Serge3leo, Так ведь электрик на стройке первый кто πзлюлей получает за подключение такой техники без земли. Но у нас и электриков на бькте нередко просто нет . Китайцы бетономешалки для внутреннего рынка обычно оборудуют УЗОшками .
03.10.2019 в 17:55:37
Serge3leo, Так ведь электрик на стройке первый кто πзлюлей получает за подключение такой техники без земли. Но у нас и электриков на бькте нередко просто нет . Китайцы бетономешалки для внутреннего рынка обычно оборудуют УЗОшками .
Да, ни фига.
03.10.2019 в 19:04:56
Serge3leo "Да и потом, сегодня у Вас TT, а завтра сосед заземлил забор по TN-C-S" Это не так страшно, если до забора есть хотя бы метров 10-12. Serge3leo "На мой взгляд надёжнее и безопаснее делать и/или переделывать на TN-C-S." При однофазном вводе?
04.10.2019 в 03:47:26
dokar написал: Это какую же неадекватную защиту надо поставить , чтобы такое произошло ?
Единственная защита PEN и PE проводников - их сечение.
dokar написал: Выходит и уличными розетками с заземлением и соответствующими удлинителями и пользоваться нельзя ?
Что происходит когда вы соединяете PEN и/или PE проводники потребителей имеющие собственные заземляющие устройства не соединенные между собой СПЧ ? Нолём кабеля от ТП потереть о металлкаркас здания - ? И это при нормальном режиме работы ноля и отсутствии перекоса.
Если у вас стальная обсадная труба скважины не связана с ЗУ дома - такой удлинитель на насос скважины может стать причиной пожара.
dokar написал: Наверно молния ипнувшая в незаземленную беседку.
А если "беседка" имеет хороший естественный заземлитель, достаточно ли будет близкого с ВЛ грозового разряда, что-бы шнурочек в 2,5 квадрата брызнул расплавленной медью?
dokar написал: Давайте запретим немалую часть строительного оборудования и инструмента имеющего 1 класс и подключаемого через удлинители с заземлением. К тому же нередко работающем за пределами,( какой ужас) контуров .
Возьмите такое оборудование и осмотрите его. Какую надпись вы там увидите возле коммутационного аппарата ?
Radio написал: А вы уверены, что это можно так запросто сделать? :a
Абсолютно. И даже сам делал... :o
СтранникXXI написал: "...если электрик СО подаст фазу на PEN, что они делают с дивной регулярностью достойной лучшего применения" Два вопроса. 1.Скольким таким случаям лично Вы были свидетелем?
Минимум дважды сам лично так делал.
СтранникXXI написал: 2.С чего Вы решили, что у ТС PEN имеет связь с PE? Об этом не сказано ни слова. Но судя по тому, что ввод однофазный, а заземлитель таки присутствует, имеем дело с ТТ. Но это, конечно, надо уточнять.
Исходя из приведенных ТС данных (за явной их недостаточностью) следует руководствоваться требованиями к PEN проводнику от ВЛ.
dokar написал: Но я то сказал про диффзащиту , которую оба в упор видеть не хотят .
На сечение PEN проводника никоим образом не влияет.
СтранникXXI написал:
Serge3leo "На мой взгляд надёжнее и безопаснее делать и/или переделывать на TN-C-S." При однофазном вводе?
При любом вводе - лом всегда надежнее выключателя.
04.10.2019 в 08:11:56
ПPOPAБ написал: Минимум дважды сам лично так делал.
Технологией не поделитесь? :a
04.10.2019 в 18:06:04
dokar написал: Serge3leo, Так ведь электрик на стройке первый кто πзлюлей получает за подключение такой техники без земли. Но у нас и электриков на бькте нередко просто нет . Китайцы бетономешалки для внутреннего рынка обычно оборудуют УЗОшками .
dokar, ыдк, ежели техника класса I, без PE никак же. Особенно на стройке, это ж в быту можно десятилетиями ждать пробоя ТЭН посудомойки. Другое дело, как только PE подключили, тут же встают вопросы: электробезопасности, потенциал между корпусом (PE) и поверхностью на которой стоит человек, и пожароопасности, ток с PE через корпус на локальную землю.
