CptCrow написал: Периодически замечаю, что от стиральной машины, от холодильника бьёт током (покалывание/дрожание по руке при прикасании). Почему так происходит? Нормально ли это (что то мне подсказывает что нет)? Какие образом разрешить данную проблему?
Фильтр ЭМП дерётся. Подсказка правильная, из рук вон, как не нормально. Пока прибор класса I (требует PE) исправный, покалывание, грубо говоря, показывает, что прибор включен в неправильную или неисправную розетку. Когда эта стиральная машины или холодильник сломается, может мало не показаться никому.
Решать защитным занулением контакта PE розетки и/или корпуса агрегата при наличии винта для подключения.
CptCrow написал: Каким образом определить является ли данный кабель заземлением?
Осмотром или измерением сопротивления этот провод - нейтраль сети, может аккумулятор-лампа см. ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли"
CptCrow написал: Забыл упомянуть - бывало, что и в ванной от воды покалывало=/
Ну, дык, стиральная машина, подозреваю, рядом же.
megrad написал: Кто то одорённо заземлился.
dokar написал: Жулик ? Счётчики то теперь в квартирах .
Маловероятно, для "жуликов" требуется исправность СУП дома и, скорее всего ж, СУП исправен, стало быть потенциал от "соседа" близок к нулю.
megrad написал: ну до холодца может и не дойдёт, но сердце может не выдержать.
С какого перепуга? На СУП дома обеспечивает, что при любой одиночной неисправности на трубопроводах не будет опасной разности потенциалов.
mpmaks90 написал: igor1, https://mastergrad.com/forums/t295451-protochnik-s-kitaya-ili-normalnyy-bak/?page=3#post6722939
Обычные трубчатые ТЭН, корпус ТЭН подлежит защитному занулению и изолирован огнеупором от спирали.