Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом. При установке напольного плинтуса напоролся сверлом на провод (220В, 3 на 2,5мм NYM) - группа розеток на кухне. Выбило все, что только могло быть - все УЗО и автоматы по линии. Отбил часть стены, чтобы осмотреть ущерб. В общем, защита (желто-зеленый) повреждена на 5% (максимум 10%), т.е. медная жила чуть видна.... и фаза (коричневый) поврежден (счищен сверлом) на 20-25% (максимум 30%). После прочистки места аварии и включения УЗО и автоматов все заработало. На данной группе висит холодильник (годовой расход электроэнергии 230кВт*ч, A++), чайник, возможно в будущем будет кофемашина/микроволновка. Проконсультировался с местным электриком, посоветовал ничего не делать, заизолировать и оставить как есть (типа постоянно только холодильник - ерунда, вся остальная нагрузка периодическая - должно выдержать). Сам я решил остановиться на двух вариантах: Вариант 1. Разрезать жилу и попробовать опресовать гильзой встык (например КБТ 6, с набивкой +2 на 2,5 мм), потом изолента, и клеевую оплетку поверх. По мне так этот вариант весьма надежный, но сложность подлезть туда опресовщиком с матрицей 6. Вариант 2. Гораздо проще. Купил орех (самый маленький из КБТ) и затянул винтами этот участок (как бандаж), поверх изолента и пластиковый корпус ореха. Вариант 2 я уже реализовал, так как очень простой. Но гложат сомнения по надежности. Орех смотрится хлипковато, боюсь что со временем провод возможно начнет окисляться. Вариант 1 видится надежней, но придется резать кабель (не хотелось бы). Защиту решил просто заизолировать. Пожалуйста, дайте совет как лучше поступить - вариант 1, 2.... или возможно у Вас будут еще какие-нибудь варианты?