dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

12.11.2019 в 23:21:06

sserge написал: dokar, да нет. Все так ругают ваги, если и ставить так самые мощные. А паять у меня нет навыка.

sserge, Погодите . Вы будете подключать первый кондёр через розетку , как предложил Румато ? Тогда просто "шлейф" и никаких Ваг . Слухи о ненадёжности Ваг слегка преувеличены , особенно рычажных . Просто не надо их применять где попало, с чем попало и запихивать в них изрядно потрепаные и гнутые жилы . Ну среда применения тоже должна учитываться .

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

12.11.2019 в 23:28:27

sserge написал: dokar, это к вопросу о том, что не нужна отдельная на них линия. Если на кухонной линии, например, запустятся одновременно кондиционер и холодильник не совсем современный. Либо думаю не совсем полезно влияние на розетки комнаты вместе с недешевыми ТВ. А "французские" 20А пересекутся с максимальным на розетки 16А - что тоже не совсем хорошо. Поэтому под них и вывел одну линию.

sserge, причем здесь номинальный ток розеток и стартовый ток компрессорных устройств ? Никак это не пересекается . А вероятность точного совпадения пусков и соответственно возрастание тока до велечин способных задействовать ЭМ расцепитель С20 , крайне мала .
Недешевому ТВ в эти пусковые токи пофиг , там глубокая стабилизация и фильтрация .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

12.11.2019 в 23:28:51

sserge написал: dokar, да, на этой линии только автомату хватило место. На остальных - дифы. На вводе автомат 50А, в коридоре в этажном щите - то же.

sserge, не хорошо кондишены вешать без УЗО, хотя и допустимо нормативами. Есть одномодульные дифавтоматы

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

12.11.2019 в 23:31:01

dokar написал:

sserge написал: dokar, да нет. Все так ругают ваги, если и ставить так самые мощные. А паять у меня нет навыка.

sserge, Погодите . Вы будете подключать первый кондёр через розетку , как предложил Румато ? Тогда просто "шлейф" и никаких Ваг . Слухи о ненадёжности Ваг слегка преувеличены , особенно рычажных . Просто не надо их применять где попало, с чем попало и запихивать в них изрядно потрепаные и гнутые жилы . Ну среда применения тоже должна учитываться .

dokar, а кстати у кондиционеров снимаются комплектные провода без потери гарантии, чтобы подключить напрямую без розеток? Я просто не в курсе. Шлейфом на клеммах кондиционера тогда вряд ли получится. Все равно придется ставить распредкоробку.

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

12.11.2019 в 23:33:57

dokar написал:

sserge написал: dokar, это к вопросу о том, что не нужна отдельная на них линия. Если на кухонной линии, например, запустятся одновременно кондиционер и холодильник не совсем современный. Либо думаю не совсем полезно влияние на розетки комнаты вместе с недешевыми ТВ. А "французские" 20А пересекутся с максимальным на розетки 16А - что тоже не совсем хорошо. Поэтому под них и вывел одну линию.

sserge, причем здесь номинальный ток розеток и стартовый ток компрессорных устройств ? Никак это не пересекается . А вероятность точного совпадения пусков и соответственно возрастание тока до велечин способных задействовать ЭМ расцепитель С20 , крайне мала .
Недешевому ТВ в эти пусковые токи пофиг , там глубокая стабилизация и фильтрация .

dokar, так можно ли ставить с20 на линию вперемешку с розетками?

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

12.11.2019 в 23:38:20

BV написал:

sserge написал: dokar, да, на этой линии только автомату хватило место. На остальных - дифы. На вводе автомат 50А, в коридоре в этажном щите - то же.

sserge, не хорошо кондишены вешать без УЗО, хотя и допустимо нормативами. Есть одномодульные дифавтоматы

BV, да понимаю, просто руководствовался тем, что руками браться за него никто не будет. Если обслуживать - так выключить автомат в щите. Щиток двухрядный. Надо было сразу поставить трехрядный с моими хотелками, либо пересобрать все через УЗО.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

12.11.2019 в 23:40:10

sserge написал:

dokar написал:

sserge написал: dokar, это к вопросу о том, что не нужна отдельная на них линия. Если на кухонной линии, например, запустятся одновременно кондиционер и холодильник не совсем современный. Либо думаю не совсем полезно влияние на розетки комнаты вместе с недешевыми ТВ. А "французские" 20А пересекутся с максимальным на розетки 16А - что тоже не совсем хорошо. Поэтому под них и вывел одну линию.

sserge, причем здесь номинальный ток розеток и стартовый ток компрессорных устройств ? Никак это не пересекается . А вероятность точного совпадения пусков и соответственно возрастание тока до велечин способных задействовать ЭМ расцепитель С20 , крайне мала .
Недешевому ТВ в эти пусковые токи пофиг , там глубокая стабилизация и фильтрация .

dokar, так можно ли ставить с20 на линию вперемешку с розетками?

sserge, В вашем случае , даже нужно .

0

Да, ни фига.

sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

12.11.2019 в 23:42:35

dokar, у меня отдельный провод. Ну если будет вырубать - так поменяю.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

12.11.2019 в 23:43:19

Надо было сразу поставить трехрядный с моими хотелками, либо пересобрать все через УЗО. sserge, Вы сами все лично понимаете . Если еще не поздно , здесь вам нальют боржоми, если желаете . :)

0

Да, ни фига.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

12.11.2019 в 23:44:45

dokar написал: до тех пор пока в нормативах не проявится строгих предписаний .

Веками сформированный рабский менталитет россиян требует строгих предписаний буквально на каждый чих. Иначе обеспечен душевный дискомфорт вплоть до конвульсивного баттхёрта.

sserge написал: не совсем полезно влияние на розетки комнаты вместе с недешевыми ТВ

Значит тв у нас недешевые, а на щитке мы вовсю экономим? :a Ваги, кстати, тоже фтопку. Если они вне доступа.

BV написал: Есть одномодульные дифавтоматы

Вы что, это совсем дорого. Каждый по цене как щиток. :popcorn

0
sserge
sserge
Местный

Регистрация: 11.10.2015

Краснодар

Сообщений: 549

12.11.2019 в 23:49:32

Radio, не экономия. Отсутствие проекта и понимания что будет в окончательном итоге. Да и телевизор не за 200 тысяч, а условно "дорогой" Была бы экономия - стояло три автомата на все.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.