ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

18.11.2019 в 12:53:59

Ситуация такая, после установки инверторных сплит систем в частном доме стало выбивать входные автоматы. Ввод в дом однофазный , стоят раздельные автоматы на 16 ампер (отдельно на фазу, отдельно на ноль!!!, пока счетчик опечатан, не могу добраться, жду местного электрона,). Вырубаются оба одновременно, при нахождении в сети инверторных сплит систем ( могут работать, а могут быть простотвключены в розетку). Автоматы могут вырубиться через минуту, а могут через сутки...

Не могу найти причину. После ввода в дом, стоит стабилизатор, потом узо 30 ma, потом автоматы по группам, на розетки 16 ампер, на свет 10 ампер. Заземление есть.

Вырубаются только вводные автоматы. В чем может быть причина???

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

18.11.2019 в 14:23:07

ВВС13 написал: Ввод в дом однофазный , стоят раздельные автоматы на 16 ампер (отдельно на фазу, отдельно на ноль!!

Ерунда какая-то, а не подключение.

ВВС13 написал: пока счетчик опечатан

Тут вообще без комментариев.

ВВС13 написал: После ввода в дом, стоит стабилизатор

Дело похоже в этом.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

18.11.2019 в 15:07:21

ВВС13, Причина в отсутствии фото. Уже не раз бывало, что человек описывает одно, а по факту совсем другое имеется.

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

18.11.2019 в 17:01:31

Так может просто сеть уже перегрузили? 16А на дом это совсем немного. Вот добавили нагрузки и стало выбивать. Тем более если сеть плохая и стабилизатор поднимает напряжение за счет увеличения потребления тока из сети.

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

18.11.2019 в 18:33:48

Завтра буду в доме, сделаю фото.Только уточните, что вы там хотите увидеть? Сфоткаю отдельно вводные автоматы, стаб, щит.

  1. Про отдельный автомат на ноль, уже написал, что такой был у нас электрик в кооперативе. Пытаюсь сейчас этот вопрос решить с другим.
  2. Автомат не выбивает по нагрузке, т.к. сплиты не включаю, они просто воткнуты в розетки. 3.нагрузку в 15 ампер держит свободно, включал одновременно чайник и утюг.
  3. Со стабилизатором тоже проблем нет. Повторюсь, проблемы начались после установки инверторных сплит систем. До этого 2 года всё работало нормально. Установлены 3 шт, на разные ветки и разные автоматы. Но выбивает только вводные автоматы. Узо и остальные не срабатывают. Причем выбивает , если включен в сеть любой из трех кондеев. Временно решил проблемы установкой умных розеток. Т.е. пока сплиты не нужны, отключаю на них розетки с телефона, что бы каждый раз вилку не дергать.

P.s. в электричестве не "профи", но на твердую 4ку разбираюсь.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

18.11.2019 в 18:42:12

ВВС13, фото размещайте, а то пока много букв ненужных :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22217

18.11.2019 в 18:57:30

Если кто то думает что в инверторный кондеях нет пускового тока при первом включении , то он глубоко заблуждается . А тут ещё стабилизатор с не известным временем реакции на это дело . А если в голове вдобавок стоят автоматы тип В, то совсем пропащая ситуация.

0

Да, ни фига.

ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

18.11.2019 в 19:04:14

dokar написал: Если кто то думает что в инверторный кондеях нет пускового тока при первом включении , то он глубоко заблуждается . А тут ещё стабилизатор с не известным временем реакции на это дело . А если в голове вдобавок стоят автоматы тип В, то совсем пропащая ситуация.

dokar, Да что ж вы не читаете то... Повторяю, инвертора не запущены!!! Просто воткнуты в розетку!!! И да, ток запуска действительно минимальный, у меня стоит реле тока и нагрузку всегда видно.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10403

18.11.2019 в 19:16:56

Может тупо кабель проштробили или саморезом прокрутили при монтаже.

0
TAB
TAB
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4956

18.11.2019 в 19:19:00

Тут еще вопрос в стабилизаторе. Может он чудит с инверторной нагрузкой?

0
ВВС13
ВВС13
Новичок

Регистрация: 18.11.2019

Севастополь

Сообщений: 26

18.11.2019 в 19:37:37

TAB написал: Тут еще вопрос в стабилизаторе. Может он чудит с инверторной нагрузкой?

TAB, Пускал мимо стабилизатора, ситуация таже.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу