**ebf [написал] Оставьте уже так и ступайте с миром,вы же всё равно ничего не слышите,лично я вам уже сказал ещё вчера

ebf, это вот про это что-ли: "2 УЗО RX3 Легранл 40А тип А"? Конечно, такое я слушать не буду. Таких УЗО на все точно не хватит.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

22.10.2019 в 12:26:44

Serge3leo написал: ingvarhost, рабочая схема, что ещё сказать? Наверное можно её улучшить, знать бы с какой целью.

10 мА работают с исправными стиральными и посудомоечными машинами долгие годы. Но, наверное, Вы понимаете, что устанавливая 10 мА АВДТ Вы надеетесь обнаружить неисправность несколько заранее, а так же такие неисправности, которые 30 мА АВДТ не обнаруживает.

Serge3leo, Зы, этой весной у меня старенькая стиралка Candy при утечке с ТЭНА реагировала раньше чем срабатывал диффавтомат АД 32 С25 /30мА, а он у меня общий на всю хрущевку. Причем останавливалась она по началу именно в тот момент когда переходила в режим нагрева и на аналоговых индикаторах начиналось подмигивание указывавшие на некую ошибку . Сначала я не понял что происходит, но поскольку в режиме холодной стирки удавалось продолжить работу, все стало ясно . В дальнейшем проведя несколько "горячих" стартов удалось заставить сработать и дифф. Дифф разумеется я проверял с помощью АстроТест М , с ним все в порядке. Заменил ТЭН , все работает . Вот такие пирожки, машинка оказалась умнее диффа . :a

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

22.10.2019 в 12:32:36

ingvarhost написал: Конечно, такое я слушать не буду. Таких УЗО на все точно не хватит.

Ну Ну :killyourselfbywall: Вы видимо большой спец,что делаете такие выводы :D

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.10.2019 в 12:36:59

SergSB написал: Ваще не играет роли откуда это. Везде 1 и тоже написано.

Везде - это где? В интернетах в статьях безграмотных блоггеров?

SergSB написал: По определению так.

По какому определению?

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

22.10.2019 в 12:44:50

ebf написал:

ingvarhost написал: Конечно, такое я слушать не буду. Таких УЗО на все точно не хватит.

Ну Ну :killyourselfbywall: Вы видимо большой спец,что делаете такие выводы :D

ebf, ну расскажите мне, как одно УЗО на 40А защитит все мои линии, кроме варочной панели? Так как второе УЗО на 40А придется ставить только на нее - ей требуется автомат 32А.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

22.10.2019 в 12:49:56

ingvarhost написал: Таких УЗО на все точно не хватит.

Типа интуиция так говорит? :p

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

22.10.2019 в 12:58:36

ingvarhost написал:

ebf написал:

ingvarhost написал: Конечно, такое я слушать не буду. Таких УЗО на все точно не хватит.

Ну Ну :killyourselfbywall: Вы видимо большой спец,что делаете такие выводы :D

ebf, ну расскажите мне, как одно УЗО на 40А защитит все мои линии, кроме варочной панели? Так как второе УЗО на 40А придется ставить только на нее - ей требуется автомат 32А.

ingvarhost, А вы просто не в курсе , на что умножать номинал УЗО , чтобы знать, на что оно способно в течение часа по нагрузке. И вам уже писали , что и на 40А и вы сможете нагрузить ВВОД на квартиру только в течении максимум 10 - 15мин . Поверьте, это выявлено измерениями .

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

22.10.2019 в 13:11:48

ingvarhost, в каком смысле защитит? Базовую защиту сделали проектировщики дома, если ничего не испортить, при единичной неисправности всё безопасно, что б Вы там не поставили.

Все эти ВДТ и АВДТ - дополнительные прибамбасы добавляемые по вкусу и призванные пораньше обнаружить эту неисправность и обесточить пока её не исправят, что б вторая не появилась.

P.S. Забавно, с одной стороны «...Сейчас там стоят IEK, о которых я слышал только плохое...», но «... На входе стоит ABB BMS411C63 C63 (Этот как раз и горел)...». Вот так бывает, плохое говорят за IEK, а горят ABB или Hager ;)

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

22.10.2019 в 13:14:41

dokar, хорошо, поясните тогда, пожалуйста, откуда вы взяли цифру 40А на ввод в квартиру? Там стоит автомат 50А, и, насколько я знаю, он в течении часа не отключится при токе 50А * 1,13, т.е 56,5А.

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

22.10.2019 в 13:18:10

Serge3leo, там я не совсем понятно написал. Стоял тоже IEK, сгорел со спецэффектами, причем уже поздно вечером. Я смог достать тем же вечером этот ABB и поставить. Пока что ABB вполне живой ))

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

22.10.2019 в 13:21:51

dokar, «... 30 мА... Дифф разумеется я проверял с помощью АстроТест М , с ним все в порядке. Заменил ТЭН , все работает . Вот такие пирожки, машинка оказалась умнее диффа . Абалдеть»

30 мА для обнаружения многих неисправностей связанных с водой это слишком грубо. Но если поставить 10 мА, а через 10 лет придёт «электрик», который вместо ремонта проводки/машинки, его выкинет или заменит на 30 мА со словами «что б не выбивало», тоже бессмысленно.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

22.10.2019 в 13:27:58

ingvarhost написал: dokar, хорошо, поясните тогда, пожалуйста, откуда вы взяли цифру 40А на ввод в квартиру? Там стоит автомат 50А, и, насколько я знаю, он в течении часа не отключится при токе 50А * 1,13, т.е 56,5А.

ingvarhost, Это вам не понравился номинал УЗО в 40 , предложенный ebf . А я подтверждаю , что его достаточно .

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

22.10.2019 в 13:28:10

ingvarhost написал: Serge3leo, там я не совсем понятно написал. Стоял тоже IEK, сгорел со спецэффектами, причем уже поздно вечером. Я смог достать тем же вечером этот ABB и поставить. Пока что ABB вполне живой ))

ingvarhost, не суть, спецэффекты, к гадалке не ходи, результат некачественного монтажа и некачественной эксплуатации, монтажник не дотянул, тот кто обслуживает не подтянул.

0
Аватар пользователя
ingvarhost

Местный

Регистрация: 21.01.2019

Екатеринбург

Сообщений: 65

22.10.2019 в 13:31:05

dokar, хорошо, положим 2 УЗО на 40А достаточно, но что плохого будет с двух УЗО на 63А? Разница в стоимости минимальна.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

22.10.2019 в 13:44:35

ingvarhost написал: dokar, хорошо, положим 2 УЗО на 40А достаточно, но что плохого будет с двух УЗО на 63А? Разница в стоимости минимальна.

ingvarhost, А кто возражает ? Просто, проектировщик с потолка советов не дает.

0