Аватар пользователя
is_minsk

Местный

Регистрация: 16.10.2019

Минск

Сообщений: 2

16.10.2019 в 12:11:53

Добрый день! Приобрели столкнулись с проблемой. Из-за особенности планировки и соседства с электрощитовой винтиляция с кухни идет в коробе через коридор, в ванную и заходит в общий вентканал с туалетом.

По нормам строительства нельзя совмещать вентиляцию кухни и туалета, но как есть так есть. Подскажите как решить проблему? Спасибо!

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

17.10.2019 в 00:42:30

is_minsk написал: Подскажите как решить проблему?

Проблему чего?

is_minsk написал: По нормам строительства нельзя совмещать вентиляцию кухни и туалета,

Ну, не совсем так.

is_minsk написал: но как есть так есть.

Из того, что вижу я, так у Вас два вентблока. Понятно, что Вам на месте виднее, но есть подозрение, что там все хорошо. Даже если строители начудили и врезали не туда, то все можно исправить.

0
Аватар пользователя
is_minsk

Местный

Регистрация: 16.10.2019

Минск

Сообщений: 2

17.10.2019 в 11:39:33

К сожалению "наш" второй вентканал занят электрощитовой и на одном канале у нас висит кухня+туалет+ванна.

0
Аватар пользователя
trubo4ist

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2136

17.10.2019 в 16:53:09

Вы слишком много кушать. В смысле - зажрались. Второй вентблок находится:

  1. на лестничной клетке?
  2. в щитовой?
  3. в квартире? Предложите 4-й вариант. Что мешает сделать по-уму? Займите канал второго блока. Даже если бы его не было, у Вас 1 эт.. Что мешает зайти сразу в сборный канал? Вы так и так в этом вентблоке первый. Там можно полдома провентилировать, а не только квартиру...
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу