСТ 60335-2-6-2016, АВДТ (диф) на эту линию еще можно как-то понять. Отдельный АВДТ для СМ нужен, как козе - баян. Эту линию вполне можно запихнуть под 1-е УЗО. А в общем-то, как уже тут говорилось, вполне достаточно 2-х УЗО 40А 30мА , и под ними распределить Ваши 8 линий. Наример, 1-е УЗО: свет1, розетки комнат, СМ, ВП. 2-е УЗО: все остальное.

СтранникXXI, Поддержу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.10.2019 в 11:28:09

SergSB написал: Пока стиралка новая, конечно, утечка будет не более 3.5 мА. Но пройдет несколько лет - она вся покроется везде солями.

Еще раз: стиралка с утечкой более 3.5 мА является неисправной. Хоть с солями хоть с соплями.

SergSB написал: Лично у меня были случаи когда 10 мА УЗО начинало выбивать уже на стиралках 4-х летних и замена до 30 мА позволяла спокойно проработать им до 6-7 лет !

Ясно. А вам еще учиться и учиться, ибо настоящие электрики выкидывают УЗО сразу: "шоб не выбивало".

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

22.10.2019 в 11:30:33

ingvarhost, рабочая схема, что ещё сказать? Наверное можно её улучшить, знать бы с какой целью.

10 мА работают с исправными стиральными и посудомоечными машинами долгие годы. Но, наверное, Вы понимаете, что устанавливая 10 мА АВДТ Вы надеетесь обнаружить неисправность несколько заранее, а так же такие неисправности, которые 30 мА АВДТ не обнаруживает.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

22.10.2019 в 11:34:13

ingvarhost написал: Перерисовал схему в Visio

Отдельный дифф на СМ нафик не нужен: у вас уже есть линия на СУ, к ней ее и подключайте. А вот на холодильник целесообразно выделить отдельную линию.

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

22.10.2019 в 11:54:03

Обдумал все еще раз, с учетом вышесказанного, перерисовал схему. Убрал дифавтоматы, увеличил номиналы УЗО, решил комнаты повесить на разные линии. Прошу комментариев.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

22.10.2019 в 11:54:59

SergSB написал:

ingvarhost написал: SergSB, в СУ есть еще одна розетка, иногда включаю туда фен, но не одновременно с работой стиралки. Бойлеров, кондиционеров и т.п. не планирую.

Ок. Сложно будет убедить так делать всегда жену. Ведь когда нужно СРОЧНО посушить волосы ей вообще не важно работает там стиралка или нет.

SergSB,

16,0 х 1,13 и 16,0 х 1,45 , вам о чем нибудь говорит ? А также на какую максимальную мощность в режиме нагрева СМ вам попадались ? Фенов этот вопрос также касается.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.10.2019 в 12:18:08

ingvarhost написал: Обдумал все еще раз, с учетом вышесказанного, перерисовал схему.

Оставьте уже так и ступайте с миром,вы же всё равно ничего не слышите,лично я вам уже сказал ещё вчера

ebf написал: Дать вам совет,покупаете 2 УЗО RX3 Легранл 40А тип А и под них ставите ваших несчастных 8 линий :) ,хотите дешевле возьмите УЗО тип АС