mugivara84
mugivara84
Новичок

Регистрация: 31.10.2019

Щелково

Сообщений: 4

31.10.2019 в 00:09:27

Вопрос от чайника. В щитке снаружи квартиры приходит провод 6квадратов рубильник 63а потом стоит диф с50, а в кв идет провод 4 квадрата? это вообще нормально 4? и какой вводной автомат ставить в щитке в квартире? на 40А?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

31.10.2019 в 00:12:57

mugivara84, Архиненормально , как выразился бы Владимир Ильич . При таком сечении в 4,0 квадрата, показано 25А . И не больше. И не в квартире, а на площадке .

0

Да, ни фига.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

31.10.2019 в 00:14:35

mugivara84 написал: и какой вводной автомат ставить в щитке в квартире?

Согласно выделенной мощности.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

31.10.2019 в 00:19:26

Alex___dr написал:

mugivara84 написал: и какой вводной автомат ставить в щитке в квартире?

Согласно выделенной мощности.

Alex___dr, А кабель гори синем пламенем ?

0

Да, ни фига.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

31.10.2019 в 00:22:18

dokar написал: А кабель гори синем пламенем ?

Вам известна выделенная мощность?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

31.10.2019 в 00:46:50

Alex___dr, Сейчас по факту надо кабель в квартиру защищать или менять. Я надеюсь ТС не по своей инициативе поставил дифф на 50А ?

0

Да, ни фига.

mugivara84
mugivara84
Новичок

Регистрация: 31.10.2019

Щелково

Сообщений: 4

31.10.2019 в 01:13:46

dokar написал: mugivara84, Архиненормально , как выразился бы Владимир Ильич . При таком сечении в 4,0 квадрата, показано 25А . И не больше. И не в квартире, а на площадке .

dokar, при том что квартира с электро плитой и кондеем. Если до дифа идет 6 кв) может хотябы 4 на 6 до квартиры заменить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

31.10.2019 в 02:27:13

mugivara84 написал: потом стоит диф с50,

10мм2, в квартирном щитке - также 50А

0
mugivara84
mugivara84
Новичок

Регистрация: 31.10.2019

Щелково

Сообщений: 4

31.10.2019 в 08:28:21

BV написал:

mugivara84 написал: потом стоит диф с50,

10мм2, в квартирном щитке - также 50А

BV, и все равно что до счетчика с дифом идет 6 мм2?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18599

31.10.2019 в 08:40:32

mugivara84 написал:

BV написал:

mugivara84 написал: потом стоит диф с50,

10мм2, в квартирном щитке - также 50А

BV, и все равно что до счетчика с дифом идет 6 мм2?

mugivara84, Всё менять...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

mugivara84
mugivara84
Новичок

Регистрация: 31.10.2019

Щелково

Сообщений: 4

31.10.2019 в 09:32:54

MaSeVi, ну все менять)) это уже общий кабель) застройщик лесом пошлет)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.