Любой генератор включается в домовую сеть через АВР со специальным контроллером внутри, что гарантирует перекоммутацию вводов с параллельным автозапуском и глушением генератора, часть моделей предполагает возможность подключения стабилизатора и бесперебойника(модуля с автомобильным акб) Из недорогих как правило ставят DAEWOO ATS15-DDAE DSE. Много интересного можно узнать, написав яндексу: Щит АВР генератора :) Всем удачной коммутации! ;)

0
quantum
quantum
Новичок

Регистрация: 23.01.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 9

18.12.2019 в 10:47:11

Включать генератор в сеть нужно только через АВР или что-то подобное. Или на время работы генератора отключать домашнюю сеть от внешней вручную. Несмотря на то, что генератор имеет симметричный выход, напряжение на нем скорее всего будет не синхронизировано с напряжением сети. То есть возникнет перепад напряжения с сетью. Напряжение, поданное на выход генератора возможно заставит вал вращаться или по ходу, или против хода. И то, и другое не есть хорошо. P.S. Скорее всего сработает автомат защиты по току, если он есть в сети или самом генераторе.

0
quantum
quantum
Новичок

Регистрация: 23.01.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 9

18.12.2019 в 13:34:36

quantum написал: Напряжение, поданное на выход генератора возможно заставит вал вращаться или по ходу, или против хода. И то, и другое не есть хорошо.

Неправильно написал, но все равно генератору будет нехорошо

0
anatoly-52
anatoly-52
Новичок

Регистрация: 16.03.2017

Киев

Сообщений: 0

18.12.2019 в 16:40:44

Прочитав всю эту "БИЛИБЕРДУ" советов приходим к выводу что чем дальше окунаемся в воровскую систему потребительско-капиталлистической жизни, тем более и сильнее ТУПЕЕМ, становимся не просто НЕДОУМКАМИ скотами, а полностью БЕЗМОЗГЛЫМИ рабами выродков-соросов.

1
anatoly-52
anatoly-52
Новичок

Регистрация: 16.03.2017

Киев

Сообщений: 0

18.12.2019 в 16:46:02

Подключить к дому можно С ЛЮБОЙ МОЩНОСТЬЮ ГЕНЕРАТОР, но при этом ОТКЛЮЧИТЬ ВВОД ОТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ, оставив контрольную лампу перед отсекателем-автоматом защиты сети, а проще отключив пробки (защиту) на вводе. ИДИОТЫ какие то, а советы настолько заумные, что оторопь берёт от безмозглости.

0
Alex_KV
Alex_KV
Новичок

Регистрация: 17.03.2014

Киев

Сообщений: 7

19.12.2019 в 02:37:54

под гену лучше сразу всё при ремонте планировать - вводной переключатель нагрузки, один ввод сеть, второй от гены. И ещё делал отдельно разводку по дому - розетки (отдельный кабель под отдельную розетку на некоторые блоки там где 3-4-5 розеток, без гены или бесперебойника эти розетки без напряжения) лучше другим цветом, тогда генератор питает только розеки в которые ничего не включено и его не перегрузят лишней нагрузкой (а в большой семье перегрузить запросто могут, чайник и утюг немного света вместе и средней можности гена на 5кВт уже всё - перегруз). а по простому - так это вводной рубильник выкл, генератор в любую розетку и бегаем смотрим что ещё где отключить чего заглох ))

0
Буйный
Буйный
Местный

Регистрация: 12.06.2007

Краснодар

Сообщений: 282

30.12.2019 в 19:46:59

Alex_KV написал: по простому - так это вводной рубильник выкл, генератор в любую розетку и бегаем смотрим что ещё где отключить чего заглох ))

Нуу, не в любую, где 0,5мм² подведено, и предварительно выключив все холодильники, не говоря о чайниках и иже с ними. Потом холодосы последовательно включаем. Сразу три включенных холодоса «гасят» геныч 2,7кВт при включении нагрузки. Пусковой ток великоват.

0
vmj
vmj
Новичок

Регистрация: 25.05.2009

Москва

Сообщений: 95

29.01.2020 в 15:11:28

Я у себя решил просто - на входе поставил мощный переключатель который перебрасыает оба провода от "входа" в домовую сеть либо на внешнюю сеть либо на генератор. Какой именно переключатель - не помню, но "большой китайский с рычагом на большой ампераж :-)". И все - уже в принципе не получится случайно подключить генератор при подключенной сети. А "колхозный" вариант с двумя вилками очень опасен - можно случайно кого-то и убить, да и генератор от повреждения не застрахован когда во внешней сети опять появится напряжение.
А насчет отсутствия нуля от генератора - это я понял уже когда все смонтировал и полез в интернет разбираться к чему бы это. Единственно - на первый раз при подключении генратора отключите мощных потребителей и затем подключайте обратно по одному, пока генератор это выносит... А так , после того как я подписал положения ручки переключателя "сеть"-"выкл"-"генератор",система получилась удобная и понятная для всех домашних. А заземление "живет" само по себе независимо от того, от чего запитан дом.

0
kom-post
kom-post
Новичок

Регистрация: 23.09.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

04.02.2020 в 20:11:41

Budu написал: Любой генератор включается в домовую сеть через АВР со специальным контроллером внутри, что гарантирует перекоммутацию вводов с параллельным автозапуском и глушением генератора, часть моделей предполагает возможность подключения стабилизатора и бесперебойника(модуля с автомобильным акб) Из недорогих как правило ставят DAEWOO ATS15-DDAE DSE. Много интересного можно узнать, написав яндексу: Щит АВР генератора :) Всем удачной коммутации! ;)

Budu,
Вот обзор мой на этот АВР. Хрень редкостная, но дешёвая.