Бывший участник этого форума разместил у себя такое видео.
Прошу специалистов дать оценку озвученному в видео "совету":

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Можно и крутануть. При горизонтальной разводке много чего можно.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

strider1978 написал:
Можно и крутануть. При горизонтальной разводке много чего можно.

strider1978, если я правильно понимаю, крутить что угодно можно, только если в этажном шкафу стоят балансировочные клапаны на КАЖДУЮ квартиру.
Иначе, можно оставить соседей без циркуляции.

Starnet122, видео не смотрел. Сам вопрос не понятен. Перед кручением нужны предварительные ласки? Возможность кручения в МКД с двухтрубкой зависит от степени анархии. Но мне попадались Керми с завода, у которых вентиль преднастройки стоял в неправильном положении. Потому у строго запрета кручения нет основания. Я так 15 лет назад прыгал вокруг неработающего радиатора Керми. Оказалось, что отверстия на балансировочном вентиле не совпадали совсем. Вентиль был фактически заперт. В другом случае был вентиль с пластиковым клином, который завернулся не в то горло и заклинил положение вентиля.