26.10.2019 в 21:22:16
26.10.2019 в 21:37:06
Radio написал: надо забивать один вертикальный заземлитель и не морочить людям голову.
Аполитично рассуждаете! :nо: Мы же должны хоть чем то попасть в Книгу рекордов Г... :tambourinedance:
26.10.2019 в 21:52:35
Rumato, Пока просто в г... попали...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2019 в 21:59:01
MaSeVi написал: Rumato, Пока просто в г... попали...
MaSeVi, Во, во прямо апофеоз , какой-то . Где Прораб - то ? :D
Да, ни фига.
26.10.2019 в 22:13:47
dokar, Прораб придет и раздаст... всем сёстрам по серьгам...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
26.10.2019 в 23:07:38
ebf написал: как должно быть устроено заземление,чтобы шаговое ПОЯВИЛОСЬ И УБИЛО
Например, дом с железобетонным фундаментом без асфальтовой отмостки. Фундамент - первоклассный естественный заземлитель, который неизбежно придётся включить в СУП.
Осталось встать одной ногой на бетонную отмостку, другой на грунт - и ждать ПУМ.
Следование моим советам вредит кошельку
26.10.2019 в 23:26:11
ВТБ!, Лет сорок...
Да, ни фига.
26.10.2019 в 23:52:43
FreeFlyIng написал: Ситуация: есть дом (строился как дача 30 лет тому). Проводка двухжильная, заведено 380, 3 фазы. Оказалось что земли нет нигде и ни на чём (только к электрокотлу заведен медный провод, но куда он уходит выяснить невозможно). Чтобы не менять всю проводку (140кв.м. площадь дома и соотносительно не самый старый ремонт) электрик предлагает сделать контур заземления во дворе (уголком в виде треугольника в земле) и на него завести с двух комнат (кухня и ванная, где расположены бойлер, духовка, посудомойка, холодильник стиральная машина ) и от электрокотла с насосом (в подвале) медный провод, который будет крепитьс на корпусах указанных силовых приборов в доме. Вопрос:
- Это рабочая схема?
- Какие недостатки ?
P.S. то есть земля будет напрямую от приборов в землю, без щитка
Что не уточнил: ссори, от электрики далёк.
FreeFlyIng, прикрутите от вашего контура еще и провод достаточного сечения к ГЗШ ВРУ здания.Это будет тоже колхоз, но колхоз более безопасный
27.10.2019 в 04:14:28
Radio написал:
Serge3leo написал: А взять калькулятор и взглянуть на шаговые напряжения религия не позволяет? Как бы при "линии" для TT
Serge3leo написал: Честно говоря, в данном случае, точка это самый наихудший вариант "линии".
Ну нарисуйте и для точки что ли? А то как-то неубедительно. :)
Radio, так и вот:

Заземление (сферическое в вакууме), так же как и там, электрод с глубины 0,5 м до 5 м, т.е. подключенный изолированным заземляющим проводником. Там были три таких электрода с взаимными расстояниями 1 м соединенных горизонтальными.
Если заземляющий проводник не изолирован и входит вертикально, то на поверхности будет примерно то же, что сейчас на глубине 0,5 м.
Это оценка для КЗ L-PE при TT. Для КЗ L-PE при TN, потенциал на заземляющем проводнике будет в два-три раза меньше, соответственно, и шаговые напряжения будут в два-три раза меньше
27.10.2019 в 08:57:54
Serge3leo написал: так и вот:
Замечательно, теперь поставим три изображения рядом и посмотрим на них внимательно:



И мы видим, что только во втором случае ("треугольник") на картинке нет никаких лишних поперечных палок, только чистая конструкция. Причем нет от слова совсем: ни по верхней кромке разреза, ни чуть ниже, ни внизу, ни в середине. На всех остальных эти паразитные электроды присутствуют. Совпадение? Не думаю. :)
Впрочем, даже со всеми ухищрениями всё выглядит очень даже замечательно.
27.10.2019 в 10:16:13
Serge3leo написал: А взять калькулятор
Корректность эмуляции сего девайса вызывает очень сильные сомнения... :cool: ;)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу