Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

09.10.2019 в 16:26:06

alexposter написал: а это ли не экстремизм часом? Это похуже, чем РЕ через контактор.

Radio написал:

Serge3leo написал: сделайте уравнивание потенциалов ванна, водопровод, отопление, газ проводом 6 мм2 Cu

Газ? А не террорист ли вы часом? :a

Ага, вместе с МЭК, ГОСТ и ПУЭ, которые требуют уравнивания потенциалов газопроводов наравне со всем остальным.

Если ТС имеет основания не доверять СУП дома, то может продублировать достаточно толстым проводом без особо вредных последствий.

0
Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

09.10.2019 в 16:53:23

megrad написал:

alexposter написал: киселев

Вроде он у Вас

alexposter написал: при чем здесь "евронормы" в "незалежной"

Вроде незалежная интегрируется в евросообщество, а в европе свои нормы.

Vladimir.2210 написал: По порядку.

По нынешним российским :o правилам разделение в этажном щите не разрешено, но как отметил

ebf написал: Зануление,можно делать,только в тех домах,где оно было предусмотрено проектной документацией и нормами ,

либо проведена реконструкция системы питания. Либо Вы сами от щитовой проложите себе провод заземления.

alexposter написал: Я тоже себе такую схему смонтировал. Ухудшит ли данная схема текущее положение дел? Нет, не ухудшит. Улучшит ли? - да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника, так что не вижу причин её не применить в данном конкретном случае

Проблема в этом и заключается - я сделал, потому что .... вариантов много. Вариант не подключения жилы заземления Вы даже не рассматриваете.

alexposter написал: Ну а диванные демагоги сами знаете, какие демагоги.

Вы о себе? Закон сохранения энергии знаете - как Вы к нам - так и мы к Вам ...

megrad, Я тоже себе такую схему смонтировал. Ухудшит ли данная схема текущее положение дел? Нет, не ухудшит. Улучшит ли? - да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника, так что не вижу причин её не применить в данном конкретном случае

Вот и я о том же...!!! Это просто адаптация к старой системе TN-C и не более того...

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.10.2019 в 17:26:06

Vladimir.2210, Тогда за что полемика? Вы считаете:

Vladimir.2210 написал: да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника,

У меня другое мнение, но существующими нормами я убедить Вас не могу. Вариант не подключения земли для Вашей системы заземления Вы не рассматриваете. Пункт запрета разделения PEN на PE и N в этажном щите Вас не устраивает. Предлагаю остаться каждый при своём мнении. :confused: Классика жанра - Можно? спрашиваете Вы - Можно, отвечают Вам. Нельзя? - спрашиваете Вы - Нельзя, отвечают Вам.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

09.10.2019 в 17:35:19

megrad написал: Вроде он у Вас

у вас.

megrad написал: Вроде незалежная интегрируется в евросообщество, а в европе свои нормы.

еще не интегрировалась. "Незалежна", со своиси собственными нормами.

megrad написал: Вариант не подключения жилы заземления Вы даже не рассматриваете.

не рассматриваю, т.к. приборы класса I должны быть занулены/заземлены. Иначе не разрешается их использовать.

megrad написал: Пункт запрета разделения PEN на PE и N

даже если PEN >= 16 мм2 по алюминию? Наша нормативка (Украинская, "Незалежна", как вы любите издеваться, старший брат ХОХО) говорит, что PEN (совмещенный рабочий и защитный ноль) должен быть не менее 16 мм2 по алюминию. Где здесь запрет?

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.10.2019 в 17:47:10

ebf написал: Е\ нет смысла рвать,но если очень хочется то можно

ebf, но не нужно. :popcorn

0

Вечный студент

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.10.2019 в 18:41:25

alexposter написал: Где здесь запрет?

У нас запрет на разделение в этажном щите, если данное мероприятие выполнено во ВРУ дома, то проблем нет.

alexposter написал: "Незалежна", со своиси собственными нормами.

Нормально.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

09.10.2019 в 19:05:22

megrad, У вас запрет на разделение именно в щите, потому что боятся воровства электроэнергии... А по сути в этажном щите разделить можно без всяких нарушений,так как щит общий на 3-4 квартиры.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.10.2019 в 19:17:22

Vladimir.2210 написал: , У вас запрет на разделение именно в щите, потому что боятся воровства электроэнергии..

Обоснуйте.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.10.2019 в 19:20:42

Vladimir.2210 написал: запрет на разделение именно в щите, потому что боятся воровства электроэнергии...

Vladimir.2210, электрическую схему воровства не нарисуете? :confused: (разумеется при условии, что и добропорядочный гражданин, и жульман фазу берут после счётчика).

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

09.10.2019 в 19:24:55

megrad, Почему-то в каждом регионе свои правила подключения pen проводника...имею в виду частный сектор от В.Л. к уличному щиту учёта. В некоторых регионах pen разделяют непосредственно перед счётчиком а в других регионах только после счётчика...!!! С чего бы это...??? Ответ-воровство.

Нет единого правила подключения для pen.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

09.10.2019 в 19:27:29

megrad, так запрет ЕМНИП появился в последних редакциях, а до того разделение в щите вполне приветствовалось.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.10.2019 в 19:31:07

TAB написал: megrad, так запрет ЕМНИП появился в последних редакциях, а до того разделение в щите вполне приветствовалось.

TAB, до этого таких мощностей в быту не было и ноль был почти нулём.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

09.10.2019 в 19:33:41

Vladimir.2210 написал: В некоторых регионах pen разделяют непосредственно перед счётчиком а в других регионах только после счётчика...!!! С чего бы это...??? Ответ-воровство.

Vladimir.2210, Ну дык, кругом одни жулики! ;)

ЗЫ. Схема будет или просто поговорить решили?

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Vladimir.2210

Местный

Регистрация: 19.07.2019

Харьков

Сообщений: 108

09.10.2019 в 19:40:36

MrGalaxy, схемы не будет... Не надейтесь :nо:

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.10.2019 в 19:41:21

Vladimir.2210, вроде за квартиру в МЖД говорили.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.