Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6703938

Доброе время суток. Нужна консультация. Делаю ремонт в квартире, в том числе и отопления. Введу ограниченных финансов остановился на открытой системе. Основной вопрос стоит в правильности размещения разширительного бачка. Будет ли работать система если разместить бачек на так званом стояку от обратки, расположеного несколко в стороне от котла, а для вывода воздуха соединить РБ трубкой от подачи. Поставить РБ на подачи нет возможности, так как не хватает места - нужно обойти окно. Примерную схему прилагаю

levcko100, непонятно, зачем подключать бак к обратке, если в него так и так приходит труба подачи.
Из рисунка никакой проблемы не видно.

Mazayac, планировал просто поставить бачек на обратку, но знакомый сбил с толку тем, что в случае если закипит котел, то никуда будет деваться воздуху, и посоветовал попробовать такую схему. Между окном и потолком совсем мало места. Припаять что то путнее весьма геморойно. Все практически спаяно, осталось бачек, теперь в замешательстве

Система отопления с принудительной циркуляцией д.б. закрытой. Т.е. быть под давлением. Расширительный бачек открытого типа- для гравитационных систем.
Кроилово ведет к попадалову.(((

АлекСАН_dr, у родителей открытого типа и с помпой. все работает. В случаи отключения электроэнергии прогревается, хотя и не полностью