sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

29.10.2019 в 23:41:33

Здравствуйте. В ванную (уже обложена плиткой) со стороны прихожей прокладываю 6 квадрат для проточного нагревателя. Чтобы не штробить стену, есть возможность зайти кабелем у потолка в короб ванной (спрятаны стояки воды и канализации,) и спуститься сразу внизу к лючку. Но проблема в том, что закрепить его внутри, как положено, не получится. Вопрос в выборе гофры на случай соприкосновения с трубами горячей воды и можно ли так прокладывать кабель без закрепления вертикально на 2 метра без закрепления?

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

29.10.2019 в 23:56:20

Гофра она очень слабая и защита будет номинальная. Тяните кабель в двойной изоляции и используйте жесткий короб, его без закрепления можно, он прочный, обвяжете его крышку чтобы не расщёлкнулся. Кабельные вводы загерметизируйте.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

30.10.2019 в 00:04:25

tvmaster написал: Гофра она очень слабая и защита будет номинальная. Тяните кабель в двойной изоляции и используйте жесткий короб, его без закрепления можно, он прочный, обвяжете его крышку чтобы не расщёлкнулся. Кабельные вводы загерметизируйте.

tvmaster, закрытый кабель-канал я не просуну. Короб в ванной уже сделан, а люк только внизу.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

30.10.2019 в 07:10:39

sserge написал:

tvmaster написал: Гофра она очень слабая и защита будет номинальная. Тяните кабель в двойной изоляции и используйте жесткий короб, его без закрепления можно, он прочный, обвяжете его крышку чтобы не расщёлкнулся. Кабельные вводы загерметизируйте.

tvmaster, закрытый кабель-канал я не просуну. Короб в ванной уже сделан, а люк только внизу.

sserge, Полиамидную гофру попробуйте раздобыть .

0

Да, ни фига.

Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

30.10.2019 в 09:30:26

sserge, Фото?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.10.2019 в 09:37:20

sserge написал: Чтобы не штробить стену, есть возможность зайти кабелем у потолка в короб ванной (спрятаны стояки воды и канализации,) и спуститься сразу внизу к лючку.

Уже косяк - кабель должен быть в 0,5 м от любых водоводов.

sserge написал: Вопрос в выборе гофры

Уже ответили:

dokar написал: Полиамидную гофру

Плюс утеплитель

Как на гофру, так и на трубу ГВС

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

30.10.2019 в 09:52:37

Уже косяк - кабель должен быть в 0,5 м от любых водоводов. megrad, А как же нагревательные секции прямо на трубу, причем и с силовой частью, или нагевательный кабель прямо в трубу укладывают ? Или там другие правила ?

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.10.2019 в 10:52:41

dokar написал: или нагевательный

:D

dokar написал: или нагевательный кабель прямо в трубу укладывают

А Вы этого не знали :eek: ? Два варианта обогрева труб:

dokar написал: кабель должен быть в 0,5 м от любых водоводов.

Это для газоводов :o . Вот что в ПУЭ: 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.

При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.

Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

30.10.2019 в 11:32:57

А Вы этого не знали Удивление ? megrad, Я этим периодически занимаюсь , давно. :)

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.10.2019 в 11:47:01

dokar, тогда на кой вбрасывание? :confused: Помнится был запрет на проводку кабеля мин. 1 м. от труб. Теперь, судя по 2.1.56, сократили до 0,1 м, но с последующей защитой. Офигенная логика.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140066

30.10.2019 в 14:09:33

sserge написал: Но проблема в том, что закрепить его внутри, как положено, не получится.

натяните

sserge написал: можно ли так прокладывать кабель без закрепления вертикально на 2 метра без закрепления?

да

0