23.10.2019 в 21:28:47

FreeFlyIng написал:

СтранникXXI написал:

FreeFlyIng написал: Спасибо всем большое за комментарии и мысли. Я правда несколько переживаю чтобы обезопасить себя и семью. Тогда у меня появился вопрос и другой вариант:

  • что, если не делать заземление, а поставить только в щиток УЗО на весь дом? В случае пробоя на корпус плиты, прогорания ТЭНа в бойлере или же неполадок электрокотла и других опасных для здоровья примеров - УЗО выключит напряжение в сети и спасет жизнь..??

FreeFlyIng, есть один нюанс: при отсутствии ЗУ УЗО сработает только при прикосновении к ОПЧ, находящейся под напряжением.

СтранникXXI, а если в бойлере ТЭН даст напряжение и я буду мыться в душе,по воде ко мне прилетит или же в подвале электрокотел отдаст по трубам открытый ток?

FreeFlyIng, в случае прогорания ТЭНа в бойлере то, что к Вам "прилетит по воде", может быть совершенно недостаточно для срабатывания УЗО. Трубы, в т. ч. канализация, у Вас из какого материала? Что касается "электрокотел отдаст по трубам открытый ток" - ничё не понял, поясните, что Вы имели в иду?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

24.10.2019 в 01:02:42

Serpiph написал: Может, 4-жильная? В смысле три фазы и нейтраль.

Нет. Это ввод у ТС 4-х жильный (возможно). А разводка - 2-х. Реально, здесь 2 вопроса: 1) Можно ли сделать нормальное заземление так, как указано у ТС, 2) Обязательно ли тянуть провод от этого сооружения в имеющийся щиток? Причем, основное внимание уделено вопросу 2, а ведь он, по сравнению с вопросом 1 – менее важный. Попробую объяснить. На просторах интернета подобный способ устройства заземления гуляет много лет. «Авторы» расходятся только в размерах треугольника и глубине забивания электродов. Ну чтож. Идея, в принципе, верна. Правда, не понимаю, почему все требуют треугольник? В линию и строить, обычно, проще, и добавить электродов. Проблема в другом: как проверить, что ЗУ работает достаточно нормально? Прибора то у большинства нет! Нет, в интернете есть ответ и на этот вопрос: подключите между Вашей фазой и данным ЗУ лампу, если горит – все ОК. Н…да. Хорошо, но крайне не надежно. Я, в подобной ситуации делал просто: брал АВ на ступень выше, чем вводной в квартире и закорачивал фазу на ЗУ. Выбило – нормально, нет – добавляй электроды. Тут сейчас подымут вой про занос потенциала. При этом забывая, что только что соглашались с тем, что проверка лампой — это нормально. А ведь я только повторил ситуацию, которая произойдет в случае К.З. Ну, и понятно, что во время испытания на территории ЗУ желательно, чтобы никого не было. И АВ, если не сработает, отключить через короткое время (сек. 15 - 20, не более). Теперь 2) не видел ни каких НТД, запрещающих то, что предлагает электрик ТС. Попробуем взглянуть на ПУЭ п. 119:

  • "Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или отдельно от него… При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удобном для обслуживания месте вблизи вводного устройства... Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (PEN)-проводника питающей линии… В местах, доступных посторонним лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку - шкаф или ящик с запирающейся на ключ дверцей..." Вот вопрос: почему в НТД предлагают ГЗШ во ВРУ или близко от него. На мой взгляд – все просто: все отходящие группы проводов или кабели, идущие к потребителям, начинаются в шкафу. Поэтому логично, что ЗШ – возле него или (что удобнее) в нем. Однако, у ТС не нормальная картина: провода уже уложены и он (ТС) не хочет их перекладывать. Ну, и почему ему нужно разбивать все стены и тянуть заземление к шкафу? Я тоже не вижу смысл в этой работе. Т.б., что, насколько можно понять из поста ТС, заземление не будет подключаться ко всем розеткам. Только к некоторым, и только в 2-х помещениях. А по поводу не понятно откуда взявшейся разности потенциалов, представляющей некую опасность, если ЗШ будет не в шкафу, а в подвале – на мой взгляд – бред полный. А УЗО (1, 2 или больше – не знаю) – ставить нужно. В шкафу (если есть место), рядом (если места нет). Хотя, в последнем случае, я бы менял щиток. Хотя бы потому, что, если ставить УЗО рядом – шкаф все равно переделывать.
0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

24.10.2019 в 06:24:12

Нет. Это ввод у ТС 4-х жильный (возможно). .....

Это провод бывает одножильный или многожильный!
А кабель бывает 2х проводных 3х проводный 4х проводный.

От того что разводка в доме выполнена двухпроводным кабелем не означает что на вводе в дом отсутствует РЕ или РЕN.

А от того что ТС называет желто зеленый проводок РЕ заземлением, который отсутствует в разводке по дому, не следует что отсутствует заземляющее устройство ЗУ на вводе в дом, или повторное заземление на опоре ВЛ.

Про то что предлагал электрик Надо четко понимать это будет повторное заземление соедененное с РЕN или это будет контур своего заземления и система ТТ. Во втором случае при попадании молнии в непосредственной близи между двумя заземлителями возникнет разница потенциалов в несколько тысяч вольт, которая окажется в розетке между N-синеньким проводком и РЕ - желто зелёным. В первом случае непонятно зачем это надо?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

24.10.2019 в 17:51:46

Aтос написал: А кабель бывает 2х проводных 3х проводный 4х проводный.

Кабель бывает 1-жильный, 2-жильный, 3-жильный, 4- и более жильный. А вот жилы кабеля бывают, по конструктивному исполнению, однопроволочными, многопроволочными, сегментными, секторными и там еще какими-то. Вы хотя бы гост приоткройте, прежде чем учить кого-то)

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

24.10.2019 в 19:09:16

Да Радио прав.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

24.10.2019 в 22:15:19

igor1 написал: Правда, не понимаю, почему все требуют треугольник? В линию и строить, обычно, проще, и добавить электродов.

Ну, тут за ГОСТ-ы вспомнили, а по ГОСТ: "01-10-43 контур заземления: Замкнутый горизонтальный заземлитель.", так что в линию это точно не контур (впрочем, внутри контура или на его границе, небесполезно иметь вертикальные заземлители, естественные или искусственные).

Хотя и,

FreeFlyIng написал: сделать контур заземления во дворе (уголком в виде треугольника в земле)

тоже контуром можно назвать лишь формально и с большой натяжкой. (По мне, так профанация)

Нормальные контура, которые реально выполняют свои функции: вокруг дома, вокруг электроустановки, вокруг участка, причём рекомендуется их делать, в первую очередь, с использованием естественных заземлителей (заборы, фундаменты и прочие металлоконструкции).

igor1 написал: Ну, и понятно, что во время испытания на территории ЗУ желательно, чтобы никого не было.

Если есть нормальный контур, то как раз наоборот, все присутствующие должны быть внутри контура. Собственно, для чего контур и нужен - выравнивание потенциала и обнуление шаговых напряжений внутри контура.

Radio написал: Кабель бывает 1-жильный, 2-жильный, 3-жильный, 4- и более жильный

Впрочем, как и провод или даже шнур ;)

P.S.

igor1 написал: Правда, не понимаю, почему все требуют треугольник? В линию и

Да, потому, что рядом с вертикальными заземлителями соединённым треугольником вне контура шаговые напряжения сильно ниже, чем когда вертикальные заземлители соединены в линию вне контура.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

24.10.2019 в 23:16:49

Serge3leo написал: Да, потому, что рядом с вертикальными заземлителями соединённым треугольником вне контура шаговые напряжения сильно ниже, чем когда вертикальные заземлители соединены в линию вне контура.

Замкнутый контур нужен для того, чтобы при нарушении горизонтального заземлителя в одной точке "потерять" не более одного электрода.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.10.2019 в 23:52:52

Serge3leo написал: потому, что рядом с вертикальными заземлителями соединённым треугольником вне контура шаговые напряжения сильно ниже, чем когда вертикальные заземлители соединены в линию вне контура.

хлупасть несусветная :( ВТБ! правильно ответил

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

25.10.2019 в 10:10:40

ВТБ! написал:

Serge3leo написал: Да, потому, что рядом с вертикальными заземлителями соединённым треугольником вне контура шаговые напряжения сильно ниже, чем когда вертикальные заземлители соединены в линию вне контура.

Замкнутый контур нужен для того, чтобы при нарушении горизонтального заземлителя в одной точке "потерять" не более одного электрода.

ВТБ!, а то-то все к треугольнику по два раздельно уложенных заземляющих проводника (или горизонтального заземлителя) подводят?! ;) А? Не? Все один укладывают? Это что б в случай нарушения потерять все три зараз? ;) Причём заметим, что часто длина «подвода» больше периметра, т.е. и вероятность такого случая больше.

Другое дело, что сечение оголённого заземляющего проводника в земле (или горизонтального заземлителя) берётся согласно стандартов и правил, так что эта вероятность достаточно мала. Да и при регламентных работах деградация будет обнаружена, сопротивление же увеличится ;)

Так что шаговые напряжение это единственное реальное большее отличие треугольника от линейки ;)

ZooZoo, ну не дружите Вы, вероятно, с законом Ома, ну бывает :(

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

26.10.2019 в 13:14:03

Serge3leo написал: ...потому, что рядом с вертикальными заземлителями соединённым треугольником вне контура шаговые напряжения сильно ниже, чем когда вертикальные заземлители соединены в линию вне контура.

чего только не узнаешь из интернетов :a а я всегда считал, что треугольник это просто фейк, растиражированный "кривым зеркалом" интернета, а оно воно чо, оказываеца :eek: п.с. под любой маразм "коллективный разум" интернета сможет подвести логическое объяснение

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

26.10.2019 в 18:09:05

Serge3leo написал: Да, потому, что рядом с вертикальными заземлителями соединённым треугольником

Потому надо забивать один вертикальный заземлитель и не морочить людям голову. Идеальный треугольник - это треугольник, сжатый в точку. :popcorn

0