Здравствуйте уважаемые форумчане!

Возникла проблема при заселении в новостройку - обнаружили холодный угол наружной стены.

Технология строительства- монолитный каркас (монолитные колонны и диафрагмы жескости), облицовка силикатным кирпичем.

Пирог стены - кирпич, утеплитель, газобетон. (Уточняю подробности)

В зале "наружный" угол квартиры, на ощуп холодный, именно угол (по стене см 20-30см), далее стена нормальной температуры. От угла чувствуются слабые потоки воздуха. По ногам тянет холодом. Подразобрал ламинат, обраужил щель между газосиликатом и стяжкой (см фото) запенил, стало чуть лучше но не намного. Снаружи здания в углу есть какя то прослойка из упругого материала (температурный шов? ). См фото.

Впереди зима боюсь что угол будет промерзать.

Рядом с углом проходит колонна и там образовалась ниша. В качестве решения проблемы думаю заложить часть нишы газосиликатом 200мм. См фото.

Возможно ли такое решение ? Что то можно еще предпринять ? Прошу совета. Спасибо.

(Дополню, что по одной стене от угла мы убрали батарею, которая распологалась примерно по середине стены, стена сейчас нормальной температуры на ощуп, при этом нарастили батарею под окном )