Добрый день, всем! Прошу помочь разобраться с такой ситуацией. Новый дом, были установлены от застройщика конвекторы, были заменены на биметал 10 секций, все 4 радиатора. Система отопления лучевая, подключение радиаторов боковое, проблема в том, что 3 радиатора работают, как надо, а четвёртый прогревается не полностью, три секции горячие, остальные тёплые на верху, к низу почти холодные. Трубы
ППР, диаметр 20. Воздух в системе спускал. Перепаивали трубы на проблемном радиаторе. Радиатор менял местами, не чего не изменилось. Проверяли напор, напор в норме(подключили трубу и в ведро). Установлены шаровые краны на впуске и выпуске. Фильтрующая сетка чистая. Вызывал сантехников и управленческий компании и застройщика, сделать не чего не смогли. Радиатор первый получается в системе, так сказал сантехник. Не знаю, что делать дальше, комната ребёнка, а скоро зима. Подскажите, что можно еще сделать чтобы радиатор качегарил???

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Это как так лучевая и ппр? А так, видимо подача и обратка местами перепутаны.
И где фото этого всего?

Регистрация: 17.11.2017 Воронеж Сообщений: 653

Mandalore105, так же, как и:

Радиатор первый получается в системе, так сказал сантехник.

При лучевой системе.

Mandalore105, Спасибо!!!

Mandalore105,

Mandalore105 написал:
Это как так лучевая и ппр? А так, видимо подача и обратка местами перепутаны.
И где фото этого всего?

Mandalore105, Как есть, вот такие нововведения.

Сантехнику говорил, что может перепутана подача, с обраткой, он сказал, что сто процентов нет.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

sy717, закрыть краны, потом дождаться остывания, открыть и смотреть, какой быстрее прогреется, оттуда и подача.
А вообще откуда это все идет, фото коллекторного узла есть? Потому что должны же быть преднастроечные клапаны снизу, а их нет. Хотя судя по всему сантехник вообще не заморачивается.

Mandalore105 написал:
sy717, закрыть краны, потом дождаться остывания, открыть и смотреть, какой быстрее прогреется, оттуда и подача.

Mandalore105, Хорошо, проверю.

Mandalore105 написал:
sy717, закрыть краны, потом дождаться остывания, открыть и смотреть, какой быстрее прогреется, оттуда и подача.
А вообще откуда это все идет, фото коллекторного узла есть? Потому что должны же быть преднастроечные клапаны снизу, а их нет. Хотя судя по всему сантехник вообще не заморачивается.

Mandalore105, В принципе даже когда, держишь пальцами за гайки, чувствуется, что снизу горячее, а сверху можно держать еще какое то время.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

sy717, ну так вот. На всякий случай проверить, перепаивать и будет норм.
И по поводу коллектора все же интересно как там.

Mandalore105 написал:
sy717, ну так вот. На всякий случай проверить, перепаивать и будет норм.
И по поводу коллектора все же интересно как там.

Mandalore105, Понял, проверю, вчера прикрыли подачу всему дому, чуть живые радиаторы, как раскочягарится система, обязательно удостоверюсь, и перепайкой займусь. Фото вложил.

Еще вопрос, по высоте монтажа радиатора, будет ли радиатор греть лучше или хуже, если один будет установлен выше или ниже, чем в другой комнате? Мне советовали чуть ниже его установить.

sy717,
А кто паял то по квартире это порно? Может тупо перегрели где-то на этот радиатор фитинги и сделали в трубе куриную жопку. Заварили почти проход.

Hitgher написал:
sy717,
А кто паял то по квартире это порно? Может тупо перегрели где-то на этот радиатор фитинги и сделали в трубе куриную жопку. Заварили почти проход.

Hitgher, Поял знакомый, когда трубы перепаивали, проверяли на глаз. И подключали трубы к шлангу, довило нормально.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Тройниковая система, получается, да и ладно бы это, так тут и пропилен в стяжке, и отсутствие балансировочных клапанов и еще по мелочи, я не умею красиво ругать, вот придет Мазаяц и поругает красиво. А так, система худо-бедно заработает, если нормально сделать.

Mandalore105 написал:
Тройниковая система, получается, да и ладно бы это, так тут и пропилен в стяжке, и отсутствие балансировочных клапанов и еще по мелочи, я не умею красиво ругать, вот придет Мазаяц и поругает красиво. А так, система худо-бедно заработает, если нормально сделать.

Mandalore105, Что такое, тройниковая система? И какие мелочи? Как их исправить?

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

sy717, это когда идут трубы, разделаются отводом на один радиатор, идут дальше, на второй, дальше на третий итд. А когда в квартиру заходят подача с обраткой на свой собственный квартирный коллектор, от которого к каждой батарее индивидуальная безразрывная магистраль, вот это лучевая.
Пропилен в стяжке - плохо, расширится, выгнется и лопнет, куча тройников и уголков - потенциальных мест протечки. Обысно делается хорошим сшитым полиэтиленом, неразрывно, либо в крайнем случае на металлических тройниках. Трубы должны быть в изоляции и проложены с учетом возможного удлинения, компенсирующими изгибами. Но уж как есть, так есть, чтобы все сменить, надо долбить весь пол.
Высота радиатора обыччная -10-15см.
Главное не это, главное то, что при двухтрубке на радиаторах должна быть арматура, которая будет ограничивать проток через радиаторы, так, чтобы всем хватило равномерно, а не так, что поток идет через один ближний радиатор, а остальным едва хватает.

