dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22216

21.11.2019 в 16:32:42

volchenok, Вам 200 , остальное серии ? :)

0

Да, ни фига.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

21.11.2019 в 16:41:06

nezlo написал: возьмем ρ~20 диаметр трубы 16мм, длину трубы 1м Получим R= 20*1/0.00020096=99522 Ом

Нолик не забыли?...

П. С. Сории, это я сам забыл... кнопка, зараза, не прожалась.... :o

0
nezlo
nezlo
Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

21.11.2019 в 23:05:42

volchenok написал: Вы нас на деньги развести хотите? Двадцать лет работало и еще поработает.

Хорошо если он сработает. А то что он стам стоит это еще не значит что он рабочий. У меня у самго дома такой автомат когда то давно на ровном месте начала искрить и дымить. Так же как и у знакомых такие же автоматы также себя повели.И учитывайте что в современных автоматах есть как тепловой так и электромагнитный расцепитель для более точной работы. А вот что есть в "черном ящике" времен СССР и как она там откалибровано большая загадка). В прочем как защищать ваше тело- это ваше дело)

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

23.11.2019 в 23:52:27

mpmaks90 написал: Вон в разделе водоснабжения проточник с открытой спиралью обсуждался. Там 220 в воде плавает и УЗО молчит.

Если не лень - ссылку, пожалуйста. Я, просто, не представляю, как это: "проточник с открытой спиралью"?

СтранникXXI написал: дом построен до начала их действия, никаких УЗО проектом предусмотрено не было.

Как и заземления. Хотя, где-то, в середине 80-х, появились в домах 2 розетки с "заземление" (на самом деле - занулением, но не в этом дело).

Aтос написал: И что теперь?

Ничего. Вы не можете запретить людям, живущим в старых домах (а таких - значительное большинство) пользоваться новейшими приборами. Нет, я согласен, что это плохо, что так не должно быть. Но попробуйте это объяснить рядовому человеку. НЕ ПОЛУЧИТСЯ. "Денег нет, но вы держитесь".

0
Serpiph
Serpiph
Резидент

Регистрация: 19.11.2010

Мытищи

Сообщений: 1016

24.11.2019 в 00:10:49

nezlo написал:

volchenok написал: Вы нас на деньги развести хотите? Двадцать лет работало и еще поработает.

Хорошо если он сработает. А то что он стам стоит это еще не значит что он рабочий. У меня у самго дома такой автомат когда то давно на ровном месте начала искрить и дымить. Так же как и у знакомых такие же автоматы также себя повели.И учитывайте что в современных автоматах есть как тепловой так и электромагнитный расцепитель для более точной работы. А вот что есть в "черном ящике" времен СССР и как она там откалибровано большая загадка). В прочем как защищать ваше тело- это ваше дело)

nezlo, полностью согласен, у моих соседей такой автомат накрылся медным тазом и полыхнул. Пришлось срочно ехать в магазин и менять им автоматы, чтобы они не пытались это включить снова. А до этого момента казалось, что всё в порядке. И кто знает из-за чего это всё полыхнуло.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

24.11.2019 в 00:13:25

mpmaks90 написал: это чеж, электролит вместо воды течет в квартире

Ну, электролит, не электролит, но не дистилат - точно.

mpmaks90 написал: какой она проводник и блабла это школьникам пугливым расскажите.

Школьникам расскажут на уроке (если такая тема есть в программе). Просто, если Вам "повезет", и именно Вы попадете под напряжение, рассказать здесь, на форуме, будет не кому. Впрочем, Вы можете провести относительно безопасный эксперимент: во влажном помещении, прикоснуться к фазе пробником. Я. пару раз попадал. Ощущения мало приятные. Несмотря на то, что я к этому был готов.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4281

24.11.2019 в 12:18:30

Ничего. Вы не можете запретить людям, живущим в старых домах (а таких - значительное большинство) пользоваться новейшими приборами. Нет, я согласен, что это плохо, что так не должно быть. Но попробуйте это объяснить рядовому человеку. НЕ ПОЛУЧИТСЯ. "Денег нет, но вы держитесь".

Какие люди вы вообще об чём? ТС задал конкретный вопрос, получил конкретный ответ, остальное вы сами себе придумали.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2019 в 12:57:31

igor1 написал: Вы не можете запретить людям, живущим в старых домах (а таких - значительное большинство) пользоваться новейшими приборами. Нет, я согласен, что это плохо, что так не должно быть. Но попробуйте это объяснить рядовому человеку. НЕ ПОЛУЧИТСЯ. "Денег нет, но вы держитесь".

Вообще то есть прямой запрет на это. Когда сдохнет стояк - СК найдёт виновного. С другой стороны, если нет денег откуда новейшие приборы?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22194

24.11.2019 в 13:01:27

megrad написал: Когда сдохнет стояк

Когда вы так говорите, всё время хочется спросить, зачем ему непременно дохнуть? :confused:

Когда в квартире включили больше положенного максимума - ничего ведь не дохнет? Нельзя как-нибудь наподобие сделать и со стояком? :o

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2019 в 15:46:10

Radio написал: Когда в квартире включили больше положенного максимума - ничего ведь не дохнет?

Это во одной квартире, а если разом все квартиры - например отключили ГВС и все включили водогреи. При расчёте такое событие имеет не очень большую вероятность, но если постоянно перегружать вероятность остаться без питания повышается. У нас два дома уже наелись по вводу - чтоб не копать :) УК бросила СИП 4х50 вот только сомневаюсь, что стояки там заменили.

Radio написал: Нельзя как-нибудь наподобие сделать и со стояком?

Заказать проект и увеличить сечение, так как при реконструкции сечение ставят согласно проекта. Только придётся и вводной менять :confused: - особенно на сталинках и хрущёвках.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

25.11.2019 в 07:01:22

igor1 написал:

mpmaks90 написал: Вон в разделе водоснабжения проточник с открытой спиралью обсуждался. Там 220 в воде плавает и УЗО молчит.

Если не лень - ссылку, пожалуйста. Я, просто, не представляю, как это: "проточник с открытой спиралью"?

СтранникXXI написал: дом построен до начала их действия, никаких УЗО проектом предусмотрено не было.

Как и заземления. Хотя, где-то, в середине 80-х, появились в домах 2 розетки с "заземление" (на самом деле - занулением, но не в этом дело).

Aтос написал: И что теперь?

Ничего. Вы не можете запретить людям, живущим в старых домах (а таких - значительное большинство) пользоваться новейшими приборами. Нет, я согласен, что это плохо, что так не должно быть. Но попробуйте это объяснить рядовому человеку. НЕ ПОЛУЧИТСЯ. "Денег нет, но вы держитесь".

igor1, https://mastergrad.com/forums/t295451-protochnik-s-kitaya-ili-normalnyy-bak/?page=3#post6722939

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.