Если техника находится внутри контура заземления, то, и вероятный потенциал, и вероятный ток, невелики и безопасны. А если вне, то, если по честному, требуется расчет. Хотя строители - народ рисковый.
А бетономешалки с УЗОшками - это ж просто здорово, но потенциал или ток по PE может иметь внешнее происхождение, скажем от самосвала, который забыл закрыть кузов и снёс кабель.
СтранникXXI написал: "Да и потом, сегодня у Вас TT, а завтра сосед заземлил забор по TN-C-S" Это не так страшно, если до забора есть хотя бы метров 10-12.
Ну как, если у Вас TT, скажем, с контуром заземления по забору участка, то если соседский забор от вашего забора в 10..12 метра, то действительно проблем нет. Но чаще же это ж не совсем так.
СтранникXXI написал: "На мой взгляд надёжнее и безопаснее делать и/или переделывать на TN-C-S." При однофазном вводе?
Честно говоря, не понял, в чём подвох? На мой непросвещенный взгляд, только тощий PEN, тонкий и длинный, может являться противопоказанием для TN-C-S.
04.10.2019 в 19:41:52
Serge3leo, насчёт TN-C-S при однофазном воздушном вводе - Ваши же страшилки про перепутывание фазы с ПЕНом Вас не смущают? Насчет ТТ и соседского забора - допустим, от забора до моего заземлителя (простого, не контура) скажем, 15м. Что ужасного может произойти?
05.10.2019 в 13:00:06
Radio написал: Технологией не поделитесь? :a
Элементарно. Садишь кабель нормально, а оказывается что он где-то криво соединён...
05.10.2019 в 14:18:06
СтранникXXI написал: Serge3leo, насчёт TN-C-S при однофазном воздушном вводе - Ваши же страшилки про перепутывание фазы с ПЕНом Вас не смущают? Насчет ТТ и соседского забора - допустим, от забора до моего заземлителя (простого, не контура) скажем, 15м. Что ужасного может произойти?
СтранникXXI, в чём подвох именно у однофазного ввода?
В деле подачи фазы на PEN, что однофазный, что трёхфазный же. А у TN-C-S в контуре, рядом с контуром и вдоль линии с повторными заземлениям проблем быть не должно. Мало того, в типичных конфигурациях, в этом случае, у TN-C-S проблем меньше, чем у TT.
Что до TT и «простого, не контура» вдали от всего, типа хозблока установленного посередь участка с деревянным забором, то особых проблем нет. Вы правы, без ужасных последствий можно пользоваться приборами класса I, и в хозблоке, и в паре шагов от него.
Но по мере строительства и усложнения риски, использования TT будут постоянно возрастать же. Я так думаю.
05.10.2019 в 15:57:01
ПPOPAБ, какой кабель? Подробнее можно? Речь шла за вл или вли. Как вы это делали?
05.10.2019 в 17:27:06
Serge3leo
В деле подачи фазы на PEN, что однофазный, что трёхфазный же.
Это как сказать. При трехфазное вводе в случае такой хрени на двух фазах окажется линейное напряжение, сработают РН (если они есть, конечно), и абонент получит своебразный сигнал, что с линией что-то не так. При однофазном вводе в такой ситуации никаких видимых изменений не произойдёт.
Serge3leo
Мало того, в типичных конфигурациях, в этом случае, у TN-C-S проблем меньше, чем у TT.
В ЭУ с фразой на ОПЧ будет меньше проблем, чем в ЭУ без таковой на них?
Serge3leo
Что до TT и «простого, не контура» вдали от всего, типа хозблока установленного посередь участка с деревянным забором, то особых проблем нет
Не уходите от ответа. Я не упоминал ни деревянного забора, ни середины участка. Ещё раз: минимальное расстояние от металлического забора до заземлителя 15м. Тип заземления ТТ. Что ужасного может произойти?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу