Ким написал:
"Плюсовать" площади с утра тяжеловато, поэтому, оптимально без сквозняков воздухообмен до полутора крат. Выше уже чувствуется движение воздуха. Это при механической вентиляции.
Получается несколько больше, чем оптимальные 1,5 крат:
4.1 х 2.75 = 11 м3 х 1,5 = 16,5 м3/ч, при 30 м3/ч - 2,7 крата
1.7 х 2.75 = 4,6 м3 х 1,5 = 6,9 м3/ч, при 30 м3/ч - 4,3 крата
3.9 х 2.75 = 10,7 м3 х 1,5 = 16 м3/ч, при 90 м3/ч - 5,6 крат
19.3 х 2.75 = 53 м3 х 1,5 = 79,5 м3/ч, при 300 м3/ч - 3,7 крата (через гостиную проходит весь поток воздуха)
11.6 х 2.75 = 32 м3 х 1,5 = 48 м3/ч, при 120 м3/ч - 2,5 крата
14 х 2.75 = 38,5 м3 х 1,5 = 58 м3/ч, при 120 м3/ч - 2 крата
В туалете и ванне не сдует? :)
Ким написал:
Не первый и не последний раз пишу одно и то же. "Это неправильно (воздух из кухни отправлять в ПВУ) но иного варианта нет чтобы ПВУ работала нормально и в помещениях воздухообмен был правильным"
Была надежда, что получится создать подпор за счет разности в объеме поступающего и удаляемого воздуха, но, если так в итоге будет лучше, то пусть так и будет, переделал план
Ким написал:
150 кубов из маленького санузла . Не многовато ли ?? Даже много. Не более чем 50 кубов
Уменьшил до 30 м3/ч
Ким написал:
В кладовую (пом.1) то же бы поставил диффузор. Не нужно чтобы там застаивался воздух
Это прихожая, запланировал удаление оттуда 30 м3/ч
Ким написал:
Приток из гостиной бы убрал. Она стоит на пути движения воздуха из спален к вытяжным решеткам. И это бы уменьшило бы расходы на саму установку.
Убрал приток в гостиную
Ким написал:
Забор и удаление воздуха в зоне окна - вроде как не очень заметно.
Но Вы готовы к тому что можете слышать как работает ПВУ ??
Дом облицован плиткой и сверлить в ней дырки запретили. Заменить часть остекления лоджии и вставить туда воздуховоды не получается.
Есть еще один вариант - разместить ПВУ в туалете, но придется через всю квартиру к ней тащить вход из окна в детской и выход в окно в спальне (там сейчас установлены КИВы). Такой вариант выглядит не очень хорошим.
А на лоджии место практически идеально, т.к. по моим ощущениям (но это надо проверить) на пути входа/выхода не будет монолитной стены, воздуховоды пойдут между утеплителем и облицовочной плиткой.
Ким написал:
Но Вы готовы к тому что можете слышать как работает ПВУ ??
Очень надеюсь на то, что у окна хорошая звукоизоляция.
Но если не сильный шум будет слышно, то это кажется не криминально.
Ким написал:
И то что при такой производительности сечение входа/выхода будет не менее чем площадь воздуховода диаметром в 250 мм, а то и больше. И это каждое отверстие. А если в прямоугольнике то значение не ниже чем эквивалент этой площади.
Круглый воздуховод таким диаметром точно не влезет. Прямоугольный 160×250 мм может влезть, но это 400 см2, при 300 м3/ч скорость потока будет 2,08 м/с, вроде бы неплохо, шуметь не должно. Или ошибаюсь?
Ким написал:
А то что вход/выход совсем рядом находятся ??? Про переток не думали ???
Про переток думал. Разница по высоте получается метра 1,5, выходной поток можно направить в строну от окна. Есть надежда, что не будет перетока.
Ким написал:
Если хочется то почему не использовать ??
А вдруг хочется странного и есть смысл использовать что-то другое.
Ким написал:
Если калорифер стоит ДО ПВУ то это преднагрев воздуха.
В более дешевых ПВУ (относительно) это доп.опция и ставиться отдельно. В более дорогих установках он уже встроен в корпус ПВУ
Калорифер из коробки кажется более хорошим вариантом, чем отдельная доп. опция.
На каких производителей и/или модели ПВУ имеет смысл смотреть?
Ким написал:
Доп.фильтр поставить можно. Но в этом случае вполне возможно что установка будет уже с более бОльшей ценой.
Если я правильно понимаю, то нужно посчитать сопротивление сети на входном тракте и выбрать ПВУ исходя из ее производительности с заданным сопротивлением сети.
Ким написал:
Не мечтайте. Сильно много не сэкономите
То есть на рекуператор надеяться не стоит и можно рассматривать обычную ПВУ?
Пробовал посчитать, выходила экономия в среднем около 2-тыр в месяц, при 9 месяцах, требующих подогрева, накапает 18 тыр за год.
На первый взгляд экономия от рекуператора должна быть