08.10.2019 в 15:20:32
Добрый день! Светодиодная лента, 12 вольт, подключена правильно, блок питания с запасом, два диммера, к диммерам подключены по две ленты четыре метра. При сборке на столе все работало, при монтаже на потолок диммера не принемают сигнал с пульта. Ленты просто светятся при включении света. При нажатии на пульте кнопки выключения, ленты начинают медленно чуть мигать. При повторном включении, через выключатель, ленты мигают как при выкоючении, а при нажатии на кнопку управления яркости света, лента быстро мигает около одной секунды и после просто и ровно горит на максимуме. Ленты проложены в аллюминиевом профиле для светодиодных лент. В чем проблема?
08.10.2019 в 15:35:09
Вадим11111111 написал: В чем проблема?
Если на столе работает, а в профиле нет, то вероятно где-то что-то не подключили или где-то что-то замыкается, на тот же профиль например.
08.10.2019 в 15:47:40
ser000 написал:
Вадим11111111 написал: В чем проблема?
Если на столе работает, а в профиле нет, то вероятно где-то что-то не подключили или где-то что-то замыкается, на тот же профиль например.
ser000, Да, версия о замыкании на профиль есть. Но подключены четыре ленты, по две в двух уровнях, на каждом уровне по четыре профиля которые не соединяются между собой. А мегают все одинвково и одновременно. А при отключении любого одного из двух диммеров ничего не меняется.
08.10.2019 в 15:56:46
Вот так проложены ленты.
08.10.2019 в 16:14:09
Вадим11111111 написал: А при отключении любого одного из двух диммеров ничего не меняется.
Рисуйте как было на столе и как подключили на потолке. Или снимайте и снова тестируйте на столе, а потом внимательно и вдумчиво снова собирайте на потолке.
08.10.2019 в 16:34:34
09.10.2019 в 12:05:02
Кто столкнется с такой проблемой, проверяйте подкоючение диммера. Проблему решил.Диммкра были подключены наоборот, во вход быои подключены ленты, на выход трансформатор. Всем добра!