23.10.2019 в 00:51:33
Добрый день!
Квартира на 15 этаже 24 этажного дома. Будут проживать 2 взрослых и 1 ребенок (в перспективе 2).
Помещения:
Итого получается 360 м3/час
Между детской и кухней гостиной монолитная стена, ее не хочется трогать
Хочется приточно-вытяжную установку по нескольким причинам:
ПВУ планируется к размещению на лоджии
Дополнительно хочется поставить карманный угольный фильтр и карманный фильтр EU-7, а также калорифер небольшой мощности для догрева входящего воздуха в морозы
Нарисовал приблизительный план:
По гостиной и на лоджии воздуховоды планирую провести один над другим, поэтому пересечения воздуховодов не планируется.
Реалистичный ли план? Если что-то лучше изменить, то что именно? Достаточно ли взять ПВУ на 350 м3/ч или лучше взять с запасом, например, на 500? Прокачает ли ПВУ доп. фильтры?
Спасибо!
23.10.2019 в 07:50:56
feanorko написал: Помещения: ....... Итого получается 360 м3/час ....
"Плюсовать" площади с утра тяжеловато, поэтому, оптимально без сквозняков воздухообмен до полутора крат. Выше уже чувствуется движение воздуха. Это при механической вентиляции. При естественной - воздухообмен получается примерно до одного крат. У Вас "механика" - делать можно так как Вас больше устраивает. Так что выдержать те расходы что написали вполне возможно "НО", Есть большое "НО"
Вы показали в кухне естественную вытяжку в 60 м3\час и то что хотели бы использовать ПВУ. Но т.к. в идеале при работе ПВУ разность по притоку и вытяжке равен "нулю", то ВЕ в кухне работать не будет. И может получиться так что искусственно ПВУ сможет создавать перевертыш в этом канале. Поэтому, при работе ПВУ все каналы ВЕ необходимо глушить и кухню присоединять к ПВУ. Не первый и не последний раз пишу одно и то же. "Это неправильно (воздух из кухни отправлять в ПВУ) но иного варианта нет чтобы ПВУ работала нормально и в помещениях воздухообмен был правильным"
Еще что касается кухни. Чтобы перестраховаться и не отправлять в ПВУ сильно грязный воздух перед решеткой в кухне можно поставить грубый фильтр, чтобы на материале оседали пары жира из кухни.
150 кубов из маленького санузла . Не многовато ли ?? Даже много. Не более чем 50 кубов
А из совмещенного с/у - спокойно можно делать 100 кубов
В кладовую (пом.1) то же бы поставил диффузор. Не нужно чтобы там застаивался воздух
Приток из гостиной бы убрал. Она стоит на пути движения воздуха из спален к вытяжным решеткам. И это бы уменьшило бы расходы на саму установку.
Забор и удаление воздуха в зоне окна - вроде как не очень заметно. Но Вы готовы к тому что можете слышать как работает ПВУ ?? И то что при такой производительности сечение входа/выхода будет не менее чем площадь воздуховода диаметром в 250 мм, а то и больше. И это каждое отверстие. А если в прямоугольнике то значение не ниже чем эквивалент этой площади.
А то что вход/выход совсем рядом находятся ??? Про переток не думали ???
feanorko написал: Между детской и кухней гостиной монолитная стена, ее не хочется трогать
правильно
feanorko написал: Хочется приточно-вытяжную установку по нескольким причинам: ....
Если хочется то почему не использовать ??
feanorko написал: Хочется экономии электроэнергии и уменьшении количества увлажнителей
Не мечтайте. Сильно много не сэкономите
feanorko написал: Дополнительно хочется поставить карманный угольный фильтр и карманный фильтр EU-7, а также калорифер небольшой мощности для догрева входящего воздуха в морозы
Если калорифер стоит ДО ПВУ то это преднагрев воздуха. В более дешевых ПВУ (относительно) это доп.опция и ставиться отдельно. В более дорогих установках он уже встроен в корпус ПВУ
Доп.фильтр поставить можно. Но в этом случае вполне возможно что установка будет уже с более бОльшей ценой.
feanorko написал: Нарисовал приблизительный план:
Нормально. И если учесть что написал выше
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
23.10.2019 в 12:02:03
feanorko, Системеер 300 смотрите. Хороший напор и 7 класс фильтрации сразу в комплекте.
24.10.2019 в 00:46:19
Ким написал: "Плюсовать" площади с утра тяжеловато, поэтому, оптимально без сквозняков воздухообмен до полутора крат. Выше уже чувствуется движение воздуха. Это при механической вентиляции.
Получается несколько больше, чем оптимальные 1,5 крат: 4.1 х 2.75 = 11 м3 х 1,5 = 16,5 м3/ч, при 30 м3/ч - 2,7 крата 1.7 х 2.75 = 4,6 м3 х 1,5 = 6,9 м3/ч, при 30 м3/ч - 4,3 крата 3.9 х 2.75 = 10,7 м3 х 1,5 = 16 м3/ч, при 90 м3/ч - 5,6 крат 19.3 х 2.75 = 53 м3 х 1,5 = 79,5 м3/ч, при 300 м3/ч - 3,7 крата (через гостиную проходит весь поток воздуха) 11.6 х 2.75 = 32 м3 х 1,5 = 48 м3/ч, при 120 м3/ч - 2,5 крата 14 х 2.75 = 38,5 м3 х 1,5 = 58 м3/ч, при 120 м3/ч - 2 крата В туалете и ванне не сдует? :)
Ким написал: Не первый и не последний раз пишу одно и то же. "Это неправильно (воздух из кухни отправлять в ПВУ) но иного варианта нет чтобы ПВУ работала нормально и в помещениях воздухообмен был правильным"
Была надежда, что получится создать подпор за счет разности в объеме поступающего и удаляемого воздуха, но, если так в итоге будет лучше, то пусть так и будет, переделал план
Ким написал: 150 кубов из маленького санузла . Не многовато ли ?? Даже много. Не более чем 50 кубов
Уменьшил до 30 м3/ч
Ким написал: В кладовую (пом.1) то же бы поставил диффузор. Не нужно чтобы там застаивался воздух
Это прихожая, запланировал удаление оттуда 30 м3/ч
Ким написал: Приток из гостиной бы убрал. Она стоит на пути движения воздуха из спален к вытяжным решеткам. И это бы уменьшило бы расходы на саму установку.
Убрал приток в гостиную
Ким написал: Забор и удаление воздуха в зоне окна - вроде как не очень заметно. Но Вы готовы к тому что можете слышать как работает ПВУ ??
Дом облицован плиткой и сверлить в ней дырки запретили. Заменить часть остекления лоджии и вставить туда воздуховоды не получается. Есть еще один вариант - разместить ПВУ в туалете, но придется через всю квартиру к ней тащить вход из окна в детской и выход в окно в спальне (там сейчас установлены КИВы). Такой вариант выглядит не очень хорошим. А на лоджии место практически идеально, т.к. по моим ощущениям (но это надо проверить) на пути входа/выхода не будет монолитной стены, воздуховоды пойдут между утеплителем и облицовочной плиткой.
Ким написал: Но Вы готовы к тому что можете слышать как работает ПВУ ??
Очень надеюсь на то, что у окна хорошая звукоизоляция. Но если не сильный шум будет слышно, то это кажется не криминально.
Ким написал: И то что при такой производительности сечение входа/выхода будет не менее чем площадь воздуховода диаметром в 250 мм, а то и больше. И это каждое отверстие. А если в прямоугольнике то значение не ниже чем эквивалент этой площади.
Круглый воздуховод таким диаметром точно не влезет. Прямоугольный 160×250 мм может влезть, но это 400 см2, при 300 м3/ч скорость потока будет 2,08 м/с, вроде бы неплохо, шуметь не должно. Или ошибаюсь?
Ким написал: А то что вход/выход совсем рядом находятся ??? Про переток не думали ???
Про переток думал. Разница по высоте получается метра 1,5, выходной поток можно направить в строну от окна. Есть надежда, что не будет перетока.
Ким написал: Если хочется то почему не использовать ??
А вдруг хочется странного и есть смысл использовать что-то другое.
Ким написал: Если калорифер стоит ДО ПВУ то это преднагрев воздуха. В более дешевых ПВУ (относительно) это доп.опция и ставиться отдельно. В более дорогих установках он уже встроен в корпус ПВУ
Калорифер из коробки кажется более хорошим вариантом, чем отдельная доп. опция. На каких производителей и/или модели ПВУ имеет смысл смотреть?
Ким написал: Доп.фильтр поставить можно. Но в этом случае вполне возможно что установка будет уже с более бОльшей ценой.
Если я правильно понимаю, то нужно посчитать сопротивление сети на входном тракте и выбрать ПВУ исходя из ее производительности с заданным сопротивлением сети.
Ким написал: Не мечтайте. Сильно много не сэкономите
То есть на рекуператор надеяться не стоит и можно рассматривать обычную ПВУ? Пробовал посчитать, выходила экономия в среднем около 2-тыр в месяц, при 9 месяцах, требующих подогрева, накапает 18 тыр за год. На первый взгляд экономия от рекуператора должна быть
24.10.2019 в 00:57:12
Легкий написал: feanorko, Системеер 300 смотрите. Хороший напор и 7 класс фильтрации сразу в комплекте.
Легкий, насколько я понял, фильтры у systemair save vsr 300 стоят около 14 тыр, если их нужно будет менять хотя бы раз в год, то выходит дорого. Была надежда, что отдельные карманные фильтры сильно дешевле.
28.10.2019 в 11:18:11
feanorko написал:
Легкий написал: feanorko, Системеер 300 смотрите. Хороший напор и 7 класс фильтрации сразу в комплекте.
Легкий, насколько я понял, фильтры у systemair save vsr 300 стоят около 14 тыр, если их нужно будет менять хотя бы раз в год, то выходит дорого. Была надежда, что отдельные карманные фильтры сильно дешевле.
feanorko, 14 тыс не могут стоить. А так же можно снять размеры и заказать у стороннего производителя. Если есть место для отдельных фильтров, то конечно бюджетнее ставить отдельные коробки.
feanorko написал: Пробовал посчитать, выходила экономия в среднем около 2-тыр в месяц, при 9 месяцах, требующих подогрева, накапает 18 тыр за год. На первый взгляд экономия от рекуператора должна быть
А переплату за рекуператор, его монтаж и материалы считали? К моменту окупаемости у рекуператора случится поломка и обесценит экономию.
19.11.2019 в 21:47:42
ПВУ на 350 Вам не хватит. Учтите сопротивление каналов (если грубо, то 5Па/м) и сопротивление фильтров. Обычно производители публикуют на сайтах графики производительности ПВУ в зависимости от давления системы. Воспользуйтесь ими при выборе установки. В рекуператоре ломаться нечему, там нет движущихся частей. Это устройство для переноса тепла.