vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

28.10.2019 в 18:02:21

Приветствую! Возник небольшой вопрос.Я в ванне сделал подводку к сдвоенной розетки,но немного лопухнулся и вывел кабель в стене с кухни под посудомойку,там же где и питание розетки,только напротив.Соответственно получается так ,что оба на одну розетку подключить не могу,так как нужно еще питание на вторую.В обе розетки планируется подключение бойлера и стиралки,на посудомойку кабель для розетки в стене,сама розетка на кухне. Как я понимаю,надо кабель питания от щита подключить на первую розетку,потом с других гнезд провода пустить на вторую и там на второй в свободные подключить уже кабель стиралки. Провода у меня на фото,нижние это стиралка 1,5 мм. Верхние подводка питания розеток 2,5 мм.Какого сечения провод кидать на перемычку, так понимаю 2,5 мм,иначе зажим неровно встанет?Или может есть розетки .которые дают возможность подключить по три провода?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

28.10.2019 в 18:27:22

vena52, Не вижу проблемы. - кабель, который "напротив", выньте и перенесите в сторону. Длина концов позволяет.

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

28.10.2019 в 18:30:45

vena52 написал: Какого сечения провод кидать на перемычку, так понимаю 2,5 мм,иначе зажим неровно встанет?

если не теоретизировать, а просто взять и подсоединить, то, если постараться, всё встанет ровно. А в будущем (будет ли оно у вас?) от распредкоробки вниз опускайте Всегда не 2,5 а полторашку.

0
vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

28.10.2019 в 18:40:25

Грэй написал:

vena52 написал: Какого сечения провод кидать на перемычку, так понимаю 2,5 мм,иначе зажим неровно встанет?

если не теоретизировать, а просто взять и подсоединить, то, если постараться, всё встанет ровно. А в будущем (будет ли оно у вас?) от распредкоробки вниз опускайте Всегда не 2,5 а полторашку.

Грэй, Изначально планировалась одна розетка,внутрянкой подключаю кабель от стиралки с кухни и подача питанияна розетку.Сама розетка предназначалась для стиралки. Но как обычно в нашей стране бывает,плохо стали снабжать горячей водой.И тогда ,не видя света в конце тоннеля,было решено повесить водонагреватель.Кабеля уже были заложены.На питание розетки с щита изначально провел кабель на 2,5 мм,чтобы был запас на всякий случай.Да и по потребителям работа центрифуги и посудомойки, не мало получалось.Зато сейчас хватает и на водогрей.Нсчет вставить две разных по диаметру жилы,то уже пробовал и в первую очередь зажимает 2,5 мм ,а 1,5 зажимает плохо. Насчет вынуть и перенести, а смысл,если подрозетник позволяет через отверстие между розетками провести сразу 6 проводов.3 с перемычки и 3 с стиралки. Или их нельзя вместе проводить?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

28.10.2019 в 18:45:04

vena52 написал: На питание розетки с щита изначально провел кабель на 2,5 мм,чтобы был запас на всякий случай.

у вас распредкоробки есть, или со щита прямо на розетку?

vena52 написал: подрозетник позволяет через отверстие между розетками провести сразу 6 проводов.3 с перемычки и 3 с стиралки. Или их нельзя вместе проводить?

проводить- то можно, но подключить три провода в одну клемму будет проблематично.

Вот так сделайте:

0
vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

28.10.2019 в 18:56:46

Грэй, Распредкоробку я поставил на пути с щита непосредственно в коридоре над входом в ванну, но только лишь для того,чтобы свет туалета подключить.А так с коробки идет только на розетку в ванну. Насчет подключения трех проводов, я не планировал три провода подключать.На розетках 3 сдвоенных контакта (Шнайдер) На один контакт идет питание с коробки,с другого идет перемычка на соседнею розетку.Провода стиралки идут через первый подрозетник сразу во второй через отверстие между подрозетников,вместе с проводами перемычки.Во второй розетке провода так же как и на первой подключаются.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140066

28.10.2019 в 19:15:19

vena52 написал: На питание розетки с щита изначально провел кабель на 2,5 мм,чтобы был запас на всякий случай.

2.5 ... это по современным нормам без запаса

0
vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

28.10.2019 в 19:15:34

Меня волнует вопрос ,можно ли провода перемычки и провода стиралки проводить вместе через отверстие между подрозетниками. Сечение разное,защита только оболочка меди.Да и саму перемычку наверно все таки сделать 2,5 мм. ,потому как на второй розетке будет сразу 2 потребителя,к примеру стиралка и посудомойка.

0
vena52
vena52
Резидент

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 1088

28.10.2019 в 19:19:11

BV,

BV написал:

vena52 написал: На питание розетки с щита изначально провел кабель на 2,5 мм,чтобы был запас на всякий случай.

2.5 ... это по современным нормам без запаса

Ну если исходить ,что сечение кабеля соответствовало стандарту на 5,9 кВт,то запас был ,учитывая .что стиралка и посудомойка вместе не более 3 кВт потребляли.Кабель у меня NYM-J 3 x 2,5 .Правда вот качество самой меди я не проверял :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140066

28.10.2019 в 19:22:14

vena52 написал: стандарту на 5,9 кВт,т

ссылочка есть на этот стандарт? :)

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21451

28.10.2019 в 19:25:44

vena52 написал: Меня волнует вопрос ,можно ли провода перемычки и провода стиралки проводить вместе через отверстие между подрозетниками.

можно.

vena52 написал: Сечение разное,защита только оболочка меди.

и чо? - можно.

vena52 написал: Да и саму перемычку наверно все таки сделать 2,5 мм. ,потому как на второй розетке будет сразу 2 потребителя,к примеру стиралка и посудомойка.

нет смысла делать перемычку 2,5, так как дальше у вас идёт кабель 1,5, и, сколько потребителей нни подключай - ток в этой цепи должен быть ограничен этим сечением.

0