27.10.2019 в 14:36:39
Прошу уважаемых спецов совета: произведен частичный перемонтаж нескольких щитов, но нет уверенности, что «нули» отгорать перестанут. Первый ноль отгорел год назад в главном щите
Следы копоти в щите со времен стройки, с отгоранием нуля не связаны. Тогда же кооперативные электрики перебрали щит и сказали все норм. Но 2 мес назад отгорел ноль в другом щитке.
27.10.2019 в 14:56:04
Это щиток переключения 3-х фазная сеть Мосэнерго-однофазный генератор. На след рис. видно как этот щиток выглядит после перемонтажа
. Сейчас специалисты перемонтировали эти 2 и еще 2 других щитка. Конечный вид главного щита
. Работа физически закончена, но отчет еще не представлен. По последнему рис замерил токи после вводного автомата, оказалось: 1.фаза 1 -белый провод =1,27А 2.фаза 2 -зеленый провод =0,3А 3.фаза 3 -красный провод =2,9А Ноль - желтый провод 1,5-2,3А (возможно включился насос) Вопрос - не отгорят ли эти нули через 1-5-10 лет? В сущности такие (спец сказал что распределение фаз в гл щите не менял) перекосы были с самого начала. Так я понимаю, причина отгорания сохраняется?
27.10.2019 в 18:36:53
Перекос фаз и отгорания нуля никак не связаны. С учётом цветовой маркировки после всех "специалистов", понять что то в щитах очень трудно. Через монитор Вы ничего не решите, для Вас есть только один вариант - всё снести и сделать заново...
27.10.2019 в 18:54:18
Ладно маркировки, там чуть ли не по три НШВИ в один автомат запихнули.
Не учатся ничему некоторые, и учится, не хотят. Кина американского насмотрелись, или крышу срывает от жадности?
27.10.2019 в 20:18:27
Rumato написал: Перекос фаз и отгорания нуля никак не связаны. С учётом цветовой маркировки после всех "специалистов", понять что то в щитах очень трудно. Через монитор Вы ничего не решите, для Вас есть только один вариант - всё снести и сделать заново...
Rumato, те токи по нулю пусть текут, вся защита (и единственная) раз в год протягивать контакты?
27.10.2019 в 20:42:59
Yurs52, Токи в нулевом рабочем проводнике есть всегда. Не факт что протягивание контактов раз в год спасёт. На Ваш вопрос нет однозначного ответа. Нужно смотреть на всю электрику в комплексе, неизвестно какая у Вас нагрузка, что в доме используется, какая система заземления... хотя видно... никакой. Главное проверяйте регулярно, хотя бы щиты.
27.10.2019 в 20:58:44
Rumato написал: Yurs52, Токи в нулевом рабочем проводнике есть всегда. Не факт что протягивание контактов раз в год спасёт. На Ваш вопрос нет однозначного ответа. Нужно смотреть на всю электрику в комплексе, неизвестно какая у Вас нагрузка, что в доме используется, какая система заземления... хотя видно... никакой. Главное проверяйте регулярно, хотя бы щиты.
Rumato, заземление есть и по всем розеткам протащено (намедни сам проверял -вдруг и здесь черт намутил). Что же касается "Нужно смотреть на всю электрику в комплексе"- извините, кажется какой то задачей чисто теоретической.
27.10.2019 в 21:04:04
Yurs52, То что в розетках есть третий провод не означает что оно работает. Как то шины РЕ я в щитах не заметил. Да, сначала надо приложить теорию, что бы понять что и где нужно, затем составить проект, как оно должно работать и не беспокоить хозяина. И потом всё это воплотить с минимальными разрушениями. Ещё неизвестно как сделаны соединения в распредкоробках...
27.10.2019 в 21:11:50
Rumato написал: Yurs52, То что в розетках есть третий провод не означает что оно работает. Как то шины РЕ я в щитах не заметил. Да, сначала надо приложить теорию, что бы понять что и где нужно, затем составить проект, как оно должно работать и не беспокоить хозяина. И потом всё это воплотить с минимальными разрушениями. Ещё неизвестно как сделаны соединения в распредкоробках...
Rumato, РЕ шины есть, конечно, (фото привести могу, но некрасивые зоны совсем) в коробках все на скрутках, да верно мало кто делал иначе 20 лет назад
27.10.2019 в 21:22:59
Yurs52, Дело не в самих скрутках, а в их сегодняшнем состоянии. Возможно они так сделаны, что их и трогать не надо, посмотрел и закрыл.
27.10.2019 в 22:27:07
Rumato, Отличные, все блестит
, в доме то сухо, крутили от души, чего им окисляться
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу