VISXAN
VISXAN
Новичок

Регистрация: 02.09.2009

Грозный

Сообщений: 37

03.11.2019 в 15:30:28

Здравствуйте. В системе отопления не греется одна батарея. Подозрения, что забилась труба, система стояла без воды все лето. Вопрос, если забилась труба, как узнать какая из двух, в каком месте и как исправить без разбора, может есть какие методы у спецов. Стучал молотком по трубе - безрезультатно. Вообще система гравитационной циркуляции, но так как система не маленькая и циркуляции не хватало - подключен насос (вкл. на полную с надеждой пробития засора, но врядли мощи хватит в такой системе). Как подключена батарея на картинке. Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 138439

03.11.2019 в 17:12:52

VISXAN, сливать, и прочищать-промывать (желательно ВСЮ систему - именно об этом уже говорит установка насоса) по частям мощным напором воды со сливом в канализацию или еще куда... Отводы - возможно прочищать гибким тросиком

0
VISXAN
VISXAN
Новичок

Регистрация: 02.09.2009

Грозный

Сообщений: 37

03.11.2019 в 17:28:04

Насос устанавливался всвязи с пристройками, а не из-за каких-то засоров. Опять же, то что это засор, это только моё предположение, вода то есть в радиаторе. Как убедиться в засоре? И в каком месте. Мне хотя бы временное решение. Подводы к этому радиатору очень тупо сделаны, какбудто сварщик куда руки достали туда и приварил, но сделано давно и до сих пор работало

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.11.2019 в 17:29:13

VISXAN, без разборки - никак. Даже тепловизор не поможет.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.11.2019 в 18:22:09

VISXAN написал: Как подключена батарея на картинке.

Перекройте кран на рабочей батарее.

0
VISXAN
VISXAN
Новичок

Регистрация: 02.09.2009

Грозный

Сообщений: 37

03.11.2019 в 20:03:34

касимов, нету крана

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7500

03.11.2019 в 22:11:33

Засор маловероятен. Сама схема подключения левой батареи - "на тоненького". Теплоносителю незачем идти налево, всех сечений хватает только с правым проходом. Без работы с правым Вы не справитесь с левым. Диафрагмируйте правый радиатор. Для начала правый можно отсоединить, концы к нему - заглушить.

0
VISXAN
VISXAN
Новичок

Регистрация: 02.09.2009

Грозный

Сообщений: 37

03.11.2019 в 22:42:12

Выпустил немного воды из левого радиатора - верх нагрелся, значит, я полагаю, забит низ. И самое вероятное место засора, на мой взгляд, это место подключение к правой. Думаю может как-то защимить нижний подвод к правой батарее (вот только чем и как?), т.е. уменьшить проходимость, в правой комнате и так слишком жарко бывает. Что скажете? pool, эта схема работала много лет.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.11.2019 в 18:01:51

VISXAN написал: касимов, нету крана

После такого ответа все последующие советы как "мёртвому припарка".

Чего тут ещё воздух сотрясать? :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.11.2019 в 18:05:39

VISXAN написал: защимить

ЗащИмить можно многое. Например то, что мешает плохому танцору. :applause:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.11.2019 в 19:22:27

VISXAN написал: касимов, нету крана

Подача надеюсь сверху? Тогда как вариант, доработать подключение:

благо седелок для врезки в трубы, сейчас хватает всех размеров.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.