Добрый вечер всем неравнодушным!) буду очень признательна за любой ответ)
Мы делаем ремонт в квартире с центральным отоплением (6й этаж из 12ти), и, когда решался вопрос замены радиаторов, наши рабочие убедили нас поставить стальные радиаторы (якобы они лучше биметаллических). Нам уже подготовили трубы для подключения этих стальных радиаторов с межосевым расстоянием в 45 см. Сейчас стала читать информацию о том, что стальные радиаторы вообще не предназначены для установки в квартирах с центральным отоплением.... Подскажите это так? И мы совершили большую ошибку? Или все же не стоит их бояться? Заранее благодарю вас за ответ!
jukalexandra,
Да, "больной уже умер".
На фото - "труп".
Человекообразным, у которых в ходе эволюции вместо головы сформировалась задница, КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРОИЗВОДИТЬ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМАХ.
jukalexandra, вместо стали- стрёмный пластик как мина замедленного действия для живущих в квартире (но бахает эта мина молниеносно и иногда с летальным исходом), заужение стояка как диверсия ко всей СО по вашему стояку ну и тд по мелочи)))
Посмотрите ЭТУ ТЕМУ. Ваш земляк, возможно ст0ит созвониться с ним и поменять мастера пока ещё не стало совсем поздно?....
ЗЫ: а что за мп труба использовалась, производитель кто?
jukalexandra написал:
... если по существу: неправильные соединения, не те трубы, нельзя было так стояк резать? Или все вместе взятое?
Именно так. Так делать нельзя.
Как надо и почему так, а не иначе - долго и неинтересно.
Местные эксплуатационники видели этот шедевр? Добро дали на эксплуатацию и зашивку?
Рукожопы небось модные, хвалились, что у них металлопластик не гайками крутится, а запрессовывается!
pool, "местные эксплуатационники" такую же дичь на местах творят.
Мои после ремонта (восстановление всех стояков из ППР-макарон после предыдущих хозяев на сталь) вопрошали: "Чёй-та ты, дурачок, на красивый пластик трубы сразу не сменил?".
jukalexandra написал:
буду очень признательна за любой ответ
В стояке вместо металлических труб поставили пластиковые. Стояк зашили. Письменного разрешения на проведения таких работ у вас нет. Происходит порыв пластика. Затапливаются квартиры расположенные ниже. По суду с владельца квартиры взыскиваются все потери/неустойки, так как согласно российским законам нельзя менять металлические стояки на пластик. Если кого-то обожгёт разлившаяся горячая вода, то владелец квартиры также идёт по уголовной статье - причинение вреда здоровью. И не дай бог тяжкое причинение вреда здоровью, а бывали и смертельные случаи.
В итоге - квартира, чтобы покрыть неустойки, по решению суда продаётся с торгов. Владелец квартиры - чалится на зоне. А всего-то поменяли неправильно стояк.
Примерно как в фильме "Кавказская пленница" - ничего не сделал, да, только вошел. В отличие от фильма - путь только один.
Спасибо огромное всем за ответы... настроение : "пойду повешусь"... начиталась про сваренных заживо людей... жуть...
По жизни привыкла доверять людям, особенно, когда они уверяют, что все будет как надо... и о них хорошие отзывы... AH-74, Производителя трубы не подскажу - смогу посмотреть только завтра. И спасибо за рекомендацию)
jukalexandra написал:
когда решался вопрос замены радиаторов, наши рабочие убедили нас поставить стальные радиаторы (якобы они лучше биметаллических). Нам уже подготовили трубы для подключения этих стальных радиаторов с межосевым расстоянием в 45 см. Сейчас стала читать информацию о том, что стальные радиаторы вообще не предназначены для установки в квартирах с центральным отоплением....
Это не так, если не говорить КАКИЕ ИМЕННО стальные радиаторы. Есть стальные панельные, и их в массово ставят в новых домах с ЦО (если давление в системе позволяет, т.к. они до 12-16 Бар опрессовочное давление держат только).
А есть стальные трубчатые, они хорошие, но дорогие. К ним вообще нет ограничений в ЦО так как держат до нескольких десятков Бар давление.
Но критерием является были ли от застройщика на радиаторах установлены клапаны Маевского. Они обычно больше 10 Бар не держат. Т.е. на то и ориентируйтесь.
Если же дом в провинции, где котельная гонит в систему шлам и кислород, то ничего лучше чугунных радиаторов МС140-500 не придумаете. Хотя и они кстати, тоже не держат давление свыше 10 Бар, как и стальные панельные.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
AH-74 написал:
среднестатистический обыватель НЕ понимает качественной разницы услуг мастеров, и только после 2-го, 3-го ремонта что-то начинает прояснятся в сознании...
Выясняется всё очень просто! Как после посещения плохого или хорошего стоматолога, (после хорошего не болят зубы долгие годы или вообще всю оставшуюся жизнь).
После того, как систему отопления сделали по грамотному проекту, заказчик забывает на всю оставшуюся жизнь проблемы с СО. Т.е. "сделал и забыл, как про хорошего стоматолога".
А вот если проект "делали" монтажники, то заказчик "болеет, жалуется на жизнь на всех подряд форумах". Т.е. как после плохого стоматолога у заказчика болят все зубы всю оставшуюся жизнь.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Inch1964, А среднестатистический обыватель действительно не понимает разницы в услугах мастеров, пока не столкнется с проблемами... И не начнет уже сам углубляться в суть вопроса... Да и не должен он этого делать. Просто каждый должен заниматься своим делом и быть на своем месте, а не рубить бабло на чужом незнании... И будет всем счастье... И хочется жить и верить людям, а не видеть в каждом человеке опасность после таких ситуаций...