Грэй написал:
vena52 написал:
Меня волнует вопрос ,можно ли провода перемычки и провода стиралки проводить вместе через отверстие между подрозетниками.
можно.
vena52 написал:
Сечение разное,защита только оболочка меди.
и чо? - можно.
vena52 написал:
Да и саму перемычку наверно все таки сделать 2,5 мм. ,потому как на второй розетке будет сразу 2 потребителя,к примеру стиралка и посудомойка.
нет смысла делать перемычку 2,5, так как дальше у вас идёт кабель 1,5, и, сколько потребителей нни подключай - ток в этой цепи должен быть ограничен этим сечением.
Грэй, У меня на второй розетке планируется еще и более мощный потребитель ,это либо водогрей 2 кВт или стиральная машина ,где по максимуму 2,2 -2,4 кВт.Если вдруг 2 потребителя ,посудомоечная машина и стиральная будут работать в одно время,то провод перемычка 1,5 мм может и нагреться наверно.