evgenygrig

25 тонн меди? КТП на крыше была бы рациональнее...

0
oKELA
oKELA
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Одесса

Сообщений: 370

16.05.2007 в 22:12:00

evgenygrig написал : Докладываю о результатах.

Впечатляет... У меня с 14 мая банк начал работу в новом здании заканчиваю наладку и диспетчеризацию

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

17.05.2007 в 21:53:16

Нет, из 6 шинопроводов (на 13 мегаватт) наверх идут только 2, остальные 4 - по зданию.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

17.05.2007 в 23:03:34

evgenygrig написал : Надо передать ток силой 5000А на расстояние около 50 метров - по каждой из трех фаз плюс земля. Прокладка в бетонном канале по стене здания. Какое суммарное сечение кабелей должно быть в каждом "проводнике"?

На моей работе для подключения ротора электродвигателя мощностью 1600 кВт применяются 4 медных кабеля 3х90мм2 включенных параллельно.Ток ротора 1000А

BV написал : еще важно чтобы проводники при включении от стены не оторвались из-за магнитной индукции

А этот вопрос пусть Вас не волнует. При равной нагрузке по всем 3 фазам магнитного поля вокруг этих кабелей практически нет. Именно на этом принципе работает дифференциальная защита от утечек на "землю".

0
=vadim=
=vadim=
Эксперт

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2482

18.05.2007 в 07:20:30

Elden написал : При равной нагрузке по всем 3 фазам магнитного поля вокруг этих кабелей практически нет

не совсем так, локально пучности поля очень большие, а суммарное значение в контуре равно нулю, кроме того кабеля труться на подвесах.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

18.05.2007 в 18:38:40

=vadim= написал : не совсем так, локально пучности поля очень большие, а суммарное значение в контуре равно нулю,

Согласен.Но это больше относится к качеству кабеля (сечение жилы,толщина изоляции, плотность и шаг свивки).

=vadim= написал : кроме того кабеля труться на подвесах.

Мои кабели бронированные и проложены по металлоконструкциям в кабельном канале.Провисают, но чтобы терлись- не замечал. Срок эксплуатации 22 года. (возможно эффект проявляется из за температурных колебаний)

0
=vadim=
=vadim=
Эксперт

Регистрация: 20.02.2006

Челябинск

Сообщений: 2482

21.05.2007 в 07:24:19

2Elden
токи не наверно "не большие" , вот и не труться. :). Броня поле почти не ослабляет.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

24.05.2007 в 21:53:49

=vadim= написал : токи не наверно "не большие" , вот и не труться. . Броня поле почти не ослабляет.

Двигатель серии АКН2 6000В 1600 кВт 500 об/мин с фазным ротором. Сейчас работает на пониженных оборотах (350 об/мин) ток статора 165А, ток ротора (он идет по этим кабелям) 1000 А при напряжении 250 В

0