Ferzist
Ferzist
Новичок

Регистрация: 18.06.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 9

01.10.2019 в 16:42:04

Добрый день. Давно читаю Ваш этот форум и возможно здесь найдутся специалисты, которые могли бы Вы дать консультацию о подключении садового домика в селе к линии электроснабжения?

Согласно имеющимся на руках документам имеются следующие требования

  1. Энергосбытовая организация за уплаченные 550р осуществляет проектирование и строительство участка линии протяженностью 90м проводом СИП 2 4х50. При этом точка подключения участка будет не далее чем 25 метров от его границы.
  2. Далее имееются требования к нашей стороне:
  3. Ответвление от точки присоединения к вводу в здание проводом СИП не менее 16мм2
  4. Требования к устройствам, обеспечивающим контроль максимальной величины мощности
  5. Требования к приборам релейной защиты — выполнить установку аппаратов защиты от грозовых и коммутационных … и повышенного напряжения возникающего при обрыве PEN проводника
  6. Прибор учёта — с эти более менее всё ясно

Далее вопросы:

  1. как я понял поставят опору не дальше 25м от границы, а от неё нужно подключаться?
  2. если п.1 верен, то согласно бумагам прибор учёта должен быть установлен на границе балансовой принадлежности — это где? На каком то отдельном столбе или допускается на стене садового домика? И опять таки прибор учёта должен быть обязательно установлен снаружи? Провод 16мм2 должен идти только до ВРУ, а дальше любым?
  3. устройство обеспечивающее контроль максимальной величины мощности — это просто автомат? (на 20А) или я не правильно понял?
  4. Приборы релейной защиты и автоматики — что это? линия передачи энергии состоит из двух проводов «ноль» и «фаза» — про какой обрыв PEN проводника идёт речь??
  5. То что можно совместить ВРУ+ЩУ и его нужно заземлить это понятно, но наверняка есть какие нибудь требования к устройству заземления и сечению заземляющих элементов — вы знаете их?

Возможно у Вас есть ответы на поставленные вопросы, а также примеры готового ВРУ+ЩУ?

Спасибо за уделённое время. Роман.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

01.10.2019 в 17:06:26

Ferzist,

  1. да.
  2. Щит на столбе или на границе участка. До
  3. Уточните в сетях. Обычно это АВ на соответствующий номинал, но иногда требуют реле контроля мощности или счетчик с профилем мощности
  4. Это автомат на вводе, УЗИП и реле напряжения. "Ноль" на столбе это совмещенный нулевой защитный проводник PEN.
  5. ЩУ условно на столбе. ВРУ в доме. Совмещать не стоит. По сечениям заземления можно ознакомится тут ГОСТ Р 50571.5.54-2013
0
Ixtim
Ixtim
Эксперт

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

01.10.2019 в 17:09:58

Ferzist написал: Далее вопросы:

Какие мегаобстоятельства заставляют вас искать ответы в интернете, и мешают задать эти вопросы напрямую, представителям сетевой организации?

0
Ferzist
Ferzist
Новичок

Регистрация: 18.06.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 9

01.10.2019 в 17:18:33

Ixtim написал:

Ferzist написал: Далее вопросы:

Какие мегаобстоятельства заставляют вас искать ответы в интернете, и мешают задать эти вопросы напрямую, представителям сетевой организации?

Ixtim, домик подключают родители, не разбирающиеся в этом, а я при этом нахожусь в командировке.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

01.10.2019 в 17:18:58

Ixtim, например, МОЭСК на такие вопросы не отвечает, а сразу предлагает сделать "все включено" за немелкий прайс.

0
Ferzist
Ferzist
Новичок

Регистрация: 18.06.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 9

01.10.2019 в 17:27:52

tyuk написал: Ferzist,

  1. да.
  2. Щит на столбе или на границе участка. До
  3. Уточните в сетях. Обычно это АВ на соответствующий номинал, но иногда требуют реле контроля мощности или счетчик с профилем мощности
  4. Это автомат на вводе, УЗИП и реле напряжения. "Ноль" на столбе это совмещенный нулевой защитный проводник PEN.
  5. ЩУ условно на столбе. ВРУ в доме. Совмещать не стоит. По сечениям заземления можно ознакомится тут ГОСТ Р 50571.5.54-2013

tyuk,

  1. допускается на столбе опоры энергосетей? а если там сработает АВ, то лезть туда и включать его?
  2. Автомат на вводе - это АВ из п. 3?
  3. Получается что в ЩУ может быть только прибор учёта? или лучше совместно с прибором учёта установить УЗИП? А остальное можно разместить в ВРУ (АВ + УЗИП + реле напряжения)?
0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

01.10.2019 в 17:29:03

Ferzist написал: домик подключают родители, не разбирающиеся в этом, а я при этом нахожусь в командировке.

Ну так пусть попросят тамошние сети и подключить домик...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

01.10.2019 в 17:31:10

Ferzist, на опоре щит размещается на высоте роста, лезть никуда не надо. Но если опора окажется далеко от дома, удобнее может оказаться поставить трубостойку поближе, и разместить щит на ней.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

01.10.2019 в 17:40:51

Ferzist, На опоре щит размещают на высоте роста, лезть никуда не надо. Если опора далеко от дома, удобнее разместить щит на отдельностоящей трубостойке. Ваши техусловия допускают расположение и на стене дома, но обычно сетевики хотят независымый доступ к счетчику, то есть стена должна выходить на улицу.

0
Ferzist
Ferzist
Новичок

Регистрация: 18.06.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 9

01.10.2019 в 17:52:17

MaSeVi написал:

Ferzist написал: домик подключают родители, не разбирающиеся в этом, а я при этом нахожусь в командировке.

Ну так пусть попросят тамошние сети и подключить домик...

MaSeVi, так надо сначала бы знать что должно быть и как (и соориентироваться по цене исходя из этих данных), а то ведь посмотрят что не разбираются и впарят что нибудь ненужное или втридорога

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

01.10.2019 в 20:47:05

Ferzist написал: а то ведь посмотрят что не разбираются и впарят что нибудь ненужное или втридорога

Уверяю, что ваши опасения беспочвенны: втридорога впарят в любом случае, даже если разбираются. Работа у них такая.

0