Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

25.11.2019 в 08:34:42

CptCrow написал: Периодически замечаю, что от стиральной машины, от холодильника бьёт током (покалывание/дрожание по руке при прикасании). Почему так происходит? Нормально ли это (что то мне подсказывает что нет)? Какие образом разрешить данную проблему?

Фильтр ЭМП дерётся. Подсказка правильная, из рук вон, как не нормально. Пока прибор класса I (требует PE) исправный, покалывание, грубо говоря, показывает, что прибор включен в неправильную или неисправную розетку. Когда эта стиральная машины или холодильник сломается, может мало не показаться никому.

Решать защитным занулением контакта PE розетки и/или корпуса агрегата при наличии винта для подключения.

CptCrow написал: Каким образом определить является ли данный кабель заземлением?

Осмотром или измерением сопротивления этот провод - нейтраль сети, может аккумулятор-лампа см. ЧаВО MasterGrad: О заземлении в доме без "земли"

CptCrow написал: Забыл упомянуть - бывало, что и в ванной от воды покалывало=/

Ну, дык, стиральная машина, подозреваю, рядом же.

megrad написал: Кто то одорённо заземлился.

dokar написал: Жулик ? Счётчики то теперь в квартирах .

Маловероятно, для "жуликов" требуется исправность СУП дома и, скорее всего ж, СУП исправен, стало быть потенциал от "соседа" близок к нулю.

megrad написал: ну до холодца может и не дойдёт, но сердце может не выдержать.

С какого перепуга? На СУП дома обеспечивает, что при любой одиночной неисправности на трубопроводах не будет опасной разности потенциалов.

mpmaks90 написал: igor1, https://mastergrad.com/forums/t295451-protochnik-s-kitaya-ili-normalnyy-bak/?page=3#post6722939

Обычные трубчатые ТЭН, корпус ТЭН подлежит защитному занулению и изолирован огнеупором от спирали.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.11.2019 в 17:22:51

Serge3leo написал: С какого перепуга?

Я бы не проверял.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

26.11.2019 в 07:47:43

Serge3leo написал: Обычные трубчатые ТЭН, корпус ТЭН подлежит защитному занулению и изолирован огнеупором от спирали.

Спирали не изолированы, они в воде плавают. Вы почитайте внимательно. Устройство там хитроумное.

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.11.2019 в 21:21:12

mpmaks90 написал:

Serge3leo написал: Обычные трубчатые ТЭН, корпус ТЭН подлежит защитному занулению и изолирован огнеупором от спирали.

Спирали не изолированы, они в воде плавают. Вы почитайте внимательно. Устройство там хитроумное.

mpmaks90, Аристон пишет - ТЭН трубчатый (я с аналогичными израильскими Atmor дело имел, обычный ТЭН, корпус подключён к PE) http://kz.ariston-pro.com/product/3520218/ Вид изнутри: http://kz.ariston-pro.com/files/exp-view_361792c2/R8218266-02.pdf Инструкция: http://kz.ariston-pro.com/files/manual_6617ef03/198844C.pdf Стандарт, включая ограничения на токи утечки: ГОСТ IEC 60335-2-35-2014

megrad написал:

Serge3leo написал: С какого перепуга?

Я бы не проверял.

megrad, Хм, как бы, если есть обоснованные сомнения в СУП дома, т.к. надёжно изолировать двойной или усленной изоляцией газопровод, водопровод, канализацию, арматуру и т.п. затруднительно, тогда уж точно корпуса приборов класса I надо с ними соединить.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

27.11.2019 в 08:05:10

Serge3leo, я про Electrulux NP6 акватроник

0