Есть специальные конторы и люди которые решают эти вопросы. Приходите к ним и говорите что вам надо, они говорят сколько это стоит.
14.10.2019 в 20:38:19
Есть специальные конторы и люди которые решают эти вопросы. Приходите к ним и говорите что вам надо, они говорят сколько это стоит.
14.10.2019 в 21:45:28
DICOM написал: Уважаемые специалисты, скажите, пожалуйста, каким образом можно сделать пролет между опорами не 35-38 метров, как рассчитано, а 50 метров в данном месте? Что для этого требуется сделать?
Существующий проект покажите. Как правило - ничего не требуется.
DICOM написал: Сейчас мы получили отказ от электросетей в проведении линии на территории СТ из-за невозможности соблюсти максимальное расстояние между опорами до 38 метров.
Бред... Вернее формальная отписка.
ser000 написал: Посмотрел бы я на вас если бы вам вкорячили на ваш участок чужой столб совершенно вам не нужный и/или провода над участком, что бы можно было заряжаться электроэнергией прямо на грядках.
Есть такое слово: серветут. Особо упёртые знакомятся с ним в принудительном порядке.
DICOM написал: Может есть возможность решить данную проблему технически (увеличить сечение провода, протянуть трос в качестве подвеса и т.д.).
Предлагаете использовать хрустальный шар или кофейную гущу ?
DICOM написал: Администрация выполнять проект под одну опору не хочет.
А нахрена козе баян ? Берёте альбом типовых решений из него выкопировку под свои задачи.
DICOM написал: Со стороны СТ можно изменить проект, но каким образом?
Вы сами с собой беседу ведёте? Где проект того что вам нужно "изменить" ???
DICOM написал: На основании чего, в ответе электросетям, мы сможем настаивать на технической возможности сделать пролет в 50 метров?
На основании альбома типовых решений! Под каждый тип опор и марку провода таковые существуют.
DICOM написал: Если я правильно понял, то протягивать линию воздухом над чужой территории (без установки промежуточной опоры), без согласования с администрацией города, так же нельзя как и делать прокол в грунте. Верно?
Не правильно! Только в особо запущенных случаях оформляется серветут. Который становится обременением собственника участка.
15.10.2019 в 08:30:25
ПPOPAБ, Все актуальные типовые альбомы что мне попадались на ВЛИ 0,4кВ ограничиваются пролетом не более 42м. Больше только типовые на ВЛЗ 6-10кВ. Отсюда и вопрос автора. Впрочем юридические вопросы о прокладке по/над чужой землей это не снимает
15.10.2019 в 10:47:21
15.10.2019 в 12:28:21
ПPOPAБ, Вы хоть табличку свою читали? Там явно написано про ВЛ 10кВ. А теперь перечитайте мое сообщение.
15.10.2019 в 13:04:49
ПPOPAБ, Я ориентируюсь на актуальные
15.10.2019 в 13:28:22
tyuk, А ведь Прораб дейтвующий( не только на форуме) - персонаж. :) И мост спроектированный для танков , втч , не выдержит легковые авто ?
Да, ни фига.
15.10.2019 в 18:53:14
tyuk написал: Я ориентируюсь на актуальные стандарты
"Очень смешно"... Россети тянут 0,4 или занимаются розницей?
Давайте заслушаем производителя СИП. пишет: Рекомендуемая максимальная длина пролёта 60 метров.
15.10.2019 в 19:07:36
dokar написал: И мост спроектированный для танков , втч , не выдержит легковые авто ?
Отнюдь не всякий легковой автомобиль сможет проехать по любому танковому мосту... ;)
Но вернёмся к теме. Если у ТС на руках проект - там указан проектировщик. Который способен легко разрешить подобные мелкие технические казусы.
16.10.2019 в 10:29:22
Спасибо ПPOPAБ и всем участникам форума за Ваши ответы и помощь. Внимательно читаю все сообщения в теме. Скажите, пожалуйста, проект из которого Вы разместили таблицу пролетов в зависимости от сечения СИП и ветровой нагрузки, имеется в открытом доступе, есть возможность ознакомится с ним полностью? "Если у ТС на руках проект - там указан проектировщик. Который способен легко разрешить подобные мелкие технические казусы." Проект на размещение линии в СТ имеется, он согласован с владельцами земельных участков, вблизи которых будет проходить линия. Проект разрабатывался электросетями и нам сложно им объяснить, о возможности его изменения для увеличения пролета в данном месте, без ссылок на типовые решения, в которых уже выполнялись пролеты 50 и более метров, тем же сечением СИП (50-70мм2) который у нас заложен.
16.10.2019 в 12:04:08
DICOM написал: Скажите, пожалуйста, проект из которого Вы разместили таблицу пролетов в зависимости от сечения СИП и ветровой нагрузки, имеется в открытом доступе, есть возможность ознакомится с ним полностью?
Конечно. Вбиваете в поисковик цифры с нижнего правого угла картинки... 22.0100-ПЗ
DICOM написал: типовые решения, в которых уже выполнялись пролеты 50 и более метров, тем же сечением СИП (50-70мм2) который у нас заложен.
Приводит все расчёты и тяжения для пролётов до 60 метров. Т.е.: для провода это не проблема. При этом стрела провиса менее 1 метра.
700 даН для СВ-95 с укосиной - не является значительной нагрузкой.
Арматура для СИПа держит 3-3,5 кН.
Что им еще нужно ? :confused: