07.10.2019 в 20:09:24
Здравствуйте. Мы в квартире заменили батареи. Устанавливали новые не мы, а сантехник из тсж. После установки в двух батареях из трех появился гул,его можно услышать на видео. И еще проблем в следующем, общедомовая труба кипяток, но батарея сама теплая даже на максимуме терморегулятора, те тепло в батарею почему-то не приходит... Подскажите пожалуйста, нам никто помочь не может в этом вопросе.!
07.10.2019 в 23:35:23
Ошиблись с направлением подачи? Если подача с низу - эта схема подключения греть не будет.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
08.10.2019 в 00:04:12
Varyusha, здесь целая пачка косяков, и они давно известны.
08.10.2019 в 07:35:45
Ilya_Kiselev написал: Ошиблись с направлением подачи? Если подача с низу - эта схема подключения греть не будет.
Ilya_Kiselev, К сожалению не знаю откуда подача, наверное снизу. Это девятиэтажка 606 серия. А что неверно?
08.10.2019 в 19:27:02
Mazayac написал: Varyusha, здесь целая пачка косяков, и они давно известны.
- Заужен диаметр труб, что плохо сказывается и на всём стояке, и на конкретном радиаторе.
- Поставлен запрещённый для ЦО металлопластик. Разрушается с резким прорывом и свариванием жильцов заживо в кипятке. Также в каждом из его фитингов - заужения, препятствующие циркуляции воды и создающие лишний шум.
- В однотрубную систему поставлена запорно-регулировочная арматура для двухтрубной СО. Опять же получаем огромное сопротивление, препятствующее циркуляции через радиатор, и шум.
- Ну и вишенка на торте, если подача снизу - в этом случае биметалл прогревается неравномерно.
- Что слева за стеной? Есть у меня ещё одно нехорошее предположение...
Mazayac, а чтоже ставят вместо мателлопластика? Сантехник говорит,что у нас двухтрубная система. Подача снизу вроде,да. Слева за стеной другая комната этой же квартиры.
08.10.2019 в 19:32:12
Varyusha, сталь ставят вместо проектной стали (торчащей из стены), кто бы мог подумать. Желающие всё же свариться также любят полипропилен, ну в нём заужений нет хотя бы. Сантехник ошибается. На фото - однотрубная система отопления. Фото с другой стороны покажет, чего ещё это талантище понавертело.
Фитинг металлопластика в разрезе, оцените внутренний диаметр:
10.10.2019 в 22:51:57
Mazayac написал: Varyusha, сталь ставят вместо проектной стали (торчащей из стены), кто бы мог подумать. Желающие всё же свариться также любят полипропилен, ну в нём заужений нет хотя бы. Сантехник ошибается. На фото - однотрубная система отопления. Фото с другой стороны покажет, чего ещё это талантище понавертело.
Фитинг металлопластика в разрезе, оцените внутренний диаметр:
Mazayac, про стальные трубы поняла. А с какой стороны нужно фото? Просто труб больше нет. Все трубы идут в стене дома.
10.10.2019 в 22:53:30
10.10.2019 в 23:45:41
Varyusha, а до того, как санты всё изуродовали, что стояло и как точно трубы выглядели - помните?
11.10.2019 в 18:42:41
Mazayac написал: Varyusha, а до того, как санты всё изуродовали, что стояло и как точно трубы выглядели - помните?
Mazayac,
Было так
11.10.2019 в 18:43:47
Дело в том, что батареи начали греть хорошо. А вот гул остался. В двух комнатах. А в однойгула нет совсем.
11.10.2019 в 18:59:51
Varyusha, во-первых, куча добавленных заужений, способных добавить шума, никуда не делась. Во-вторых, сам биметалл с тонкими пластинами - прекрасный излучатель звука, источник которого может быть даже вне квартиры.
12.10.2019 в 15:39:53
Mazayac написал: Varyusha, во-первых, куча добавленных заужений, способных добавить шума, никуда не делась. Во-вторых, сам биметалл с тонкими пластинами - прекрасный излучатель звука, источник которого может быть даже вне квартиры.
Mazayac, вот так было до.
12.10.2019 в 17:52:19
Varyusha, я понимаю с первого раза. Что Вы хотите сказать повторяя выложенное ранее фото? Давайте тоже повторю: были гладкие стальные трубы и панельный толстостенный радиатор без пачки тонких рёбер - звукоизлучателей. А теперь стоит металлопластиковая дрянь с десятком заужений - потенциальных источников шума, и арматура для двухтрубки с малыми сечениями, которая тоже имеет полное право шуметь - так как скорость движения теплоносителя в Вашей однотрубной СО выше, и биметаллический радиатор, у которого в изобилии присутствуют тонкие рёбра-пластины на каждой секции - излучающие шум из стояка вокруг. Так понятнее стало?