Добрый день. Давно читаю Ваш этот форум и возможно здесь найдутся специалисты, которые могли бы Вы дать консультацию о подключении садового домика в селе к линии электроснабжения?
Согласно имеющимся на руках документам имеются следующие требования
Энергосбытовая организация за уплаченные 550р осуществляет проектирование и строительство участка линии протяженностью 90м проводом СИП 2 4х50. При этом точка подключения участка будет не далее чем 25 метров от его границы.
Далее имееются требования к нашей стороне:
Ответвление от точки присоединения к вводу в здание проводом СИП не менее 16мм2
Требования к устройствам, обеспечивающим контроль максимальной величины мощности
Требования к приборам релейной защиты — выполнить установку аппаратов защиты от грозовых и коммутационных … и повышенного напряжения возникающего при обрыве PEN проводника
Прибор учёта — с эти более менее всё ясно
Далее вопросы:
как я понял поставят опору не дальше 25м от границы, а от неё нужно подключаться?
если п.1 верен, то согласно бумагам прибор учёта должен быть установлен на границе балансовой принадлежности — это где? На каком то отдельном столбе или допускается на стене садового домика? И опять таки прибор учёта должен быть обязательно установлен снаружи? Провод 16мм2 должен идти только до ВРУ, а дальше любым?
устройство обеспечивающее контроль максимальной величины мощности — это просто автомат? (на 20А) или я не правильно понял?
Приборы релейной защиты и автоматики — что это? линия передачи энергии состоит из двух проводов «ноль» и «фаза» — про какой обрыв PEN проводника идёт речь??
То что можно совместить ВРУ+ЩУ и его нужно заземлить это понятно, но наверняка есть какие нибудь требования к устройству заземления и сечению заземляющих элементов — вы знаете их?
Возможно у Вас есть ответы на поставленные вопросы, а также примеры готового ВРУ+ЩУ?
Уточните в сетях. Обычно это АВ на соответствующий номинал, но иногда требуют реле контроля мощности или счетчик с профилем мощности
Это автомат на вводе, УЗИП и реле напряжения. "Ноль" на столбе это совмещенный нулевой защитный проводник PEN.
ЩУ условно на столбе. ВРУ в доме. Совмещать не стоит. По сечениям заземления можно ознакомится тут ГОСТ Р 50571.5.54-2013
tyuk,
допускается на столбе опоры энергосетей? а если там сработает АВ, то лезть туда и включать его?
Автомат на вводе - это АВ из п. 3?
Получается что в ЩУ может быть только прибор учёта? или лучше совместно с прибором учёта установить УЗИП? А остальное можно разместить в ВРУ (АВ + УЗИП + реле напряжения)?
Ferzist написал:
домик подключают родители, не разбирающиеся в этом, а я при этом нахожусь в командировке.
Ну так пусть попросят тамошние сети и подключить домик...
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Ferzist, на опоре щит размещается на высоте роста, лезть никуда не надо. Но если опора окажется далеко от дома, удобнее может оказаться поставить трубостойку поближе, и разместить щит на ней.
Ferzist, На опоре щит размещают на высоте роста, лезть никуда не надо. Если опора далеко от дома, удобнее разместить щит на отдельностоящей трубостойке. Ваши техусловия допускают расположение и на стене дома, но обычно сетевики хотят независымый доступ к счетчику, то есть стена должна выходить на улицу.
Ferzist написал:
домик подключают родители, не разбирающиеся в этом, а я при этом нахожусь в командировке.
Ну так пусть попросят тамошние сети и подключить домик...
MaSeVi, так надо сначала бы знать что должно быть и как (и соориентироваться по цене исходя из этих данных), а то ведь посмотрят что не разбираются и впарят что нибудь ненужное или втридорога