09.10.2019 в 16:26:06
alexposter написал: а это ли не экстремизм часом? Это похуже, чем РЕ через контактор.
Radio написал:
Serge3leo написал: сделайте уравнивание потенциалов ванна, водопровод, отопление, газ проводом 6 мм2 Cu
Газ? А не террорист ли вы часом? :a
Ага, вместе с МЭК, ГОСТ и ПУЭ, которые требуют уравнивания потенциалов газопроводов наравне со всем остальным.
Если ТС имеет основания не доверять СУП дома, то может продублировать достаточно толстым проводом без особо вредных последствий.
09.10.2019 в 16:53:23
megrad написал:
alexposter написал: киселев
Вроде он у Вас
alexposter написал: при чем здесь "евронормы" в "незалежной"
Вроде незалежная интегрируется в евросообщество, а в европе свои нормы.
Vladimir.2210 написал: По порядку.
По нынешним российским :o правилам разделение в этажном щите не разрешено, но как отметил
ebf написал: Зануление,можно делать,только в тех домах,где оно было предусмотрено проектной документацией и нормами ,
либо проведена реконструкция системы питания. Либо Вы сами от щитовой проложите себе провод заземления.
alexposter написал: Я тоже себе такую схему смонтировал. Ухудшит ли данная схема текущее положение дел? Нет, не ухудшит. Улучшит ли? - да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника, так что не вижу причин её не применить в данном конкретном случае
Проблема в этом и заключается - я сделал, потому что .... вариантов много. Вариант не подключения жилы заземления Вы даже не рассматриваете.
alexposter написал: Ну а диванные демагоги сами знаете, какие демагоги.
Вы о себе? Закон сохранения энергии знаете - как Вы к нам - так и мы к Вам ...
megrad, Я тоже себе такую схему смонтировал. Ухудшит ли данная схема текущее положение дел? Нет, не ухудшит. Улучшит ли? - да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника, так что не вижу причин её не применить в данном конкретном случае
Вот и я о том же...!!! Это просто адаптация к старой системе TN-C и не более того...
09.10.2019 в 17:26:06
Vladimir.2210, Тогда за что полемика? Вы считаете:
Vladimir.2210 написал: да, обезопасит от выноса фазы на корпуса устройства класса I при отгорании магистрального PEN-проводника,
У меня другое мнение, но существующими нормами я убедить Вас не могу. Вариант не подключения земли для Вашей системы заземления Вы не рассматриваете. Пункт запрета разделения PEN на PE и N в этажном щите Вас не устраивает. Предлагаю остаться каждый при своём мнении. :confused: Классика жанра - Можно? спрашиваете Вы - Можно, отвечают Вам. Нельзя? - спрашиваете Вы - Нельзя, отвечают Вам.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.10.2019 в 17:35:19
megrad написал: Вроде он у Вас
у вас.
megrad написал: Вроде незалежная интегрируется в евросообщество, а в европе свои нормы.
еще не интегрировалась. "Незалежна", со своиси собственными нормами.
megrad написал: Вариант не подключения жилы заземления Вы даже не рассматриваете.
не рассматриваю, т.к. приборы класса I должны быть занулены/заземлены. Иначе не разрешается их использовать.
megrad написал: Пункт запрета разделения PEN на PE и N
даже если PEN >= 16 мм2 по алюминию? Наша нормативка (Украинская, "Незалежна", как вы любите издеваться, старший брат ХОХО) говорит, что PEN (совмещенный рабочий и защитный ноль) должен быть не менее 16 мм2 по алюминию. Где здесь запрет?
09.10.2019 в 17:47:10
ebf написал: Е\ нет смысла рвать,но если очень хочется то можно
ebf, но не нужно. :popcorn
Вечный студент
09.10.2019 в 19:05:22
megrad, У вас запрет на разделение именно в щите, потому что боятся воровства электроэнергии... А по сути в этажном щите разделить можно без всяких нарушений,так как щит общий на 3-4 квартиры.
09.10.2019 в 19:17:22
Vladimir.2210 написал: , У вас запрет на разделение именно в щите, потому что боятся воровства электроэнергии..
Обоснуйте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.10.2019 в 19:20:42
Vladimir.2210 написал: запрет на разделение именно в щите, потому что боятся воровства электроэнергии...
Vladimir.2210, электрическую схему воровства не нарисуете? :confused: (разумеется при условии, что и добропорядочный гражданин, и жульман фазу берут после счётчика).
Вечный студент
09.10.2019 в 19:24:55
megrad, Почему-то в каждом регионе свои правила подключения pen проводника...имею в виду частный сектор от В.Л. к уличному щиту учёта. В некоторых регионах pen разделяют непосредственно перед счётчиком а в других регионах только после счётчика...!!! С чего бы это...??? Ответ-воровство.
Нет единого правила подключения для pen.
09.10.2019 в 19:27:29
megrad, так запрет ЕМНИП появился в последних редакциях, а до того разделение в щите вполне приветствовалось.
09.10.2019 в 19:31:07
TAB написал: megrad, так запрет ЕМНИП появился в последних редакциях, а до того разделение в щите вполне приветствовалось.
TAB, до этого таких мощностей в быту не было и ноль был почти нулём.
Вечный студент
09.10.2019 в 19:33:41
Vladimir.2210 написал: В некоторых регионах pen разделяют непосредственно перед счётчиком а в других регионах только после счётчика...!!! С чего бы это...??? Ответ-воровство.
Vladimir.2210, Ну дык, кругом одни жулики! ;)
ЗЫ. Схема будет или просто поговорить решили?
Вечный студент
09.10.2019 в 19:40:36
MrGalaxy, схемы не будет... Не надейтесь :nо:
09.10.2019 в 19:41:21
Vladimir.2210, вроде за квартиру в МЖД говорили.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.