drimerstimer написал: тогда чем отличается 2P от 1P + N, если они оба контролируют ток КЗ на 2 линиях?

drimerstimer написал: 1P + N

не контролирует ток в N

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21163

25.10.2019 в 21:12:37

drimerstimer, ток в нуле и фазе одинаков, поэтому даже 1п автомат прекрасно отрабатывает короткие замыкания невзирая на происки электриков.

0
drimerstimer
drimerstimer
Новичок

Регистрация: 30.09.2019

Гомель

Сообщений: 29

25.10.2019 в 21:12:50

ebf написал:

drimerstimer написал: тогда чем отличается 2P от 1P + N, если они оба контролируют ток КЗ на 2 линиях?

drimerstimer написал: 1P + N

не контролирует ток в N

ebf, так я же так и написал, а мне тут некоторые "менеджеры" как говорил Задорнов доказывают что я не прав!

0
drimerstimer
drimerstimer
Новичок

Регистрация: 30.09.2019

Гомель

Сообщений: 29

25.10.2019 в 21:17:28

Radio написал: drimerstimer, ток в нуле и фазе одинаков, поэтому даже 1п автомат прекрасно отрабатывает короткие замыкания невзирая на происки электриков.

Radio, это верно СПАСИБО, ток в цепи одинаков по всему контуру, тогда зачем нужны двухполюсники в однофазной сети, ставить 1P + N и всё, где бы фаза ни была, отрубит сразу и фазу и ноль, что собственно 2P и делают, зачем тогда ставить в однофазную сеть 2P? получается можно ставить 1P + N даже сразу после счётчика, так?

0
drimerstimer
drimerstimer
Новичок

Регистрация: 30.09.2019

Гомель

Сообщений: 29

25.10.2019 в 21:27:48

Radio, и ещё вопрос, зачем вообще тогда двухполюсные автоматы, ведь реально ток в рассматриваемом контуре цепи будет одинаков, получается достаточно автоматов 1P + N потмоу как в случае КЗ они сработают без разницы где фаза и где ноль, + разрывают и фазу и ноль в случае отключения вручную для ремонта. Вообщем мне не понятно зачем вообще ставить 2P в однофазную сеть получается просто бессмысленно ставить 2P, ведь 1P + N полностью покрывает все задачи возлагаемые на него :( :( :( Или всё же есть какой-то смысл в 2P в однофазной сети?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20730

25.10.2019 в 21:40:03

drimerstimer, Поищите ценники на те и другие .

0

Да, ни фига.

drimerstimer
drimerstimer
Новичок

Регистрация: 30.09.2019

Гомель

Сообщений: 29

25.10.2019 в 21:49:37

dokar написал: drimerstimer, Поищите ценники на те и другие .

dokar, так вот именно, получается вообще просто бессмысленно ставить в однофазную сеть 2P, потому что он намного дороже чем 1P + N. А 1P + N в однофазной сети получается НИЧЕМ АБСОЛЮТНО не уступает 2P от КЗ защищает как мы выяснили в любом случае где бы фаза ни была, в случае ручного отключения так же отключает и фазу и ноль и даже дешевле чем 2P. То есть по всем показателям нет смысла ставить 2P в однофазную сеть. Почему тогда многие советуют сразу после счётчика ставить 2P, если 1P + N более чем достаточно. Вообщем получается все советуют просто так, сами не разобравшись как что работает? или мы всё же что-то упустили?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.10.2019 в 22:03:59

drimerstimer, Читайте

0
drimerstimer
drimerstimer
Новичок

Регистрация: 30.09.2019

Гомель

Сообщений: 29

25.10.2019 в 22:16:49

ebf написал: drimerstimer, Читайте

ebf, ну и, можете пояснить что именно вы хотите сказать :o

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

25.10.2019 в 22:27:50

drimerstimer написал: что именно вы хотите сказать

Так там всё написано,ясно как ,божий день :)

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

25.10.2019 в 22:50:22

ebf написал: drimerstimer, Читайте

ebf, это откуда? спс

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.