Сообщений: 2471

18.03.2007 в 01:04:37

о, мужики, только не подеритесь. Юрка правильно послал на сайт Schneider Electric - именно эти шинопроводы CANALIS мы и закупаем. На сайте не весь модельный ряд показан. БЕШЕННО ДОРОГИЕ заразы, поэтому я и спросил - можно ли теоретически обойтись пакетом обычных кабелей.

Причем поставщики немного ошиблись с размерами, и после поставки шинопроводов на объект чешут репу, как их вписать в построенное здание. Электрическая нагрузка - разная. Трансформаторная подстанция 18900 кВА, разрешенная единовременная мощность более 13 Мегаватт. Потребитель - крупная кондитерская фабрика. Шинопроводы разводят 380 вольт по этажным щитовым.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

18.03.2007 в 11:19:27

evgenygrig написал : можно ли теоретически обойтись пакетом обычных кабелей

Теоретически возможно всё. А практически как бы не обошлось дороже, чем по КТП на этаже.

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

18.03.2007 в 14:15:09

ВТБ! написал : Теоретически возможно всё. А практически как бы не обошлось дороже, чем по КТП на этаже.

Вот пример заготовки трассы на 1500 Ампер, о размерах можно судить по кирпичику. Смотрите во что вам обойдется. (это линия между щитовой чиллерной и подстанцией около 80 метров).

0
Вложение
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

18.03.2007 в 15:06:33

Ё-ё-ё-ё, понятно. Действительно, установить КТП 10/0.4 кВ на каждом этаже было бы дешевле (с точки зрения кабелей), но согласовать такой проект, в том числе сбалансировать по нагрузкам потребителей - нетривиальная задача. У нас 6 трансформаторов 10/0.4 кВ установлены на первом этаже, откуда готовые 0.4 кВ разведены шинами по этажам. К сожалению, самый мощный потребитель - холодильная станция - установлена на крыше, поэтому шины и тянутся вверх.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

18.03.2007 в 15:34:58

oKELA написал : о размерах можно судить по кирпичику

Вот-вот, а тут вчетверо больше да ещё и размер шахты ограничен. :(

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

18.03.2007 в 15:54:48

evgenygrig написал : Ё-ё-ё-ё, понятно. Действительно, установить КТП 10/0.4 кВ на каждом этаже было бы дешевле (с точки зрения кабелей), но согласовать такой проект, в том числе сбалансировать по нагрузкам потребителей - нетривиальная задача. У нас 6 трансформаторов 10/0.4 кВ установлены на первом этаже, откуда готовые 0.4 кВ разведены шинами по этажам. К сожалению, самый мощный потребитель - холодильная станция - установлена на крыше, поэтому шины и тянутся вверх.

evgenygrig Каюсь, - посыпаю голову пеплом, за обман, - нагрузки, два чиллера по 626 КВТ электрической, плюс насосная 2х45+30+18+15+10= 1415 КВТ т.е умножаем на два - равно примерно 3000 АМПЕР Вот эти кабели начинают затягивать на 8- этаж к чиллерам, за такой подъем выгнали прораба.

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24853

18.03.2007 в 16:22:36

oKELA

Кстати, а что за кабели на фото? Число, сечение и форма жил?

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

18.03.2007 в 17:07:06

Завтра дам ответ, записи на работе.

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

19.03.2007 в 11:03:52

oKELA, а что это у вас всего два чиллера берут аж 1415 кВт? У нас несколько более серьезная установка "обходится" в 2350 кВт:

0
Вложение
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

19.03.2007 в 18:58:38

ВТБ! написал : oKELA

Кстати, а что за кабели на фото? Число, сечение и форма жил?

АВБбШв-1 4х240 На каждый чиллер по 4 кабеля

evgenygrig написал : oKELA, а что это у вас всего два чиллера берут аж 1415 кВт? У нас несколько более серьезная установка "обходится" в 2350 кВт:

Чиллеры CLIVET объект банк

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

16.05.2007 в 16:37:58

Докладываю о результатах. Поставленные шинопроводы набраны из медных пластин сечением ~5х400 мм2. Всего 6 шинопроводов конструкции 4х2000 мм2, итого суммарное сечение 4х12000 мм2. Эквивалент в кабелях - 50 кабелей 4х240 мм2.

0