В общем пока перепаивайте входы выходы, чтобы ребенку тепло было, а потом уже можно думать о регулировке всех радиаторов. И обратиться к нормальному сантехнику, а не тому, у кого более горячая труба - 100% обратка.

Mandalore105 написал:
sy717, это когда идут трубы, разделаются отводом на один радиатор, идут дальше, на второй, дальше на третий итд. А когда в квартиру заходят подача с обраткой на свой собственный квартирный коллектор, от которого к каждой батарее индивидуальная безразрывная магистраль, вот это лучевая.
Пропилен в стяжке - плохо, расширится, выгнется и лопнет, куча тройников и уголков - потенциальных мест протечки. Обысно делается хорошим сшитым полиэтиленом, неразрывно, либо в крайнем случае на металлических тройниках. Трубы должны быть в изоляции и проложены с учетом возможного удлинения, компенсирующими изгибами. Но уж как есть, так есть, чтобы все сменить, надо долбить весь пол.
Высота радиатора обыччная -10-15см.
Главное не это, главное то, что при двухтрубке на радиаторах должна быть арматура, которая будет ограничивать проток через радиаторы, так, чтобы всем хватило равномерно, а не так, что поток идет через один ближний радиатор, а остальным едва хватает.

В общем пока перепаивайте входы выходы, чтобы ребенку тепло было, а потом уже можно думать о регулировке всех радиаторов. И обратиться к нормальному сантехнику, а не тому, у кого более горячая труба - 100% обратка.

Mandalore105, Спасибо, за пояснения!!! Придется перепаивать, деваться не куда.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

sy717 написал:

Mandalore105 написал:
sy717, это когда идут трубы, разделаются отводом на один радиатор, идут дальше, на второй, дальше на третий итд. А когда в квартиру заходят подача с обраткой на свой собственный квартирный коллектор, от которого к каждой батарее индивидуальная безразрывная магистраль, вот это лучевая.
Пропилен в стяжке - плохо, расширится, выгнется и лопнет, куча тройников и уголков - потенциальных мест протечки. Обысно делается хорошим сшитым полиэтиленом, неразрывно, либо в крайнем случае на металлических тройниках. Трубы должны быть в изоляции и проложены с учетом возможного удлинения, компенсирующими изгибами. Но уж как есть, так есть, чтобы все сменить, надо долбить весь пол.
Высота радиатора обыччная -10-15см.
Главное не это, главное то, что при двухтрубке на радиаторах должна быть арматура, которая будет ограничивать проток через радиаторы, так, чтобы всем хватило равномерно, а не так, что поток идет через один ближний радиатор, а остальным едва хватает.

В общем пока перепаивайте входы выходы, чтобы ребенку тепло было, а потом уже можно думать о регулировке всех радиаторов. И обратиться к нормальному сантехнику, а не тому, у кого более горячая труба - 100% обратка.

Mandalore105, Спасибо, за пояснения!!! Придется перепаивать, деваться не куда.

sy717, у Вас это сделать очень просто, так как в этажном шкафу коллектор, и спокойно можно отключить только свою квартиру.

Добрый вечер! Сегодня перепаяли, трубы, в итоге как писал Mandalore105, перепутаны, подача и обратка. Радиатор заработал, как в остальных комнатах. Радости нет предела!!!! Mandalore105, еще раз огромное СПАСИБО!!!

Как теперь, балансировку отрегулировать?

sy717 написал:
Как теперь, балансировку отрегулировать?

sy717, Вместо верхних шаровых - термоклапаны с преднастройкой.

sy717 написал:
Поял знакомый

а что у паяльщика не спросили, КАК?

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

sy717, да не за что, я ж ваши мысли озвучил, что низ горячее верха.

BV написал:

sy717 написал:
Как теперь, балансировку отрегулировать?

sy717, Вместо верхних шаровых - термоклапаны с преднастройкой.

sy717 написал:
Поял знакомый

а что у паяльщика не спросили, КАК?

BV, Если, честно, то даже не подумал, об этом, спросить.

Регистрация: 23.11.2014 Краснознаменск Сообщений: 1107

sy717 написал:

BV написал:

sy717 написал:
Как теперь, балансировку отрегулировать?

sy717, Вместо верхних шаровых - термоклапаны с преднастройкой.

sy717 написал:
Поял знакомый

а что у паяльщика не спросили, КАК?

BV, Если, честно, то даже не подумал, об этом, спросить.

sy717, я думаю, у этого "паяльщика" лучше уже ничего не спрашивать по сантехнике.

Когда заказчик тёплый или мягко сказать не технарь, а исполнитель монтажа халтурщик, со сдвигом в строну идиотии, то часто бывает по окончании ремонта происходят чудеса.

Радиаторы на двухтрубной системе должны Обязательно оборудоваться Радиаторными вентилями для уравнивания гидравлического сопротивления. Полипропилену не место на таком монтаже. Исполнитель в данном случае вообще не понимает сферу деятельности, спрашивать по монтажу с него нечего. В данном случае это просто мошенничество.

Регистрация: 17.11.2017 Воронеж Сообщений: 653

Олегович, а если судить по опыту, сколько из 10-Ти заказчиков понимают что пропилену на отоплении, и уж тем более в стяжке НЕ место? И что это всё незаконно недолговечно и очень Опасно... простой заказчик-обыватель далёкий от стройки.

AH-74, из тех кому я выполнял монтаж 100%, даже разъяснять не нужно. Бывает переделываю с пп на сталь. Ну а из тех кто позвонил, узнал цену и сказал что подумает, наверняка найдутся любители симпатичных белых трубочек. У них понимание придёт со временем...